« Photovoltaik / PV  |

PV Angebot, bitte um Review

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7  8  9  10  11 
  •  querty
  •   Gold-Award
26.7. - 15.9.2022
218 Antworten | 30 Autoren 218
11
229
Hallo,

ich hatte zu dem Thema schon Threads gestartet (https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-nachtraeglich-am-flachdach/68416_2, https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-anlage-am-flachdach-selbst-montieren/68523), da ich nun jedoch ein Angebot erhalten habe, möchte ich euch bitten, drüberzuschaun.

Es gibt bereits eine Leerverrohrung vom Hauptdach in den Technikraum im Keller - das hatte ich selbst falsch bzw. nicht mehr in Erinnerung.

Vorgabe:
- Dach voll, wobei das (leider) nur am Hauptdach möglich ist, Flachdach mit ca. 85m², jedoch mit Kamin und 2 Strangentlüftungen. (siehe Einreichplan) Terrasse und kl. Dach daneben ist 1 Ebene weiter unten also nicht verwendbar. Leider ist dadurch nur eine Anlage mit 8kWp möglich, zumindest lt. Angebot.


2022/20220726382581.jpg

- Keine Notstromfähigkeit
- Kein Speicher

Hier das Angebot:

2022/20220726737512.jpg

2022/20220726154396.jpg

Ich hatte vorgeschlagen, dass Verkabelung vom Elektriker gemacht wird, das möchte die Firma aber alles selbst machen, kümmert sich auch um Einreichung für Förderung usw., also das "All inclusive" Package.

Günstig ist das natürlich nicht gerade aber ich kann nicht beurteilen, ob man's derzeit auch günstiger bekommen kann, deshalb ja die Fragen an euch. Mir wurde auch mitgeteilt, dass alleine die Aufständerung am Flachdach derzeit 80% teurer ist also sonst (leider stehen im Angeobt keine Details, was hier verwendet wird - ev. nachfragen?)

Erklärt wurde mir auch noch, dass man vermutlich 2 Strings machen wird - temporäre Verschattung sollte aber kein Thema sein, es gibt keine größeren Bäume in der Nähe oder andere hohe Objekte.

Gibts ev. noch was, das ich nicht bedacht habe? Elektroauto gibt es derzeit keines, wird wohl erst in > 5 Jahren angeschafft + ich hoffe bis dahin kann man dieses dann auch als Speicher verwenden d.h. E-Auto laden und gleichzeitig davon ins Haus einspeisen.

  •  ds50
  •   Silber-Award
30.7.2022  (#81)
@­Solarbuddys , ich sehe es mittlerweile in deiner Branche ähnlich wie bei den Installateuren: Es gibt den Goldstandard, das seid ihr und eine Handvoll andere, dann kommt lang nix, und dann kommt die breite Masse (von-bis). Nur sind die Goldstandard Installateure oder auch Solateure bis gefühlt 2040 ausgebucht, also muss man dann doch eher das nehmen, was man kriegt. Sonst verliert man z.B. bei der PV vielleicht das Einspeiserecht...

Weil Strom mein Beruf und auch mein Hobby ist wars z.B. bei mir nicht tragisch, eine SE PV mit meinem Eli auf's Dach zu schnallen, denn seine Lücken hab ich dank diesem Forum zu schließen versucht, und ich glaub das Ergebnis kann sich doch sehen lassen.

Ungleich schwieriger wird das dann natürlich für den Otto Normalverbraucher, der weiß ja oft garnicht, daß er da einen Fachidiot (mit der Betonung auf letzterem) engagiert hat. Deswegen gibt's dann halt auch in diesem Forum viel zu tun... 😉

2
  •  querty
  •   Gold-Award
30.7.2022  (#82)

zitat..
ds50 schrieb: Wenn das eine Stunde lang der Fall wäre, dann würdest du 8 kWh ernten

😳 ja, irgendwie hatte ich da einen gröberen Denkfehler. Eigentlich eh logisch, weil die 8kWp ja pro Stunde sind, k.A. warum ich da dachte dass das pro Tag ist

zitat..
Solarbuddys schrieb: Grob ausgelegt solltest auf ca 10,5-11kWp aufs Dach bekommen MIT den richtigen Abständen zur Attika

