Hallo zusammen, danke schon mal für die ersten Ideen. ich verwende ein PAN Volttester 400FI. Teuer ist er nicht, das stimmt. |
||
|
||
Naja, mit dem Ding ist das Verhalten schon eher klar. Der hat keine Batterie und bezieht seinen Strom für die LEDs aus der Leitung 1000% kann ich es natürlich nicht sagen, aber ich vermute, das ist das Problem. Versuche es halt mal mit einem Multimeter, das hat einen ausreichend hohen Innenwiderstand und dann sollte auch der FI kein Problem damit haben. |
||
|
||
Also der Test mit dem Multimeter ergibt die gewünschten knapp 400 Volt für die zwei Phasen. Der FI löst nicht aus. Ist nun alles gut? Ich möchte nur ausschließen, dass mit der Hausinstallation etwas nicht stimmt. Ich hab noch getestet wieviel Strom beim Voltmeter fließt, da ja die LED's versorgt werden und er keine Batterie hat. Beim Anschluss an eine Phase sind es ca. 12mA, beim Anschluss an zwei Phasen ca. 23 mA. FI's lösen ja nach Recherche wohl schon so ab 20mA aus. Der alte vielleicht noch nicht. Das könnte es erklären. Was meint Ihr? Vorab schon an alle Beteiligten hier herzlichen Dank. |