Guten Tag !
Ich habe nun schon einige Spezialisten gefragt und habe bei 5 Leuten 8 verschiedene Meinungen !emoji
Ich habe vor ca. 5 Jahren neu in SBG gebaut ! Meine Familie wünscht sich nun einen Pool .
Ich habe ca 740.m2 Grundstücksfläche
Habe 140 m2 beheizte Wohnfläche bei einem 3 Personen Haushalt
Ich habe fast am ganzen Grundstück Flächenkollektoren verbaut.
Ich würde nun ca 1/3 der Fläche für den Pool brauchen
Habe eine 10 kw Vissman Wärmepumpe mit 16 m2 Solarunterstützung
und bis jetzt keine Heizprobleme gehabt . Laut damaligem Instalateur haben wir den Flächenkollektor überdimensioniert !
Meine Fragen :
Habe ich genug Heizleistung ohne dem Drittel ?
Laut Vissmann würden sie mir eine Tiefenbohrung "light" zum Flächenkollektor empfehlen !?
Habe gestern mit der Fa. Hagleitner in Tirol
telefoniert die meinten " Light " funkt.schon kostet aber die Genemigung 1200 plus ca.5500 ( ca 50 m Bohrung )um die Hälfte des Kollektors auszugleichen, aber warum ich nicht gleich
alles auf die Tiefenbohrung umstelle kostet dann ca 10-11 tsd emoji !?
Kann ich wenn ich den Pool setze eine Meter tiefer graben und die Schlangen unter den Pool verlegen ( ohne das es gefriert an diesem Abschnitt )
Wer kennt im Raum Salzburg eine vernünftige Firma die sich da auskennt zu einem annehmbaren Preis !

Bin mit meinem Latein am End !

  •  dyarne
14.3.2014  (#1)
hallo,
10kw bei 140m2 klingt erstmal heftig überdimensioniert.
kannst du betriebsparameter angeben, aus denen kann man die reserven der quelle gut ablesen.
alsda wären betriebsstunden/jahr, gelieferte wärmemenge/jahr, tiefste je gesehene soletemperatur.

oft wird der kollektor nach der wp ausgelegt, richtiger wäre nach dem bedarf des gebäudes.

milchmädchenrechnung: wenn deine wp um 100% überdimensioniert ist und deine quelle zur wp nochmals überdimensioniert dann wirst du nieniemalsnicht negative temperaturen sehen.

wenn deine betriebsdaten meine annahmen bestätigen dann würde ich den kollektor unter den pool legen. regeneration findet ja auch 'seitlich' statt...

du könntest dich mit deiner frage auch an das htd-forum wenden, dort sitzen die wahren kollektor-chefheads ... emoji

http://www.haustechnikdialog.de/Forum/30/Waermepumpen

1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
14.3.2014  (#2)
Also da sind viele Dinge nicht ganz ok.

1.) Pool über Flächenkollektor würde ich auf keinen Fall machen, denn wenn der Kollektor im Frühjahr gefriert kann es da zu leichten Hebungen kommen, ganz schlecht für den Pool

2.) 10kW für 140m² ist schon sehr viel, das ist sicher nicht Stand der Technik, auch wenn ich mit 4kW für 200m² sicher schon sehr effizient bin

3.) du schreibst leider nichts über die Kollektorgröße bzw Bodenbeschaffenheit. Der Kollektor ist meiner Meinung nicht überdimensioniert, denn für 10kW brauchst sicher 400-500m² Fläche. Warum dein Pool jetzt hier ein Drittel braucht wundert mich auch, ausser er wird sehr groß

4.) die Hagleitner-Bohrungen sind ok, ich hab 1x100m Tiefe für 4kW, hat mit allem Drum und Dran 8000 gekostet, bei dir denke ich wird man 3x80 machen müssen um alles zu ersetzen



1
  •  dyarne
14.3.2014  (#3)

zitat..
chris5020 schrieb: denn wenn der Kollektor im Frühjahr gefriert...

wenn die angaben die wir bisher haben annähernd stimmen wird dieser kollektor nie ins minus gehen...