Ich habe den obigen Plan an die Firma geschickt und darum geben, möglichst viel aufs Dach zu packen, mal schaun ob ich noch eine Rückmeldung bekomme - ev. wurde auch nicht zu viel gemacht weil dann das Angebot noch teurer gewesen wäre k.A.
Davor wurde vom Dach ein Bild gemacht und die Auslegung danach.

zitat..
Solarbuddys schrieb: Leider wist der Drang nach "ich wills sofort" oft so groß dass halt beim Konditor ums Ecke bestellt wird

Natürlich wäre es nett, die PV "bald" zu haben, weil zu erwarten ist dass die Indexanpassung kommenes Jahr heftig wird und wenn man ca. 8500kWh Jahresverbrauch hat, bringt auch der "Strompreisdeckel", welcher gerade diskutiert wird nicht so viel, wenn man z.B. 4000kWh günstig bekommt, den Rest aber nicht. Dass Strom wieder so günstig wird wie derzeit...kann ich nicht sagen aber ich rechne eher nicht damit. Geld sparen bei einer Inflation von 9% bringt auch net so viel ;)

Die Firma ist seit vielen Jahren im Geschäft, ist lt. Auskunft von Bekannten nicht der günstigste aber soll gut sein. Deshalb hätte ich natürlich nicht damit gerechnet, hier eine schlechte Auswahl zu treffen. Mir ist schon bewusst dass aktuell wohl viele Firmen versuchen beim PV Boom mitzuschneiden - der Insti ist jetzt plötzlich Solateur - genau das sollte hier aber nicht der Fall sein, dachte ich. Ich möchte die Firma natürlich nicht verteidigen, wozu auch ;).

zitat..
ds50 schrieb: eine SE PV mit meinem Eli auf's Dach zu schnallen

Inzwischen habe ich den Eindruck: SolarEdge ist die "Nibe" unter den PV Anlagen ;)
Das ist positiv gemeint, hab ja selbst eine solche WPWP [Wärmepumpe] und würde nichts anders haben wollen. Ich habe am Dach keinerlei Verschattung, auch in Zukunft nicht und PV erweitern wird auch nicht passieren, weil wie gesagt die Terrasse frei bleiben soll. Speicher wird ev. mal ein Thema, könnte aber dieser WR WR [Wechselrichter]. Blackout-Vorsorge via Notstombetrieb wäre ultimativ aber ich denke dass wir alle bei einem Blackout > 1 Woche div. andere Probleme haben. Da frage ich mich halt, ob ich das wirklich brauche - jedes Modul einzeln überwachen ist sicher cool, aber ist es "nötig" d.h. den Mehrpreis einer SE Anlage wert?

1
  •  Solarbuddys
31.7.2022  (#83)
Ich hab mich mit Nibe (noch nicht) beschäftigen müssen als alter Pelletsheizer und Daikin-Klein-LWP-Nutzer :o) - aber JA... Solaredge hat definitiv eine sehr positive Daseinberechtigung und ich sag jetzt mal wir haben da mitgeholfen vielen die Augen zu Öffnen  - auch wenn wir nicht bei SE arbeiten gg 

HEEEE Solaredge wo sind unser 17 Koffersets für die ganzen Werbekunden ? Ha ? tztz früher war das alles noch besser, jetzt bekommst nen Schreiber und Gummibärchen - blödes Anfütterungsverbot. Ich will angefüttert werden - mehr Esterhazys brauch das Land. 😁

Ich hab Deinen Dachplan ganz schnell gezeichnet und bin mit 390W Modulen auf eben die 10,5 -11 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bekommen. 

Wenn Dein "Solateur" extra nur 8kWp angeboten hat, dass der Preis dann billiger ausschaut dann hat er sein Geschäft nicht verstanden DICH ordentlich zu beraten und DIR Flexibilität , Geld und Horizont genommen. 
(GOI Marko 😏 , wie war das nochmal mit der großen 2kWp Anlage die Ihr haben wolltet 😂- drum die meisten Energieausweistypen kannst du in der tropischen Niedergrünlandpfeife rauchen was die fürn Mist oft erzählen... schade dass aufs Dach nur knapp 14kWp gepasst haben). Ich hoffe er hat den Förderbetrag auch nicht gleich abgezogen, machen leider auch so viele :o(( - Förderungen sind NIE GARANTIERT !! 

