Hallo.
 Ich bin gerade dabei ein Passivhaus mit einer EKZ von 9 kwh/m2 zu bauen. Dasine grosse Familie sind, werden 200m2 Wohnfläche + 70m2 Kellerersatzlagerräume mittels Fussbodenheizung gewärmt. 
Eine Luftwärmepumpe von Toshiba Estia mit 11kw und ein Nilan Frischwasserspeicher sind für Warmwasser und Heizung vorgesehen. Mein Haustechniker empfiehlt mir eine Solaranlage um ~ 10.000 €. Da ich aber Elektriker bin, wäre mir eine Photovoltaik Anlage sympathischer. Ich stellte mir eine 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage vor (ebenfalls ~ 10.000 €) 
Ist die zu gross dimensioniert oder reichen auch 3kWp, um keinen Überschuss zu erzeugen.
 Kennt sich mit dem jemand genauer aus? Wir sind ein 6 Personenhaushalt zur Verständnis. 
MfG

  •  Mark_MI
3.12.2013  (#1)
In einen Passivhaus eine 11kW WP WP [Wärmepumpe]? Hast du die Kellerersatzräume ungedämmt gelassen oder wie kommt der auf ne 11kW Maschine? Der Installateur hat dir schon genug überdimensioniertes Zeug verkauft und gut verdient ;)
Ich würde deiner Intuition folgen und Richtung PV gehen wennst unbedingt gleich investieren willst. Strom kannst einfach für mehr Sachen verwenden und wenn Übeschuss da ist wird eingespeißt. Im Sommer läuft die LWP LWP [Luftwärmepumpe] ohnehin sehr effizient da bringts die Solarthermie nicht. Bei der Dimensionierung frag mal bei der EVU nach, manchmal sind die Einspeisepunkte in der Leistung begrenzt.

1
  •  romeo1302
3.12.2013  (#2)
Danke für deine Antwort. Noch hab ich nichts unterschrieben,
weisst du wie ich aus dem Energieausweis die LWP LWP [Luftwärmepumpe] am besten selbst ermitteln kann. Die Kellerersatzräume sind ebenfalls mitgedämmt, sind im Haus integriert.

1
  •  dyarne
4.12.2013  (#3)
hallelujah!

zum vergleich:
wir heizen ca. 350m2 40 jahre alten sanierten altbau (2-familienhaus) mit einer 8kw sole-wp. und wenn unsere sanierung abgeschlossen ist würde eine 6-er es auch tun.

dh. in relation zu dir haben wir ein 00-energiehaus - wußte ich gar nicht ... emoji))

leuchtet dein planer eigentlich im dunkeln? emoji

die kombination lw-wp und solarthermie ist wirtschaftlich sinnlos, weil beide das gleiche profil haben: sehr gut im sommer, schlecht/limitiert im winter. die kannibalisieren sich und ergänzen sich nicht...

was steht in deinem energieausweis unter p-tot? das entspricht der heizlast bei norminnentemperatur

1


  •  romeo1302
4.12.2013  (#4)
Hab gerade nachgesehen, aber nichts über den p-tot gefunden.
Dafür hab ich was anderes entdeckt.
Bei der Heizlast wurden 3, 4 kW berechnet. Versteh ich so, dass eine 4kW WP WP [Wärmepumpe] ausreichen sollte.
Nur will ich die Warmwasseraufbereitung ebenfalls mit der WP WP [Wärmepumpe] erledigen. Gibt es hierfür eine Faustregel für einen 6-7 Personen Haushalt.

1
  •  romeo1302
4.12.2013  (#5)
Ah, jetzt hab ich den p-tot gefunden, der ist bei 4700W.


1
  •  johro
  •   Gold-Award
4.12.2013  (#6)
das ist auf 20° gerechnet wo man aber hier eher bei 22° liegt somit kannst die nächst größere verfügbare nehmen, wahrscheinlich eine 6kw,
ihr seid 6 Personen?

ich würde in eurem fall bei der 11kw pumpe bleiben, da ist das wasser schneller warm und ihr habt Reserven in kalten Wintern, dazu einen 400l Boiler über die WP WP [Wärmepumpe] und keine Solaranlage (das Geld könnt ihr sicher anders wo verwenden)

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.