zitat..
chris5020 schrieb: Der Kollektor ist meiner Meinung nicht überdimensioniert, denn für 10kW brauchst sicher 400-500m² Fläche

chris, das ist ein gängiger irrtum: nicht die wp bestimmt den kollektorbedarf, sondern das haus.
beispiel: du hast eine 4kw-wp mit passendem kollektor. wenn du jetzt eine 8kw-wp dranstöpselst hast du immer noch denselben bedarf wie vorher (nur die effizienz ist ein bisserl schlechter)...

das ist das einzig gute - wenn man so will - an den gängigen zu fetten hb-auslegungen: der kollektor wird zumeist mitüberdimensioniert...

der goldene schnitt hier könnte sein unter dem pool den kollektor 'dünner' zu verlegen um der situation hier mit geringerem entzug rechnung zu tragen - reserven sollte es ja zur genüge geben ... emoji

1


  •  Superstarr75
14.3.2014  (#4)
Wieso sind 10 kw nicht Stand der Technik bei der WP WP [Wärmepumpe]
ist erst 5 Jahre alt !!??

Ich habe das Haus mittig in den Grund gebaut und auf drei seiten den Kollektor verlegt. Das werden sicher 2/3 des Grundes sein bei 740m2.
Und der Pool soll 8x4 meter werden mit Platz zum rundherumgehen .
Bodenbeschaffenheit ist sehr Lehmig/erdig
Pumpe ist eine Vissman Vitocal 300 G Typ BW 110

Was ist das HTD Forum !?

1
  •  dyarne
14.3.2014  (#5)
danke für die antworten... ah, hoppala, das ist ja dein text ... emoji

ok, jetzt meiner,
chris meinte mit

zitat..
stand der technik

daß wenn dein haus einigermaßen zeitgemäß gebaut ist die wp um 100-200% überdimensioniert sein müßte. zum groben vergleich, ich heize ein 40 jahre altes teilsaniertes 2-familienhaus mit fast 3-facher fläche mit 8kw.

zitat..
Superstarr75 schrieb: Was ist das HTD Forum !?

siehe link...

ohne antwort auf die fragen wird das helfen schwierig ... emoji

1
  •  Superstarr75
14.3.2014  (#6)
Oh Entschuldigung !!! Vielen Dank für die Antworten !!
Wie Unhöflich von mir !!!
Mir raucht nur die Birne vor lauter Sachen kenne mich da auch leider nicht so aus und muss blöde Fragen stellen !
emoji
Also ich denke schon das mein Haus Zeitgemäß gebaut ist
Ziegelbauweise mit 16 er isolierung , Holz Alu Fenster .
Das die Wärmepumpe überdimsensioniert ist wäre ja nicht so das Problem oder , schlimmer wäre zu klein !
Ich glaube der Instalazi hat das damals absichtlich etwas grösser gemacht !


1
  •  dyarne
14.3.2014  (#7)

zitat..
Superstarr75 schrieb: Das die Wärmepumpe überdimsensioniert ist wäre ja nicht so das Problem oder , schlimmer wäre zu klein !

da kann man sich auch täuschen; bei wp's kann das durchaus auch anders rum sein ...

zitat..
Superstarr75 schrieb: Ich glaube der Instalazi hat das damals absichtlich etwas grösser gemacht !

DAS halt ich wiederum für sehr wahrscheinlich - genau dimensionieren geht nicht aus der hüfte ... emoji

1
  •  eggerhau
14.3.2014  (#8)
@Superstarr -

zitat..
Superstarr75 schrieb: Habe ich genug Heizleistung ohne dem Drittel ?
Laut Vissmann würden sie mir eine Tiefenbohrung "light" zum Flächenkollektor empfehlen !?
Habe gestern mit der Fa. Hagleitner in Tirol