Ich kann das Thema Verschattung bei Flachdächern echt nimmer höhren, so viel wie halt andere unsere Sachen nimmer hören können - HAHA - aber AUCH bei Flachdächern gibts Verschattung , oder glaubst der Saharastaub, der Schnee, das Vogelgeschisse, Laub Blätter, deine Strangentlüftung, Kamin, Sat-Schüssel, teils Dachständer und Überdachkabel (Strom), Attikas werfen keinen Schatten :o). Keiner redet von unterschiedlichen Degradierungen der Module, wenn dann das schwächste die Leistung der anderen runterzieht ist das egal, weil hauptsache ich hab ja "keine Verschattung" 

Du hast aus meiner Sicht auch neben dem Hauptdach noch 2 weiteren Flächen die du vielleicht jetzt noch nicht auf Deiner Agenda hast , aber die du 100% noch erweitern mögen wirst .. dann bist du wieder froh Solaredge zu verwenden. Es gibt so viele Vorteile (Sicherheitstechnik, Flexibilität. Hardware-Transparenz und Detaileinsicht auf JAHRE, Garantie,etc..) aber wie immer gilt jeder hat seine Meinung, darf diese äußern und sofern man auf fairer Ebene miteinander quatscht ist das ja auch alles in Ordnung. WIR wollen hier keinen Überzeugen, aber halt mitteilen dass es neben "Fronius" (was wir auch verbauen und was bei uns JEDER kennt) einfach auch technisch bessere Alternativen gibt für einen Hausbauer der in der Regel in seiner Haus/Personenlebenszeit IMMER flexibel sein WILL. 

Wir sind bei vielen Buddys die sagen "Hätte ich gleich größer gebaut" und waren noch nie bei einem der meinte " Puhh ich hätte viel kleiner bauen sollen". Und wenn Du eben JETZT nur das Hauptdach machst (voll okay) , in ein paar Jahren denkst du zurück und erfreust Dich an der Tatsache dass das sarkastische Känguru aus Wels, dieser Vollhorst der sich selbst nicht ernst nimmt, gesagt hat nimm Solaredge und sei auf Jahre hin so flexibel wie möglich - weil Du dann eben einfach erweitern kannst.

8kWp am Dach heisst dass du unter Laborbedingungen , mit viel Heimweh und Rückenwind zur Mittagszeit im April, Mai, Juni, vl noch Juli maximal 8kW Spitze !!! generieren "könntest" 
LABORWERTE ! Fakt ist dass du im Vorfeld schon sagen kannst von den 8kWp Spitzenleistung siehst du eher 6,8-7,2kW Spitzenleistung - wie gesagt kurzfristig zur Mittagszeit (11.30 - 12.30 Zeitfenster) und das wars dann. 
JEDES Modul zählt - aber da gibts gefühlt 22 Millionen Threads hier wo man das Thema alles nachlesen kann.

Offizieller Hinweis: 
Dieser Eintrag wurde von Solaredge ausdrücklich gesponsert weil Solarbuddys mit 10 Kugelschreiber und ca. 100 Gummibärli auf der Welser Messe versorgt wurde.
😂

2
  •  querty
  •   Gold-Award
31.7.2022  (#84)
Nur kurze Antwort, weil am Handy

/mit 390W Modulen auf eben die 10,5 -11 kWp bekommen.

Cool. Warum aber 390 Watt Module statt 400er?

Ad. Solaredge: Wenn ich damit zukunftssicher sein mag, müsste ich aber bereits jetzt einen Wechselrichter für zB 20 kW kaufen, auch wenn ich derzeit nur 10kW an Dach habe, oder? D.h. ich müsste schätzen was ich in Zukunft haben könnte? Gibt's Nachteile (außer dass teurer ist) bereits jetzt dann einen WR WR [Wechselrichter] für mehr Leistung zu installieren? 

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo querty,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV Angebot, bitte um Review

  •  cacer
  •   Gold-Award
31.7.2022  (#85)

zitat..
querty schrieb: Warum aber 390 Watt Module statt 400er?

