Ich häng mich hier mal dran wenn ich darf 😬 Ich möchte bei mir im Garten einen Schacht graben (Betonringe) in dem eine relativ starke Pumpe kommt (ca. 33m³/h bei 3m Höhendiff, selber getestet) und bei Hochwasser das Wasser abpumpt (wie, weshalb, wieso soll hier jetzt nicht Thema sein). Der Levelsensor der bei der Pumpe dabei ist (einfacher Schwimmerschalter) ist meiner Meinung für diese Anwendung zu unsicher. Die Pumpe soll einerseits automatisch über einen externen Levelsensor geschaltet werden und andererseits als Backup manuell über das Smarthome (falls der Levelsensor versagt und ich über die Kamera sehe dass Wasser im Garten ist). Wie ich das alles Schaltungstechnisch löse und ob eine 33m³/h Pumpe überhaupt reicht ist mehr oder weniger klar. Hab allerdings noch keinen zuverlässigen Levelsensor gefunden. Einerseits gibt es einfache Wassersensoren die bei Feuchtigkeit auslösen - ob die das passende sind in einem Schacht bzw. Garten - andererseits gibt es Schwimmerschalter...bei mir würde der Sensor das ganze Jahr über im Garten hängen. Was meint ihr? |
||
|
||
Levelsensoren gibt es im Abwasserhebebereich. So z. B die Fa Kessel Steuerungen dazu sind schon fertig auch als 2 Pumpenlösungen möglich im Wechsel oder bei hoher last mit mit 2 Pumpen |
||
|
||
Im Anlagenbau wird so ein "Sumpf" zumeist auf zwei Arten gesteuert: entweder per Schwimmerschalter (gleiche "Schwimmschalter-Birnen" wie es die Pumpen selbst drauf haben). Jedoch insgesamt 4 pro Sumpf und über eine Steuerung ausgewertet. MinMin; Min; Max, MaxMax Max = Pumpe ein, Min = Pumpe aus MinMin und MaxMax sind die Sicherheitsschalter, falls die Min/Max defekt sind und triggern ebenfalls Ein/Aus sowie eine Störmeldung, dass die Min/Max defekt sind (zB. Hängengeblieben) Oder per Radarsensor den Füllstand dirkekt überwachen, in eine Steuerung einlesen und die Ein/Aus-Befehle über eine Logik über den Füllstand setzen. Hier wird zB. VEGA verwendet --> aber preislich denke ich over the top |
||
|
||
|
||
Ich hab einige von diesen Niveausonden im Einsatz https://www.elkume.at/Niveausonden.html Dazu noch einen Niveauregler https://www.elkume.at/Niveauregeler.html Da Kannst du je nach Anzahl der Sonden min/max Regelungen bei der Pumpe umsetzen. Wie so ziemlich jedest Teil was du da einbaust, sollte es regelmäßig getestet werden. Ich kenne deinen Schacht nicht und kann nicht beurteilen wie du das einbauen möchtest... |
||
|
||
Hallo, schau mal bei Mast-Pumpen de glaub 3KSA oder so, halt jene mit integrieren Schalter. LG |
||
|
||
Entweder integrierte Schwimmerbirne oder mehrere (3 oder 4) Birnen oder Niveausensoren wie z.B. LH100 von Grundfos. lösung 2 und 3 erfordert eine Steuerung. |