Zuerst einmal ein paar Anmerkungen:
1. Lass Dir Deine Anlage nicht „schlechtreden“!
2. Ob die Wärmepumpe zu gross ist könnte man beurteilen, wenn man den Wärmebedarf des Hauses kennen würde. Kennen wir aber nicht!
- Fakt ist: Du hast eine Viessmann BW 110
3. Die Grösse der Kollektorfläche wird wie folgt errechnet:
Kollektorfläche = Kälteentzugsleistung in W / Entzugsleistung in W/m²
In Deinem Fall ist das 8100 W (Kälteleistung BW110) / ~20 W/m2 (Entzugsleistung „bindiger Boden“ 10 W/m2 bis „nasser Boden“ 40 W/m2) = Du solltest etwa 405 m2 Kollektorfläche haben! Oder 200 lm Erdsonden (40 W/lm)
4. Nun zu Deiner Frage.
Kollektoren beziehen ihre Leistung von der Oberfläche (im Gegensatz zu Erdsonden). Darum sollten Erdkollektoren nicht überbaut oder beschattet werden. Es geht Leistung verloren.
Ich würde keinen Pool über meinen Flächenkollektor machen!
Ein paar zusätzliche Gründe (auffrieren etwa) wurden schon genannt.
Gruss HDE


1
  •  dyarne
14.3.2014  (#9)
hallo hde,

zitat..
eggerhau schrieb: In Deinem Fall ist das 8100 W (Kälteleistung BW110)...

deine rechnung stimmt nur wenn die 10kw wp zum bedarf des hauses paßt. rechnen wir mit typischen auslegungen von 2000 kompressorstunden/a gibt das bei 10,8kw wärmeleistung -> 22.ooo kwh/a thermisch und einen spezifischen wärmebedarf von -> 160kwh/m2a
und das hältst du bei einem 5 jahre alten neubau für realistisch/möglich?
emoji emoji emoji

das wäre der standard der ungedämmten 60-er jahre betonhütten, so hätte man vor 5 jahren in salzburg nicht annähernd bauen dürfen...
und du behauptest wirklich daß diese wp passend ausgelegt sein kann? - typisch vielleicht, aber passend wohl kaum ... emoji

1
  •  Superstarr75
15.3.2014  (#10)
Ich habe jetzt mal nachgemessen und bin auf 230m2
Kollektorfläche gekommen !!emoji emoji
Komme auf ca 60 m2 Patzbedarf für den Pool also würden
ca 160m2 Restfläche für den Kollektor kommen .

Wie kann ich den Wärmebedarf meines Hauses ermitteln !???

Ich möchte mich hiermit nochmals für die Antworten bedanken
echt super !!emoji


1
  •  streicher
15.3.2014  (#11)
Ich habe mal mit einem Poolbauer über dieses Thema gesprochen und der meinte man darf auf keinen Fall einen Pool über einen Erdwärmekolletor bauen. Er hat sowas schon gesehen wo das gemacht wurde und es das Pool gehoben hat weil es aufgefroren ist.

Vielleicht aber folgende Ideen:
- Wäre es möglich einfach Kreise abzuschließen und somit zu testen ob du gar nicht so viele brauchst?
- Kannst du die Kreise umlegen damit sie nicht dort sind wo das Pool ist?


1
  •  Superstarr75
15.3.2014  (#12)
@streicher
Das mit dem Pool umgehen funktioniert leider nicht !
Und das mit den Kreise abschliesen/kurzschliessen war ja auch eine Frage
ob ich mit den verbleibenden noch genug Leistung zusammenbekomme !
Ich will nicht nächsten Winter in einem kaltem
Haus sitzen !emoji

1
  •  dyarne
16.3.2014  (#13)
hallo superstarr,

zitat..
Superstarr75 schrieb: Wie kann ich den Wärmebedarf meines Hauses ermitteln !???

dazu hab ich ja schon in meinem ersten post nachgefragt...

zitat..
dyarne schrieb: betriebsstunden/jahr, gelieferte wärmemenge/jahr, tiefste je gesehene soletemperatur...


hat deine wp einen eingebauten wärmemengenzähler kannst du den verbrauch direkt ablesen,
hast du einen eigenen stromzähler für die wp kannst du den verbrauch errechnen,
hast du nix davon sollte deine wp zumindest die betriebsstunden aufzeichen, daraus kann man die anderen werte überschlagen.
gibts einen energieausweis? dieser ist eine verbrauchsprognose...

