« Hausbau-, Sanierung  |

Optimierung Nibe1155-6

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  anmi
18.1. - 23.1.2019
20 Antworten | 7 Autoren 20
20
Hallo zusammen!

Meine WP WP [Wärmepumpe] läuft nun die zweite Saison und mittlerweile hat sich alles (Neubau, Lebensablauf, Kinder, Gewohnheiten, etc.) eingespielt. Leider musste ich mit erstaunen feststellen, dass der Verdichter nach 6925h Betriebszeit ganze 5265 Starts hingelegt hat emojiemojiemoji. Also weit entfernt vom Optimum. Kann mir von euch wer weiterhelfen. Wo setze ich die Optimierung an?

  •  Microft
  •   Silber-Award
18.1.2019  (#1)
Damit dir die ganzen Profis hier weiterhelfen können, solltest du deine Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe] posten.

mbg

1
  •  anmi
18.1.2019  (#2)
Die derzeitigen  Einstellungen werde ich noch ins Forum stellen

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
18.1.2019  (#3)
Wer hat dir deine Anlage in Betrieb genommen?

1


  •  anmi
18.1.2019  (#4)
Ein KNV Techniker 

1
  •  anmi
18.1.2019  (#5)
Wir hatten auch schon einen Wartungstermin. Aber für Optimierung bzw. Optimierungsvorschläge sind die Techniker nicht verantwortlich 

1
  •  505ps505
  •   Bronze-Award
18.1.2019  (#6)

zitat..
anmi schrieb: Wir hatten auch schon einen Wartungstermin. Aber für Optimierung bzw. Optimierungsvorschläge sind die Techniker nicht verantwortlich


 Ist das wirklich so
Für was braucht man nacher den ?


1
  •  anmi
18.1.2019  (#7)
2 jährlicher Wartungsvertrag 

1
  •  505ps505
  •   Bronze-Award
18.1.2019  (#8)
und was hat man davon?

1
  •  ricer
  •   Silber-Award
18.1.2019  (#9)
Eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre

1
  •  anmi
18.1.2019  (#10)
Die Anlage wird überprüft und gewartet. 

1
  •  anmi
18.1.2019  (#11)
Das sind die derzeitigen Einstellungen


2019/20190118195608.jpg


2019/20190118271523.jpg

2019/20190118643931.jpg

2019/20190118429876.jpg

2019/20190118777231.jpg



1
  •  Meinereiner
  •   Silber-Award
19.1.2019  (#12)
Servus!

Also, ICH würde als erstes den Start Verdichter auf -250 bis -300 stellen.
Funktioniert bei sehr vielen Anlagen, musst halt testen, ob es auch zu deinem Haus passt.....

Hast du Uplink?
Dann kannst du u.a. die Starts schonmal gut vergleichen.....

1
  •  anmi
19.1.2019  (#13)
Hallo Meinereiner 

Danke für die Info. Ja, Uplink habe ich. 

Nur kurz zur Theorie. Ändere ich die Starts vom Verdichter von -60 Gradminuten auf -250, dann läuft der Verdichter länger (weniger Starts) bei Verringerung der Verdichterfrequenz? Da die Wärmepumpe ansonsten eine zu große Wärmemenge in das System (Fußbodenheizung und Warmwasseraufbereitung) abgeben würde. 

1
  •  Meinereiner
  •   Silber-Award
19.1.2019  (#14)
Die Wärmemenge wird/soll ja insgesamt gesehen gleich bleiben, was halt das Haus benötigt.
Wenn du jetzt mehrere Pausen hast, muss die WP WP [Wärmepumpe] die benötigte Wärme in der restlichen Zeit erzeugen, mit (momentan) mehr Leistung.
Wenn sie durchlaufen kann, dann läuft sie gleichmässiger, mit niedrigerer Leistung, niedrigerer Frequenz.

1
  •  anmi
19.1.2019  (#15)
Ich habe die Gradminuten nun auf -250 umgestellt und bin schon neugierig wie sich das System verhält. 

1
  •  anmi
19.1.2019  (#16)
Gibt es außer der Verkürzung der Wärmepumpen-Lebensdauer noch weitere Nachteile bei vielen Starts und Stops? Leidet die Effizienz auch darunter?

1
  •  anmi
20.1.2019  (#17)
Läuft nun konstant durch ohne Stopp

1
  •  anmi
22.1.2019  (#18)

zitat..
Meinereiner schrieb: Also, ICH würde als erstes den Start Verdichter auf -250 bis -300 stellen.


Danke Meinereiner. Der Verdichter startet nun durchschnittlich 1.3 mal pro Tag. Im Dezember waren es noch 11 pro Tag  emoji
Hab wohl zu spät mit dem Optimieren begonnen (bei über 5200 Starts in ca. 2 Jahren) bzw. teilweise gar nicht daran gedacht, weil das System auch so gelaufen ist.


1
  •  gwasserbacher
23.1.2019  (#19)
Kann mir bitte jemand erklären was die Einstellung "Gradminuten" genau bedeutet?

@anmi: 1,3mal am Tag ist echt wenig. D.h. die Wp läuft quasi ununterbrochen.
Welche Vorteile ergeben sich daraus?

1
  •  anmi
23.1.2019  (#20)


zitat..
gwasserbacher schrieb: Kann mir bitte jemand erklären was die Einstellung "Gradminuten" genau bedeutet?

@anmi: 1,3mal am Tag ist echt wenig. D.h. die Wp läuft quasi ununterbrochen.
Welche Vorteile ergeben sich daraus?


Hier kannst du die Einlesen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-gradminuten/29255


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Nochmal: Kosten Fassade