Ich würde Warm/Kalt umdrehen und die Soleleitung nicht unter der Garage machen, sondern rund um die Garage. Der Rest passt super, großes Grundstück verspricht gute Soletemperaturen :)
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=TeQalkrIs1qLcmOQdsEb Wo läuft Kanal/Wasser? Scheint ein sehr großes Haus zu sein? Welchen Wandaufbau hast du? Vermutlich kann man bei den U-Werten noch was holen, dann sollte die kleine 1x55 kein Problem sein. |
||
|
||
Danke schon mal für die Infos!
Kanal/Wasser hab ich jetzt auch eingezeichnet. http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=UpxRx3mWe024Rog0whH8 Grundstück ist eine leichte Hanglage. EG und OG machen 168m² aus plus Keller 60m² mit Gästezimmer,Bad,Technikraum und Büro der auch in der thermischen Hülle liegt und daher auch mitgeheizt werden muss/soll Hier die Wandaufbauten Gibt es hier noch Verbesserungsmöglichkeiten? Kann ich die Heizlast pauschal so berechnen? HBW 10.196 kwh plus Warmwasser 3000kwh durch 2400 Volllaststunden = 5,5 kw Heizlast |
||
|
||
Meine RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Verlegung startet nun Anfang Mai.
Besten Dank schon einmal an alle Forums-Experten hier wirklich super Inputs :) Werde auch meine Erfahrungen bei der Verlegung hier teilen Hier mein Verlegeplan Habt ihr vielleicht noch Verbesserungsvorschläge? http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=at0ErMU7c4KurLPUZuVH |
||
|
||
|
||
Hat schon jemand das neue Rohr vom Muggenhumer in einem Graben mit 1,8m breite ausprobiert?
Is für das neue Rohr ein 2m Graben besser? |
||
|
||
Die Grabenbreite ist abhängig von dem Löffel den dein Bagger hat...
Im Normalfall bei einem Bagger ab 20to (nix kleineres verwenden) sollte das zwischen 1,8m und 2m sein. Aber zurück zur Frage: Ja hab am Samstag mit dem neuen Rohr verlegt. Ist eigentlich egal ob 1,8m oder 2m im Durchmesser. Es geht beides super! Die 20cm machen nicht wirklich einen Unterschied. Man darf sich auch nicht vorstellen, dass beim 1,8er Bund genau fertige Slinkies runterfallen... Es erleichtert nur das ganze. Man muss in jedem Fall etwas mit Ziehen und Drücken am Rohr den Schleifendurchmesser justieren... Bzgl. deiner Planung: Schleifendurchmesser 1,8m oder 2m machen. Die Abstände kann man für eine einfachere Verlegung optimieren. Hier findest ein paar Tips: http://www.energiesparhaus.at/forum/435254 http://www.energiesparhaus.at/forum/446979 1 |
||
|
||
Habe nun meine Planung noch einmal überarbeitet. Bagger mit 25T und 2m Schaufel ist bestellt Ich denke die Abstände sind jetzt akzeptabel zum verlegen.
Was sagt Ihr, kann ich meinen Kollektor so verlegen? Hier auch die Kilometrierung |
||
|
||
Habe jetzt 3,5m im Sammler-Graben gerechnet ist so viel Rohr hier nötig? |
||
|
||
Hatt noch jemand Anmerkungen zu meiner Auslegung? |
||
|
||
Des schadet nie... Nicht vergessen du bist dann auf einer Baustelle und nicht mehr am Schreibtisch Das bisschen Spielraum brauchst einfach. Nix blöderes als wenn dir das Rohr am Ende um 1m zu kurz ist Es kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Da bin ich lieber auf der sicheren Seite. Und wennst letztendlich doch 3m abschneidest - was solls sind es halt nur mehr 594m Rohr statt 600m Also 1% weniger... Schaut gut aus! - Fetter Graben - Saubere Abstände die leicht verlegbar sind - Gute Gewichtung - Viel Spaß beim Verlegen. |
||
|
||
Servus Christian!
