hi,

ich hoffe ich bekomme das halbwegs verständlcih hinüber:
ich bin gerade am finalisieren der Planung der Heizungs- und Raumregelung.

Grundsätzlich will ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] Außentemperaturgesteuert betreiben, mit einem zusätlichen Raumthermostat, der in die REgelung der Mischergruppen eingreift.

Die weiteren Räume sollen über einen hydr Abgleich dazugeregelt werden.

Jetzt wurde mir geraten, in Räumen wo ich eine andere Temp haben will (zb Bad) über einen weiteren Raumthermostat mit elektr Stellantrieb im Heizkreisverteiler dazuregeln.

Jetzt wäre meine Frage in welchem Raum mit welchem Tempniveau sollte man die "Hauptregelung" bzw Thermostat für die Mischergruppen hingeben?

Könnte es passieren, wenn dieser Thermostat im Wohnzimmer ist, wo die Sonne im Winter solare Gewinne erzeugt, dass dann die REgelung den ganzen Vorlauf runterfährt und dann im Bad, das im kühleren Eck des Hauses ist auch nicht geheizt wird, weil ja der Vorlauf zu ist?

Danke
lg mike

  •  chrisidc
  •   Bronze-Award
25.11.2012  (#21)

zitat..
Aber woher sollte unser Haus mit NUR einem Außenfühler wissen, dass es doch einmal im Inneren unter 21°C hat?


Mit der Vor- und Rücklauftemperatur (vorrausgesetzt die Heizkurve ist für dein Haus abgestimmt).


1
  •  haubilance
26.11.2012  (#22)
@gibsea
wenn ich es richtig verstanden habe, ist damit gemeint, dass man nach der "Grundeinstellung" keinen Thermometer braucht.

Dh wenn man die Einstellungen vornimmt, den hydr Abgleich macht, braucht man einen Thermometer wenn man will um die Raumtemperatur festzustellen und einzustellen, als Differenz zwischen den Räumen.

Dann sollte bei Außenttemp Regelung die Innentemp in den Räumen konstant bleiben, da die Regelung auf die Änderung der Außentemp reagiert.

Was schon stimmt, ist das bei Einbringung zusätzlicher Heizquellen (zb 10 Leute Besuch) die Heizung trotzdem läuft.

Das bringt mich aber zu einer anderen Frage die sich wieder meiner ersten Frage nähert.

Wie schaut das aus, wenn man mal einen Schwedenofen geplant hat?

Sollte man dann nicht schon einen Raumthermostat haben, damit die FBH FBH [Fußbodenheizung] auf den Ofen reagieren kann, oder regelt sich das auch alleine?

lg mike

1
  •  eggerhau
26.11.2012  (#23)
@haubilance - Ich versuche mal das Thema „Raumthermostat ja/nein/wo/warum...“ am Beispiel „Wärmeverteilung für EFH mit Bodenheizung“ abzurunden.
-Basis: Grundbedingung ist immer eine korrekte Heizflächenauslegung pro Raum und ein sauberer Abgleich unter den Heizkreisen.
-Klar ist auch – Bodenheizungen sind in der Reaktion träge. Damit muss man leben. Es ist aber immer noch besser „träge“ als „nicht“ zu reagieren. Wie im richtigen Leben. Und ein Raumthermostat regelt den Raum.
-Also der langen „Schreibe“ kurze Zusammenfassung:
Optimale Ausstattung und Auslegung:
-Aussenthermostat auf der Nordseite
-Bodenheizung: Bei tiefster Aussentemperatur die Vorlauftemperatur auf unter 30°C auslegen.emojiDas ist oft für kleine Räume (Bad/Dusche) recht schwierig.
Es braucht dann - eigentlich - kein Raumthermostat (RT) pro Raum weil, wegen des kleinen Temperaturunterschiedes (dT) zwischen Raum und Bodenoberfläche ein „Selbstregulierungseffekt“ eintritt. Der Boden gibt keine Wärme mehr ab, wenn sich die Bodentemperatur der Raumtemperatur nähert.
- So und jetzt noch warum emoji „eigentlich“.
Man kann natürlich darauf verzichten. RT haben halt den Vorteil, dass jeder Raum individuell und komfortabel geregelt wird. Zwar verzögert – aber doch. Mann/Frau muss nicht immer zum Heizverteiler laufen um sich „in kleinen Schritten“ der gewünschten Raumtemperatur anzunähern. Das läuft unter „ein Besen würde reichen aber man leistet sich halt einen Staubsauger“.
Ich habe fertig!
In diesem Sinne
HDE


1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: energieverbrauchs-App für i-phone