servus Peter,
die solefühler werden je nach gerät durch den bypaß beim passiven kühlen ja nicht mehr umspült, sind also nicht relevant. wenn das so ist hast du ein fühlerproblem. die wp kühlt beim ww-laden die sole um typisch 3-5k ab... zu den soletemperaturen gibt es einen aktuellen faden mit dutzenden werten und kurven aus der aktuellen hitzewelle... |
||
|
||
servus Arne, das werde ich bei IDM hinterfragen ich habe jz nur einen zusätzlichen warmwassertalt geschaltet der kürzer als 10min lief. kann schon sein, dass die sole ausgangstemp gleich geblieben ist. meine solerohre sind ja jeweils 400m lang und DN40. da dauert es immer einige Zeit bis sich eine Tempänderung am anderen Ende des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einstellt. |
||
|
||
ich habe eben nochmal nachgesehen. aktuell sind es sole aus 20.7°C also 0.2°C weniger am Ende des WW WW [Warmwasser] Taktes. Damit fürchte ich, dass die 20.9°C Sole Temp beim Kühlen doch passen. Aber lass mich das mit IDM klären. |
||
|
||
|
||
Sind keine Thermoter in der Soleleitung eingebaut? Eventuelle noch Messungen bei Isolierten Metallstellen durchführen um die Geräteanzeigen zu kontrollieren. |
||
|
||
Das ergibt keinen Sinn?! Ausgang ist beim WW WW [Warmwasser] bereiten WÄRMER als Eingang? |
||
|
||
die wp kühlt auf 1m länge die sole beim ww-laden um 3-6k ab. das kannst du direkt auf 1m messen vor und nach der wp. hintenraus nimmt sie auf 400m diese wärme langsam wieder auf... |
wie der Christian schreibt,
||
|
||
Christian, ich denke wir meinen das Gleiche. Der Ausgang der WPWP [Wärmepumpe] = RGK (Sole) Eingang wird bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung kälter. Der Eingang der WPWP [Wärmepumpe] = RGK (Sole) Ausgang wird nur marginal kälter. Das liegt bei mir auch sicher daran, dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in der Baugrube liegt und diese nicht komplett verfüllt ist. Tw (wenn auch nur ein kurzes Stück) ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nur 0.5m zugeschüttet. |