Vereinfachte Heizlastberechnung - Vielleicht hilft dir das, ein bisserl Arbeit, aber funktioniert super.
http://tinyurl.com/vereinfachte-heizlastberechnun |
||
|
||
|
||
|
||
Online - oder auch hier.
http://www.ifea.tugraz.at/hp_old/heizlast/heizlast.htm |
||
|
||
|
||
xls - http://www.bosy-online.de/Heizlastberechnung_nach_DIN_EN_12831.htm
unten... |
||
|
||
hab auch deinen wandaufbau, kwl, ekz 22, standortbezogene 25kwh/m²a.
meine heizlastberechnung ergab eine sole/wasser/wp mit 6kw leistung, Ptot 4,6. marke: KNV+300l WW WW [Warmwasser]-speicher. 5kw kommt mir ein wenig unterdimensioniert vor, 10kw etwas zu hoch. lass eine ordentliche heizlastberechnung durchführen. |
||
|
||
@jocki - also das Ptot kannst du dir selber errechnen:
Gehe in deinen Energieausweis und suche folgende Werte: Transmissionsverluste [Lt] Lüftungsverluste [Lv] norminnentemp 20°C Normaußentemperatur -16°C Die Formel lautet Ptot=(Lt+Lv)x(20-(-16))=>Lt+Lv)x(36). Wenn du mit KW gerechnet hast kommen auch KW raus, wenn du mit Watt rechnest musst du noch durch 1000. Für die WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung benötigst du noch ca. 100-200W pro Person (hängt von euren Waschgewohnheiten ab) LG |
||
|
||
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten!
Ich werde mir die verlinkten Berechnungsmöglichkeiten mal ansehen! @charly144: Es soll eine Sole/Wasser WP WP [Wärmepumpe] eingesetzt werden. LG Jocki |
||
|
||
@HeimUndCo.at - Ptot - Im Energieausweis sind bereits zwei Ptot-Werte angegeben.
Ptot@Luftwechsel 0,15 1/h: 6,27kW Ptot@Luftwechsel 0,5 1/h (EN12831 vereinfacht): 9,48kW Welchen Einfluss hat die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf die Lüftungswärmeverluste, da diese ja eine Wärmerückgewinnung durchführt? Bezüglich der EN12831 habe ich schon mehrfach gehört bzw. gelesen, dass damit die Heizungsanlage immer zu groß dimensioniert wird. U.a. weil keine solaren und inneren Gewinne berücksichtigt werden (Anmerkung: unser EFH wird große Fensterflächen auf der Süd- und Westseite haben). Kann diese Kritik jemand bestärken oder entkräften? LG Jocki |
||
|
||
Hallo, wir haben EKZ 35 bei 256m² Bruttogrundfläche eine
Ptot(0.5)= 7.8kw nach EN 12831 vereinfacht und Ptot(0.4)= 6.5kw und es wird eine 8kw WP WP [Wärmepumpe] verbaut. wieviel verbaute Fläche hast du? welche Ptot steht bei dir unter dem Punkt "Ergebnisse am tatsächlichen Standort:" das ist bei mir Seite 4 vom Ausweis. Die solaren und inneren Gewinne sind bei mir berücksichtig, ebenfalls auf Seite 4 lg johannes |
||
|
||
@johro
BGF = 233m² kond. Brutto-Volumen = 828m³ Geb.hüllfläche = 624m² charakteristische Länge = 1,33m Kompaktheit Ab/Vb = 0,75m-1 Ptot unter "Ergebnisse am tatsächlichen Standort" = 6,3kW LG Jocki |
||
|
||
Hallo - dann schauts so aus, als ob die 6.3kw ok sind (anscheinend ist ja auch die Luftwechselrate für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] reduziert, weil bei mir ist 0.4 ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung])
somit würde eine 8kw WP WP [Wärmepumpe] in Frage kommen bei dir. lg johannes |
||
|
||
bei mir - 4,6 Ptot am tats. standort, luftwechselzahl 0.125 inkl KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], EKZ amt tats. standort 25 |