...Fotos - |
||
|
||
Hallo Manfred - Das ist eindeutig ein Verarbeitungsproblem (ob es am Spacer selbst oder der Verklebung liegt, müsste eine Analyse/Zerlegung der Scheibe zeigen).
Die betreffende(n) Scheibe(n) müssen ausgetauscht werden, ich meine, dass es da - unabhängig von evtl. Gewährleistungsfristen (also auch wenn das in Zukunft noch bei anderen Fenstern auftreten sollte) - mit dem Fensterbauer bzw. Glashersteller keine großen Diskussionen geben sollte. LG Franz |
||
|
||
Kondenswasser bzw. Eisbei der äußeren Fensterabdichtung (Dichtlippe). Wie oben schon kurz angeschnitten, fällt mir schon seit Längerem auf, dass zwischen der Dichtlippe und der äußeren Glasscheibe Kondenswassertröpfchen entstehen. Unser Verkäufer hat mich letztes Jahr noch dahingehend beruhigt, dass er gemeint hat, es handelt sich hierbei um Restfeuchte von der Montage, die verschwindet. Das ist jetzt beinahe 1 Jahr her, im Winter hatten wir dort teilweise vereiste Stellen und ich glaube nicht, dass das für das Material optimal ist. Kann mir jemand sagen, ob das ein Problem bzw. Mangel, oder ob das normal ist? lg |
||
|
||
|
||
Hallo Manfred - kannst du bei Gelegenheit ein Foto reinstellen?
LG Franz |
||
|
||
...anbei ein paar Fotos - |
||
|
||
Hallo Manfred - danke für die Bilder, meine beste Einschätzung daraus ist die:
Mit Baufeuchte hat das Ganze nichts zu tun. Ich vermute eher, dass es sich dabei um Niederschlagsfeuchtigkeit (Regen) handelt, die außen zwischen der Dichtung und dem Glas eindringt, also im Prinzip die Dichtung nicht hundertprozentig abdichtet. Deshalb wäre als erste Maßnahme die Anpressung dieser zu prüfen. Solange die Wassermenge nicht zu groß ist, ist ein Schaden - gerade bei einem Kunststoff-Profil - nicht zu erwarten, gemacht gehört trotzdem was. Halt uns auf dem Laufenden! LG Franz |
||
|
||
Dasa Kondensatproblem hatte speeeedcat auch ... weiß aber - nimmer, wie es gelöst wurde. |
||
|
||
gut aufgepasst, - bernhard! :) schaut genauso aus :).
bei mir war´s definitiv baufeuchte, im sommer bei warmem wetter ging das kondensat zur gänze weg, um mit einbringung des innenputzes und des estrichs wiederzukommen ;). aussage des josko-vertreters war baufechte, welche nach austrockung des putzes und des estrichs eben wieder verschwand. seitdem alles staubtrocken. gruß, alex |
||
|
||
Hallo speeeedcat - war bei dir wirklich das Kondensat auf der AUSSENseite der AUSSENscheibe?
Was diese Erscheinung nämlich mit Baufeuchte (innen) zu tun haben soll, ist für mich physikalisch nicht nachvollziehbar, allenfalls mit der Oberflächentemperatur dort zusammenhängend(wenn es wirklich Kondensat sein sollte). Dazu kommt noch, dass ich davon ausgehe, dass bei Manfred das Problem nur unten waagrecht auftritt (was wiederum auf einen Wassereintritt von oben hindeuten würde). LG Franz |
||
|
||
hallo franz, - genauso war es, du hast ja eh auch meine fotos gesehen.
ich denke, dass sich die baufeuchte von unten raufgezogen hat und dann an der aussenscheibe ausdiffundiert ist. seitdem der VWS oben ist, ist ruhe. gruß, alex |
||
|
||
...vws - bekommen wir im Sommer, mal sehen ob es dann bei uns auch besser wird. Nachdem Josko bei uns die kompletten Fensterscheiben austauscht (wg. dem oben genannten Abstandhalterproblem)müssen die Dichtungen sowieso auch neu gemacht werden, daher werde ich vor dem Einbau noch einmal mit der Fensterfirma Rücksprache halten.
Ich danke euch für eure Beiträge |
||
|
||
keine probleme mit swisspacer - wir verkaufen schon über jahre hinweg fast nur ks- abstandhalter. grossteils swisspacer. selbst habe ich in meinem (passiv)haus schon 16 jahre lang, thermix abstandhalter. und noch nie mit ks abstandhalter probleme gehabt. deine gläser habe ganz sicher einen verarbeitungsfehler. |
||
|
||
Hallo Manfredmw, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Probleme mit Superspacer-Abstandhalter |
||
|
||
...wenn ichmeinen Josko-Händler richtig verstanden habe, werden die Scheiben mit dem Abstandhalter vom Glashersteller fertig bezogen und bei Josko nur mehr in den Fensterrahmen eingesetzt. Ich weiß leider nicht, ob die Scheiben nur eingesetzt, oder eingeklebt werden. Tatsache ist jedoch, dass mich der zuständige Joskovertreter darüber informiert hat, dass der Glashersteller NICHT die Kosten übernimmt und es sich somit anscheinend nicht um einen Fehler von Seiten des Herstellers handelt, sondern anscheinend einen Fehler beim Zusammensetzen im Werk von Josko. |
||
|
||
Hallo Manfred - gehts dabei jetzt um dein erstes Problem mit dem deformierten Abstandhalter oder um das zweite mit dem Kondensat? |