Planung RGK für Massivholz- Neubau

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 
  •  jakobneuh
10.9. - 29.10.2024
23 Antworten | 8 Autoren 23
23
Hallo,

Ich lese schon länger hier im Forum mit,und habe auch schon viele interessante Infos und Ideen erhalten.
Wir sind gerade dabei, ein Haus in Oberösterreich zu planen.
Eingereicht wurde bereits, und wir warten jetzt auf die positive Prüfung und hoffentlich bald die Erteilung des Bescheids.
Jetzt nutze ich die Zeit um mich um einige Details zu kümmern.

Als erstes wollte ich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] planen.
Vielleicht hat jemand von euch ein paar Tipps, wie ich die Auslegung verbessern/ vereinfachen kann.

Gleich vorneweg: Auf dem Baugrund ist das Grundwasser das ganze Jahr über maximal so zwischen 2,5 und 3m Tiefe, und im südlichen Teil des Grundstücks fließt ein kleiner Bach, wodurch der Boden hier ganzjährig relativ feucht ist.

Ich wollte nun versuchen, den Boden in diesem Bereich möglichst auszunutzen, da so ja die Effizienz sicher gesteigert werden kann.
Im Plan steht im linken unteren Eck ein Gebäude; das ist die Gartenhütte auf einem Betonsockel.
Dass es vermeiden werden sollte, den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu überbauen, ist mir bewusst, aber denkt ihr, mit diesen Bodenvoraussetzungen lässt sich hier eine Ausnahme machen? Ich würde dann näher an den Sockel ranbauen so dass der Trenchplanner schon eine Warnung ausgibt.

Die Bodenverhältnisse kenne ich leider nicht genau, in der Gegend ist das meiste Lehm, es gibt aber auch immer wieder kleine Stellen mit anderem Material. Ich habe deshalb mal sandigen Lehm als Material ausgewählt.

Da wir gerne eine passive Kühlung verbauen würden, wäre es super, wenn der Kollektor etwas mehr Leistung bringen würde. Ich habe daher auch schon überlegt, ein Stück des Kollektors als geraden Kollektor unter der Einfahrt auszuführen.
Was haltet ihr davon? Ist das bei den Platzverhältnissen (3m Breite) überhaupt machbar und sinnvoll?
Einen Teil werden wir wohl sowieso aufgraben müssen, um den Kanal, Frischwasser und Strom zu verlegen.
Der Belag soll auf jeden Fall versickerungsfähig ausgeführt werden.

Als Alternative zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor] habe ich jetzt auch noch wegen einer Grundwasser- Wärmepumpe überlegt.
Hat da wer von euch Erfahrungen zu den Kosten im Vergleich zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?


Hier der Link zum Trenchplanner: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=JoJF3nXiCAZW7npzLyPV

Danke schon mal vielmals für die Hilfe!

LG

  •  jakobneuh
28.10.2024  (#21)
Hallo,
diese Woche soll es losgehen.
Die Planung steht, Abstände wurden noch etwas feiner angepasst, so dass der bahger auch überall gut hinkommt.

Eine Frage habe ich jetzt noch:
Bei KNV ist es meines Wissens nach notwendig die Planung prüfen zu lassen, um eine offizielle Inbetriebnahme bekommen zu können.

Dazu war zumindest in der Vergangenheit der Thread hier im Forum, die finale Planung Energieausweis und Einreichplan notwendig.

Weiß jemand wie das aktuell gehandhabt wird, bzw wie andere Hersteller hier arbeiten (Stiebel-Eltron zum Beispiel)

Danke,
lg

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
28.10.2024  (#22)
Ein paar mir bekannte Installateure schließen keine komplette Laienplanung und -verlegung an, weil dann das Mehr-Augen-Sicherheitsnetz komplett fehlt. 

Was hingegen schon geht, wenn man die Eigenplanung im Vorfeld mit dem Installateur bespricht und eine volle Dokumentation der Verlegung ausgemacht wird bzw. eine Abnahme durch den Profi erfolgt, bevor ganz zugemacht wird. Dann weiß man einerseits, ob die Planung den Standards entspricht, und ob das Rohr auch passend zur Planung in der Erde ist.

1
  •  Christiano
  •   Silber-Award
29.10.2024  (#23)

zitat..
jakobneuh schrieb: Hallo,
diese Woche soll es losgehen.
Die Planung steht, Abstände wurden noch etwas feiner angepasst, so dass der bahger auch überall gut hinkommt.

Eine Frage habe ich jetzt noch:
Bei KNV ist es meines Wissens nach notwendig die Planung prüfen zu lassen, um eine offizielle Inbetriebnahme bekommen zu können.

Dazu war zumindest in der Vergangenheit der Thread hier im Forum, die finale Planung Energieausweis und Einreichplan notwendig.

Weiß jemand wie das aktuell gehandhabt wird, bzw wie andere Hersteller hier arbeiten (Stiebel-Eltron zum Beispiel)

Danke,
lg

Hallo Jakob,
hoffe du hast deine Planung noch nicht umgesetzt, wäre nicht gut.
Die Warnmeldungen werden nicht umsonst angezeigt!
Habe dir einen Vorschlag erstellt, hier würden auch 2m Grabenbreite ausreichen, sowie 1,9m Tiefe die Slinky und gerade Verlegung auf 0,9-1m 

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=2xFN5yKNZslqTgWGcz29

Deine Planung etwas abgewandelt:

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=vBUPrgJBjWIKGGoiUaAp