Hi kann der Sensor was haben? kommt das Wasser heißer raus als sonst? Wurde an der WW WW [Warmwasser] Verrohrung irgendwas geändert? Wasserrohrbruch? Leck im WW WW [Warmwasser] Speicher? Sieht man rein optisch irgendwas? Kommt irgendeine Alarmmeldung? LG Wolfgang |
||
|
||
Guten Abend, also die Wassertemperatur wirkt nicht anders als vorher auch. Das Haus ist knapp 3 Jahre jung und es wurde nichts geändert. Undicht ist auch nichts...ob die Sensoren einen Weg haben weiß ich natürlich nicht...das Problem kam von einen auf den anderen Tag ...und nun knallt die Kiste die kWh raus wie bekloppt 😟 Habe bereits Stromlos gemacht, mehrfach neu gestartet...alles ohne Erfolg |
||
|
||
Hi wenn das Ding nix ausspuckt punkto Fehler, fürchte ich, Du mußt dich an NIBe/KNV wenden bzw. Deinen Insti... mir würde auf die Gachn nix sinnvolles mehr einfallen. LG & alles Gute! |
||
|
||
|
||
Muss die temp bei brauchwasserbereitung so schnell fallen? Da gehen 2 grad in 2 Minuten...keiner nutzt gerade Wasser alle im Bett. Bin gespannt ob der gleich wieder Wasser macht... woran liegt das, dass die temp fällt...wenn keiner Wasser abnimmt kommt doch auch kein kaltes nach 🤷♂️ |
||
|
||
Zack nun wird wieder warmes Wasser gemacht...wenn er warmes Wasser gemacht hat kühlt die temp der brauchwassererwärmung schnell ab...dann steigt der Vorlauf bei Klimatisierung und Brauchwassern wird erwärmt...das ganze 20min nach Ende der letzten Erwärmung |
||
|
||
Gibt's da beim Brauchwasser ein Überdruckventil welches direkt in einen Abfluss geht? Bzw. kontrollier mal den Wasserzähler, nicht dass da irgendwo dein Wasser läuft. |
||
|
||
An der Uhr sieht man keine Bewegung und am Überdruckventil was über einen Schlauch ins Abwasser geht tröpfelt es sehr sehr minimal und langsam |
||
|
||
Hi Da hats was, das ist ned normal. Ich habs jetzt ned genau im Blick (Nibe App kriegt ka Verbindung zum dem Cloud Schas bzw, zur WP WP [Wärmepumpe]) aber 2 grad verlierts bei mir ohne Wasserntnahme in 3..6 Stunden. Bei meiner 1255er gibts zwa Schläuchln hinten, die in an Überlauf gehen => die könntest amal in a Schaffl o.ä. leiten testhalber. LG |
||
|
||
zirkulation? rückschlagventil oder 3-wege-ventil? wenn das 3 wege ventil nicht richtig schließt, könnte vielleicht über PC gekühltes heizwasser durchfließen? fass mal alle rohre nach der bereitung an. |
||
|
||
Hi Das ist der Kondensatschlauch, das ist ok. Das Überdruckventil löst stoßweise aus und hat ned permanent offen. ICH würd hier amal testen... LG |
||
|
||
Guten morgen Setze einaml die Starttemperatur für WW WW [Warmwasser] Bereitung runter. Bei dir müsste sie bei ca 43° liegen. Versuch einfach mal 20°, dann sollte auf alle fälle mehr Zeit zwischen den Startvorgängen liegen. (Die hohe Starttemp ist übrigends auch der Grund warum du 4-5x am Tag WW WW [Warmwasser] produziert hast. Optimierungspotential) Das wäre der Temperaturfühler BT6 im unteren drittel des Speichers (Kabel mit einem Metallzylinder steckt irgendwo in einer Verschraubung) Hast du die Tage ein Update gemacht? Wie schnell läfut die Umwälzpumpe bei WW WW [Warmwasser]? |
||
|
||
Nur zur Sicherheit: Menü 7.1.10.1 Betriebsvorrang: WW ist eh nicht auf AUTO, oder? (Gibt es sowas bei der S1255?) Am Besten hier für Brauchwasser 180 und Heizung 0 einstellen. Ich hätte ähnliche Vermutungen wie @cacer : Vielleicht wird gar kein WW WW [Warmwasser] bereitet, der Verdichter fährt "gegen die Wand", weil er sein heißes Wasser nicht abgeben kann (3 Wege Ventil, Rückschlagventil), oder er heizt das WW WW [Warmwasser], aber schaltet danach nicht mehr ordnungsgemäß um (wieder 3 Wege Ventil). Schön wäre auch das "Brauchwasser" Menü 3.1.4 während und nach WW WW [Warmwasser] Takt. Bei Kurvendiagrammen bitte nur 2-3 Takte anzeigen, bei der Wochenansicht sind Details schwer zu erkennen. Allerdings sieht man sehr schön, dass sich da wohl massiv was geändert hat... |
||
|
||
