Hallo zusammen,

ich brauche euren Rat.

Anlage:
WPWP [Wärmepumpe] mit Flächenkollektor, Verbrauch ca. 4.300 KH/h
Thermische Solar, keine weiteren Heizungen (Öfen,...)
Baujahr: 2006, Verdichtertausch heuer im Frühjahr (+ alle Teile, die wenig kosten, aber Probleme machen könnten)

Bin wegen der 5.000 Förderung der KPC am Überlegen, die WPWP [Wärmepumpe] zu tauschen, Verbrauch sollte etwas sinken, fraglich wieviel, da der Verdichter ja "am Stand der Technik" ist, rechne mit max. 10-20%, also von der Einsparung marginal. Mir geht es jetzt um 2 Überlegungen:
Kosten: rund 15.000 nach Förderung, erste grobe Einschätzung.

Meine Überlegung:
- Jetzt bekomme ich 5.000 Förderung, ich habe eine neue Pumpe und sicher keine Probleme in den nächsten Jahren
- Ich "entgehe" den Propan-Kältemittel Thema. Hab gar keine Freude damit, da der Technikraum im Keller der einzige ist, der keine "Kellerfeuchte" hat, und ich da viel lagern kann. Mit einer Propan-WPWP [Wärmepumpe] müsste ich ein offenes Loch in die Wand bohren. Der Raum wäre dann feucht und kalt statt trocken und warm und auch keine Vorschriften Brandschutz,...
- Die neue WPWP [Wärmepumpe] könnte die "Spot-Tarife" automatisch nutzen und bei den Verbrauchsspitzen nicht heizen. Das könnte die Ersparnis deutlich erhöhen.

Was meint ihr, tauschen?

lg

  •  Flick
13.10.2024  (#21)

zitat..
Akani schrieb: Es wird mit Sicherheit nicht einfach Propan innen Aufgestellt zu kriegen

Also die 150g (=6kW) Variante ist schon erhältlich. Lt Infoblatt waere sie auch Kaskadierbar, also 3Stk mit 150g  in den Keller stellen waere ohne weiters möglich.


1
  •  Akani
13.10.2024  (#22)
Bin gespannt wie es bei uns in D wird mit Aufstellbedingungen. Die 150g sind okay. Kommt drauf an welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen und wie die Umsetzbar sind