« Heizung, Lüftung, Klima  |

Platzierung/Auswahl Wärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
21.2. - 26.2.2024
25 Antworten | 10 Autoren 25
2
27
Raum Mödling, EFH, EG+1. Stock, knapp 200m² Wohnfläche. Vollsaniert mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Heizlast laut EAW ist 6,6kW.

Ich habe vor 3,5 Jahren schon mal gefragt (https://www.energiesparhaus.at/forum-haussanierung-welche-lwp-oder-doch-nicht/57716), aber bin damals bei meinem Gaskessel geblieben. Für 10.2022 bis 10.2023 hatte ich 15.362 kWh Gasverbrauch für FBH FBH [Fußbodenheizung] + Warmwasser (mit Zirkulationspumpe).

Nun will ich die Förderung ausnutzen und heuer auf eine Wärmepumpe umsteigen. 1. Bin ich überfordert zwecks Splitgerät oder Monoblock (Tipps?) 2. Aufstellort wegen Lärmpegel, 3. Marke/Modell wegen Lärmpegel

Lage: Es gibt 2 Möglichkeiten zur Platzierung der WPWP [Wärmepumpe]. Vor dem Haus, oder seitlich. Seitlich wäre mehr Platz, aber ich will mir die Möglichkeit freihalten mit einem kleinen Bagger nach hinten zu fahren. Weiters soll es Leise sein, für uns und die Nachbarn. Hier mal Fotos:


_aktuell/20240221323500.jpg


_aktuell/2024022164294.jpg


_aktuell/20240221336446.jpg
_aktuell/2024022115345.jpg

Wie wäre es am leisesten für uns selbst? Ein Gerät das nach oben wegbläst (da ist ev. das Fenster direkt im Schallpegel) oder Richtung Straße (und der Zaun reflektiert)? Bzw ist die Richtung der Abluft eigentlich relevant für die Lärmentwicklung?

Also was meint ihr? Gibt es WPWP [Wärmepumpe] die so leise sind, dass es vorne unter dem Strafzimmer nicht stört? (welche Hersteller/Produkte?) oder müsste ich die WPWP [Wärmepumpe] dazu seitlich des Hauses montieren?

Danke

  •  heinzi00
  •   Gold-Award
22.2.2024  (#21)

zitat..
klaus3000 schrieb: Bzgl Genehmigungen: Laut NÖ Wasserbuch befinde ich mich in einem Wasser Schongebiet, d.h. ich brauche wohl eine Genehmigung bevor ich bohren darf ( https://www.noe.gv.at/noe/Wasser/Broschuere_Erdwaermepumpen_2012_web_2.pdf Seite 10).

Wenn ich mich nicht irre, ist für eine Tiefenbohrung immer eine Bewilligung notwendig.


1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
22.2.2024  (#22)

zitat..
heinzi00 schrieb: Wenn ich mich nicht irre, ist für eine Tiefenbohrung immer eine Bewilligung notwendig.

Unter gewissen Vorraussetzungen ist es bewilligungsfrei in NÖ. Ich habe keine Bewilligung gebraucht, musste nicht mal irgendwo gemeldet werden.  Mein Tiefenbohrer aus OÖ nannte es auch "den wilden Westen für Tiefenbohrungen". Ich finds eigentlich oag, es gibt keine Aufzeichnungen seitens der Gemeinde/Land wo Tiefenbohrungen gemacht wurden.  Im Gegensatz zu Wasser/Wasser Quellen die in der Wasserkarte eingetragen sind. Naja, jedes Bundesland kocht sein eigenes Supperl...


Bezüglich Wasserschongebiet, ja das braucht eine Bewilligung in NÖ. Am besten mal bei der Gemeinde nachfragen.


1
  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
22.2.2024  (#23)

zitat..
lewurm schrieb: Unter gewissen Vorraussetzungen ist es bewilligungsfrei in NÖ. Ich habe keine Bewilligung gebraucht, musste nicht mal irgendwo gemeldet werden.

Das mit der Bewilligung ist vereinzelt auch so in OÖ. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen, unter die wir zum Glück auf fallen und das Geld sparen. Bei der Meldung bin ich mir aber in OÖ nicht ganz sicher. Wäre ja auch zum eigenen Schutz der Quelle sinnvoll.


1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
24.2.2024  (#24)
Sind eigentlich die Wärmepumpen von Sole-Wasser und Luft-Wasser WPWP [Wärmepumpe] die gleichen Geräte oder müssen die technisch anders aufgebaut sein?

Ich habe mal in der Nachbarschaft mir die Außengeräte der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] angeschaut. Die meisten sind fix auf einen Betonsockel verschraubt. Eine habe ich gesehen, die auf einen dicken Gummisockel geschraubt war. Was ist das üblich? Wenn das Außengerät dröhnt, dann wohl Gummisockel. Aber ev. kommt das Außengerät gar nicht ins dröhnen wenn es massiv verschraubt ist?

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#25)
Hi
sind anders aufgebaut, weil ja anderes Medium und der Durchsatz bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] viel höher sein muss.

Ich glaube (!) Gummisockel ist Standaard (hoffentlich)....

zitat..
klaus3000 schrieb: Aber ev. kommt das Außengerät gar nicht ins dröhnen wenn es massiv verschraubt ist?

kommt ganz auf die Frequenz an, mit der das Werkl rennt, dann kommt eben die Montageart zum tragen, wie gut das absorbiert wird.

=> such amal im Forum nach LWP LWP [Luftwärmepumpe] laut.....

LG Wolfgang


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Lösungen für hohen Warmwasserbedarf bei Wärmepumpe?