Hab noch einen Tipp für dich. Spar die die Schlitzgräben A, E und F bis zum Verfüllen der Baugrube auf. Das heißt du verlegst jetzt mal nur die Slinkygräben und hast dann das überschüssige Rohr während des Kellerbaus aus den Füßen. Wenns dann zum Kellerverfüllen ist, brauchst nur mehr einen kleinen Bagger mit dem du die Schlitze machst. Aja die evtl. 60cm breit machen (siehe Link unten) Hab hierzu hier was zusammen gefasst: http://www.energiesparhaus.at/forum/44495_1#406676 |
||
|
||
Hallo Mike,
danke für die Tipps, großes Dankeschön schon mal das du hier in deiner Freizeit hilfst! Werde deinen Rat so befolgen. Unser Ablauf wäre jetzt: 1. Humus abziehen 2. Graben ausheben und Rohre in den Slinky Gräben verlegen 3. Rohre mit Palette sichern 4. Schlitzgräben nach fertiger BoPla graben und Rohre einfädeln Habe die Tage das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Paket vom Muggi erhalten, hat super geklappt habe allerdings leichte Beschädigung am Rohr entdeckt denke aber, dass diese nicht tragisch sind? (siehe Fotos). Verlegung sollte jetzt Anfang Mai starten, nur hat mich die Tage der Hannes Schier von KNV angerufen und mich gebeten meine Planung Ihm zu schicken.. weis noch nicht ob ich die Freigabe bekomme oder wies weiter geht.. Grüße Christian |
||
|
||
hallo christian,
die kratzer am rohr sind kein problem... hatte ja seinerzeit folgende vorschlagsplanung an deinen installateur für dein projekt geliefert... dein grundstück ist ja abgeböscht gegenüber der umgebung. hat sich da was geändert? wie wird die böschung jetzt ausgeführt? mauer? wie querst du bei E die böschung? |
||
|
||
Hallo Arne,
ja das stimmt. Die Böschung befindet sich nur beim Graben E und läuft dann aus. Hier ein paar Bilder um sich das besser vorstellen zu können. Beim Graben C gibt es keine Böschung. Ich würde den Graben E durch tiefergehen durchqueren. Sprich um nach der Abböschung auch wieder die geforderte Tiefe zu bekommen. Hier noch ein Bild vom 3D Modell Die gerade Fläche wird jetzt noch etwas verkleinert. Danke für deine Bemühungen! Grüße Christian |
||
|
||
alles klar, schaut gut aus... |
||
|
||
Hallo Christian!
Solltest du beim Verlegen noch Hilfe benötigen lass es mich wissen Kannst du schon sagen, wann du denn dein Rohr verlegen wirst? Lg Jürgen |
||
|
||
Gerngeschehen |
||
|
||
Nach sehr stressigen Wochen komme ich endlich dazu, meinen Bericht über die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Verlegung zu schreiben.
Die Verlegung konnten wir zu dritt durchführen, was aus meiner Sicht mindestens zu empfehlen ist. Das neue RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Rohr war sehr einfach zu verlegen. Unser Boden ist teilweise lehmig und das Grundwasser stellenweise auf Kollektorebene, was für den Kollektor eher vorteilhaft sein sollte. (Bin schon sehr auf die Sohle Temps gespannt :D) Wichtig war auch noch den Kollektorverlegeplan zu laminieren sonst wäre dieser in kürzester Zeit unlesbar!! Unser Baggerfahrer brauchte ca. 1h zum Ausheben des ersten Grabenabschnittes. Graben "B" Die Kilometrierung an den Ecken und in der Mitte jedes Abschnittes wurde immer Kontrolliert und hat auch genau gepasst. Graben "C" war nach kürzester Zeit sehr nass Graben "D" Hier das Tiefergehen auf Grund der Böschung Zum Schluss muss ich sagen, dass die Verlegung sehr gut geklappt hat und ich nur jedem empfehlen kann einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] als Heizquelle zu verwenden. |
||
|
||
Schaut sehr gut aus
Schöner Graben, saubere Verlegung!! Oh ja..das der Kollektor teilweise im Wasser liegt..ergibt sicher super Sole Temp. !!! mbg |
||
|
||
Sehr schön. |
||
|
||
Sehr schöne Verlegung - und das trotz Grundwasser! TOP! |
||
|
||
toll, gratuliere!
baugrubensicherheit!! an einigen bildern schaut's sehr gewagt aus. |