Hallo Forum!

Ich werde meine zwei Pufferspeicher selbst isolieren, dachte da an EPS Platten und hinterfüllen.

nun meine Frage, schmelzen EPS Platten nicht bei einem 95 grad heißen Metallspeicher ???

Danke und lg :)

  •  cube001
7.10.2011  (#1)
hm soweit ich jetzt weis ist der Schmelzpunkt von EPS so ab >100 Grad. Also obs so gscheit ist wenn du die Aufheizung bis knapp unter den Schmelzpunkt hast weis ich nicht.

MfG
Ralph

1
  •  gloitom
  •   Silber-Award
7.10.2011  (#2)
Der Erweichungspunktliegt, je nach Produkt, bereits bei 70-75°C.
Es gibt aber scheinbar auch temperaturstabiler Produkte
http://www.styrolit.dk/p226.asp

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
7.10.2011  (#3)
Hi! Ich habe nicht vor die Puffer so hoch zu laden, also 75 Grad sind angedacht ... dachte nur an einen "notfall" falls was nicht funktioniert dass diese dann heißer werden ... und dann will ich nicht das die isolierung hin ist ...

weil das sicherungsventil macht eben erst bei 95 grad auf ...

hätte mir kurz überlegt 5cm steinwolle rundherum zu tun, und dann eps nur will ich nichts was "leicht" schimmelkann wenn es nass wird ... (ich weiß schon das eps da auch anfällig wird und wegen nass werden ... najo ... vorsicht ist besser als nachsicht oder ist wasser der steinwolle wurst ???

danke und lg!

1


  •  2moose
  •   Gold-Award
7.10.2011  (#4)
Warum sollte die Dämmung /regelmäßig) nass werden? - Steinwolle ist nicht schlecht, solltest Du nur ein paar cm vom Boden fernhalten. Damit die sich nicht vollsaugt wenn der Boden nass wird. Da unten geht dann XPS weil nimmer heiß.
Weil schimmeln tuts nur dort, wo es dauerhaft feucht ist.

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
7.10.2011  (#5)
... hmm wäre ein überlegung wert ...

najo wir hatten schon

1x hochwasser im keller (oberflächen wasser durch die kellerfenster) rund 20cm
1x grundwasser durch eine fehlerhafte rds rund 10cm
1x wasser durch eine aufgefrohrene leitung rund 3cm
1x wasser durch ein platzen des heizungsrohres

irgendwie mag der keller nicht trocken werden :-D

somit schau ich eben dass ich materalien verbaue die da nicht so anfällig sind :)

danke für den input - noch eine andere frage, was könnt ich um die steinwolle herum geben ???

hätte auch an eine rigipskonstruktion gedacht, nur wie schaut es da mit feuchtigkeit / schimmel aus wenn es mal wieder nass im keller wird (natürlich auf einem 25cm betonsockel)

lg

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
8.10.2011  (#6)
Das Einfachste wird sein, du dämmst mit Steinwolle 20cm und - kaschierst das Ganze mit Alu (da gibt es so größere Alufolien-Rollen mit Gewebeeinlagen). Das ist eigentlich die gängigste Art. EPS ist unhandlich und hat, wenn du nicht ein EPS+ nimmst, genauso die ld=0,4 wie Steinwolle. Falls die Wolle dann in Form eines Hochwassers mal kurzfristig feucht wird, ist sie genauso schnell wieder trocken, da der Speicher ja warm gehalten wird. Die Wolle sollte bei Hochwasser das geringste Problem sein. Wie bereits gesagt wurde, sie darf nicht ständig feucht sein.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
8.10.2011  (#7)
Die 4 "Flutungen" sind allesamt vermeidbar ... also - Extremfälle, auf die ich bei der Dämmung nicht wirklich Rücksicht nehmen würde. Alukaschierung ist gut, gibts auch schon fixfertig.
http://www.baustoffhandel-pflug.de/images/bild_mineralwolle.jpgBildquelle: http://www.baustoffhandel-pflug.de/images/bild_mineralwolle.jpg
Wichtig ist - für die nächste Flutung - dass Du die Dämmung dicht und fest mit Draht bandagierst. Die Steinwolle bekommt ein irres Gewicht, wenn vollgesaugt und sackt sonst zusammen.
Hab auch schon eine Lösung mit Schalung + Perlitefüllung gesehen ... da sollten aber sämtliche Anschlüsse zugänglich bleiben sonst wirst a Schwammerl wenns durch eine Undichtheit wo feucht wird und Du musst das Perlite m³-weise raus- und reinbugsieren. Flutung ist da natürlich ein NoGo.
Ist die Original-Dämmung so teuer, dass sich der Aufwand lohnt?

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
8.10.2011  (#8)
HiSuper, danke für Euer input!

werd das mit der "Alusteinwolle" machen.

Ja die dämmung ist so "teuer" in relation zum schlechten wert ...

das ist eine 8cm Schaumstoffisolierung die pro speicher 700 Euro ohne ust kostet ...

dass wären bei zwei speicher 1680.- Euro inkl ....

ich denk da bin ich mit dem eigenbau doch etwas billiger :)

danke! lg!

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
8.10.2011  (#9)
PUR - Ja, die PUR-Isolierungen sind teuer, dämmen aber bzw deshalb verdammt gut bei geringer Stärke. Mit der Steinwolle musst du halt dicker werden, tut aber dem Zweck keinen Abbruch.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.