Was passiert in der Zeit in den gelb markierten Bereichen? Bzw. was passiert in der anderen Zeit? Kühlst du tagsüber und steht die Pumpe in der Nacht? Weshalb unterscheidet sich das Verhalten von BT6 und BT7 in diesem Zeitraum? Ich kann mir gerade keinen Reim drauf machen, weshalb die beiden Anzeigen zuerst synchron schwingen und dann nur der BT6 schwingt... |
||
|
||
An der Uhr sieht man keine Bewegung und am Überdruckventil was über einen Schlauch ins Abwasser geht tröpfelt es sehr sehr minimal und langsam . Kaltwasser abdrehen behebt das Problem auch nicht. Ich konnte leider einen Tag lang nicht antworten 😟 Auf dem Heimweg habe ich nochmal mit dem Heizi telefoniert. Nach meiner Schilderung sagte er (Kaltwasser absperren versucht, Zirkus aus usw) das es das 3 Wege Ventil sein kann das nicht ordentlich kühlen von WW WW [Warmwasser] Betrieb trennen kann. Habe die Kühlung deaktiviert und Zack sofort mildere Kurve. Ärgerlich wenn sowas so flott einen defekt hat und dann so kosten (und Austausch kommt erst noch) verursacht. Habe jetzt seit gestern Abend nach dem deaktivieren der Kühlung wieder das Verhalten von vor dem "defekt". Der Monteur kann erst am 30.06. und wird dann das Ventil tauschen. Ich würde mich aber nach beheben des Fehlers für Tipps zur Einstellung gern nochmal melden und danke euch jetzt schon für eure Hilfe die letzten Tage. Lg Dennis |
||
|
||
Bei der KNV hast 3 Jahre Garantie, das sollte dir nix kosten. |
||
|
||
kannst bis dahin vielleicht ein zeitprogramm für WW WW [Warmwasser] programmieren: ganztags auf niedrigste einstellung (starttemp so niedrig wie möglich)und nur ein, zwei kurze zeitfenster für normale einstellung. könnte aber sein, daß WW dann zwischendurch zu weit runter gekühlt wird. die geräteabdeckung sollte nicht versiegelt sein. kannst also mal abnehmen und n blick riskieren: vielleicht ist der verstellmotor nicht richtig verriegelt, oder du siehst, daß die halterung gerissen ist etc. sowas kommt selten mal vor, wäre auch nur eine kleine reparatur. |
||
|
||
Sorry das ich den Thread kapere.... aber ich hätte bis dato nirgends in der BA gelesen, dass man direkt an der Maschine einen Kanalanschluss braucht.... weiß da wer genaueres... da bei mir die Installation bald ansteht und ich auch eine S1255 habe... Die SiVentile sind ja extern und die Sicherheitsgruppe für Boiler ist ja auch nicht integriert... wo soll hier ein Kondensat enstehen??? danke vorab |
||
|
||
Hi Stimmt, hab grad bei mir geschaut, rein interessehalber, einmal VL VL [Vorlauf] FBH FBH [Fußbodenheizung] und einmal KW ein. Das sind die 2 silbernen Anschlusstückln, die bissl wie Gardena Derivate aussehen... Lt Insti ein Sicherheitsventil UND lt Insti durfte ich die Kondensatpumpe dr Gasheizung nicht Willhabieren, weil ma die noch fürs Kondensat brauchen. Rein praktisch hat er recht, weils immerwieder anspringt, ist mir schon aufgefallen. Sry rein anschlusstechnisch kann ich ned mehr beitragen.... LG |
||
|
||
Nur für die Sicherheitsventile Heizung und Brauchwasser. Wobei Brauchwasser SV öfter mal tropft wegen dem sich ausdehnenden Wassers. An welcher Stelle die dann angebracht sind müssen die Ausblaselritungen eben zum Kanalanschluss in einen Trichter geleitet werden |
||
|
||
Hallo zusammen, also das 3 Wegeventil ist defekt...also viel mehr ist der Kunststoffverbinder welcher vom Antrieb ins Ventil geht gebrochen. Die drei Rohranschlüsse sind ja mit so Klammern verbunden. Weiss jemand wo ich dieses Ventil bekomme mit diesen Anschlüssen? Ich finde immer nur Gewindeanschlüsse. Liebe Grüße LopeZ |
||
|
||
dachte ich mir schon. auf die schnelle nur im ausland gefunden, musst selbst weiter suchen: motor https://jsenergi.eu/019-motor-for-3-vagsventil-19084.html ventil https://lp-varaosaksi.fi/Nibe-3-way-valve-RDL artikelnummern https://installer.nibe.eu/download/18.3472cddd18348e4349c11ec/1663827473706/Grundbevorratung%20EP-S%20S1155-1255.pdf warum lässt du das nicht von nibe kostenlos ersetzen? 1 |