zitat..
streicher schrieb: Er hat sowas schon gesehen wo das gemacht wurde und es das Pool gehoben hat

ja, aber vielleicht ist der poolprofi kein kollektorexperte?
nicht jeder kollektor geht in die vereisung, ein - wie hier vielen anzeichen nach - deutlich überdimensionierter sowieso nicht. normauslegung ist -3° kollektoreingang, da beginnt die vereisung (weil durch den übergang sole->rohr->erdreich auch noch ein paar grad verloren gehen) erst und wirkt als fallschirm für die sole nach unten, weil durch den energiesprung beim phasenübergang auf eis die temperatur nur mehr sehr langsam abfällt (prinzip eisspeicher). beginnende vereisung führt auch nicht zu hebungen, dazu müssen die eisradien die sich zwischen den rohren bilden erst zusammenwachsen und weitere versickerung verhindern...

wie oben erwähnt kann man durch verlegung mt größerem abstand in heiklen bereichen den entzug weiter reduzieren.

aber um das weiter zu spinnen müßte man wirklich ein paar betriebsdaten kennen ... emoji

1
  •  eggerhau
16.3.2014  (#14)
@Superstarr75 - Von wegen Heizwärmebedarf.
Schau mal bei Deinen Unterlagen zur Heizung nach. Wenn das ein Profi gemacht hat, solltest Du Berechnungen zum Heizwärmebedarf und zur Auslegung der Fussbodenheizung haben. Oder frag beim Heiziger nach.
Gruss HDE

1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
17.3.2014  (#15)
@dyarne -

zitat..
chris, das ist ein gängiger irrtum: nicht die wp bestimmt den kollektorbedarf, sondern das haus.
beispiel: du hast eine 4kw-WP mit passendem kollektor. wenn du jetzt eine 8kw-wp dranstöpselst hast du immer noch denselben bedarf wie vorher (nur die effizienz ist ein bisserl schlechter)...


Aber das ist jetzt ja das Gegenteil von dem was ich geschrieben habe. Klar, dass man 4kW Heizlast auch mit einer 8kW WP WP [Wärmepumpe] aus dem 4kW Kollektor holen kann, aber man
schafft damit keine 8kW Heizlast aus dem Kollektor.

Aber vermutlich ist bei Ihm die WP WP [Wärmepumpe] einfach überdimensioniert in der Hoffnung die Leistung nicht zu brauchen, weil der Kollektor die sowieso nicht hergeben kann.

1
  •  dyarne
17.3.2014  (#16)
die richtigere betrachtung wäre nicht (nur) nach leistung, sondern auch nach energie.

um im beispiel zu bleiben: die 8kw wp holt auch 8kw aus dem '4kw'-kollektor - sie kann ja gar nicht anders wegen der fixen leistung - braucht aber jeweils nur halb solange laufen wie die 4kw-wp. weil dies zu größeren tauscherverlusten und größeren temperaturhüben führt ist die effizienz schlechter.

um noch eine technische metapher zu bemühen: die rohrmeter des kollektors sind die 'düse des ölbrenners', das erschlossene erdvolumen die 'tankgröße'...

zitat..
chris5020 schrieb: Aber vermutlich ist bei Ihm die WP WP [Wärmepumpe] einfach überdimensioniert in der Hoffnung die Leistung nicht zu brauchen, weil der Kollektor die sowieso nicht hergeben kann.

wenn ma betriebsdaten hätten kriegen täten könnt ma das schnell beurteilen ... emoji

1
  •  Superstarr75
17.3.2014  (#17)
Hier mal ein paar daten : emoji

1
  •  Superstarr75
17.3.2014  (#18)

2014/2014031716597.JPG

1
  •  Superstarr75
17.3.2014  (#19)

2014/20140317198482.JPG

1
  •  Superstarr75
17.3.2014  (#20)
Habe es geschafft auch ins Menü der Wärmepumpe zu kommen !!!emoji

2014/20140317977214.JPG

1
  •  Superstarr75
17.3.2014  (#21)

2014/20140317628337.JPG

1