Hallo, wie von "rabaum" gefordert die Fakten zu meiner Anlage:
Sanierung: Bestand:
Windhager BioWin Pellets mit 15 kW Alter 5 Jahre
Einfamilienhaus mit EG und 1 Stockwerk
2 Radiatorenkreise, 1 FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis

Neuberechnung Energieausweis ergibt eine Heizlast von 10 kW (teilweise
thermische Sanierung)
PV wäre wünschenswert (Dachausrichtung Süd mit Gibel O/W), 
Evtl. Batterie bzgl. Autarkie!?
Ziel: eine steuerungstechnisch gute und langlebige Heizung ohne viel Wartungsaufwand.

Bisherige Informationen vom Installateur (kA ob die richtig sind):
Pelletskessel auf 10 kW zurücksetzen (wie auch immer das aussieht)
Pufferspeicher damit die Taktung des Kessels nicht zu hoch ist.

Was für Daten sind noch wichtig?

Wie schon gesagt und ihr bemerkt habt bin ich absoluter Laie und deshalb bitte ich euch um Hilfe, damit ich mir nicht alles von den Installateuren einreden lassen muss. :)
2 Installateure = 3 Meinungen !
Vielen Dank!

  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
7.1.2025  (#1)
Pelletskessel auf 10 kW zurücksetzen (wie auch immer das aussieht) 

Wenn's stimmt, mache ich das selber. Strom ausschalten DIP-1 auf OFF stellen, Strom wieder ein, dann wird die neue Schalterstellung wieder eingelesen. Musst schauen, ob dein Kessel auch diese Steuerung  von Viesmann drinnen hat.

_aktuell/20250108602231.png

1
  •  Akani
8.1.2025  (#2)
Ob die Maxlastbegrenzung Sinn macht, es wird helfen den Kessel zu begrenzen.
Die untere Modulation bleibt und er wird Takten. Pufferspeicher mit 800- 1000 ltr dann generiert du Laufzeit, besseren Ausbrand und weniger Starts.

1
  •  leito99
8.1.2025  (#3)

zitat..
Akani schrieb:

Ob die Maxlastbegrenzung Sinn macht, es wird helfen den Kessel zu begrenzen.
Die untere Modulation bleibt und er wird Takten. Pufferspeicher mit 800- 1000 ltr dann generiert du Laufzeit, besseren Ausbrand und weniger Starts.

Danke Akani, und wie soll ich es mit dem Warmwasser lösen?


1


  •  Akani
8.1.2025  (#4)
Ich bin immer ein Fan von Brauchwasserspeicher separat, alternativ natürlich als Brauchwasser-WP mit Anschlusstegister.
Da kannst du PV minuten,  im Sommer steht der Kessel und im Notfall kann der Kessel mit drauf heizen. 
Wenn sich mal wieder was ändert dann bleibt der WP WP [Wärmepumpe] Speicher stehen