Mike wird sicher noch was dazu sagen, ich vermute aber mal, weil die 395-410er teilweise 10cm breiter sind und oft nur noch 30er rahmenstärke haben.

bei 10cm breiter fehlt dir dann am ende, je nach platzangebot, manchmal eine ganze reihe und sie vertagen nicht ganz so viel schnee- und windlast. kommt auch auf den klemmbereich an.
und vielleicht, weil er davon 14689 am lager hat 😁
 


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
31.7.2022  (#86)

zitat..
querty schrieb: Cool. Warum aber 390 Watt Module statt 400er?

Ihr seits heuer auch noch nicht draufkommen, dass man glücklich sein muss, wenn man was haben will, das man überhaupt was bekommt. Ich jab oft 400er angeboten aber monatelang waren nur 390er am Markt.
Drum haben wir uns jtz 3000stk 405er zugelegt aber die haben bissl blöde Masse und für kleine Anlagen sind kleinere Module besser aber die Preise auch je nach GH verschieden

1
  •  Solarbuddys
31.7.2022  (#87)

zitat..
cacer schrieb:

──────
querty schrieb: Warum aber 390 Watt Module statt 400er?
───────────────

Mike wird sicher noch was dazu sagen, ich vermute aber mal, weil die 395-410er teilweise 10cm breiter sind und oft nur noch 30er rahmenstärke haben.

bei 10cm breiter fehlt dir dann am ende, je nach platzangebot, manchmal eine ganze reihe und sie vertagen nicht ganz so viel schnee- und windlast. kommt auch auf den klemmbereich an.
und vielleicht, weil er davon 14689 am lager hat 😁

Wer is Mike ? tztzt - Sind wir jetzt alle Anonym hier oder nicht, #Kopfschüttel 😁

Wir verwenden BEWUSST noch keine 395er Waver und Aufwärts sondern lieben die 370-390er Serie aus oben beschriebenen Gründen. 

Bei vielen Montagen müssten aber der 395er Waverserie schon 30-40% mehr UK verbaut werden, machen natürlich viele nicht weil Windlastberechnung udn Statik etc is egal - wir haben ja die 290er auch immer mit 2 Schienen montiert, wieso sollte sich das mal ändern.
 
Wir haben letzten Woche z.b einen Biberschwanz gemacht mit 375/380er (größe eh alles gleich) - 3 Schienen pro Modul !! Sonst wäre rechnerische die Wind/Schneelast überlastet 

Die neuen Module wie Cacer schreibt sind größer, dafür nur noch mit 30mm Rahmen - lehn dich mal auf ein neues 30er vs ein "altes" 35er drauf. Der Hauptgrund dass die Rahmen dünner werden ist *Trommelwirbel" - damits günstiger werden /bleiben und dass statt 806 Module im Schnitt 910 Module in den Seefrachtcontainer passen. 

395er Waver-Serie bekommst wie Sand am Meer aktuell, wir schauen BEWUSST dass wir 370-390er ins Lager legen und rollierend bekommen. 

Die Module werden immer größer und werden NICHT für unsere Dächer, unsere Markt gemacht - Österreich ist doch ein kleiner Scheixx Markt aufs Ganze gesehen und die Asiaten geben vor wie groß die Module werden weil da tragen halt 1000 Leute 1 Modul und montieren auf einer Freiflächenanlage auf 3m Höhe 

Für unsere Dächer wird das immer beschisse..eidener 

P.S: Aktuell ca 1000 auf Lager und wir sind froh drüber :o)) - Nächste Woche bekommen wir Trina 375ins Lager für nen Auftrag den wir vor 2 Monaten gebaut haben (die ganzen Teil). Natürlich dürfen wir die aktuellen Preise zahlen aber ohne ordentlichen Lager hätten wir den bereits fertig laufenden Auftrag "damals" nicht bauen können. 
Wir schaun echt dass wir echt alles gut rollierend lagern, aber bei den HomeHubs und LVS Speichern kämpfen wir noch - da wirds spannend :o( 

1
  •  Solarbuddys
31.7.2022  (#88)

zitat..
querty schrieb:

Nur kurze Antwort, weil am Handy

/mit 390W Modulen auf eben die 10,5 -11 kWp bekommen.

Cool. Warum aber 390 Watt Module statt 400er?

Ad. Solaredge: Wenn ich damit zukunftssicher sein mag, müsste ich aber bereits jetzt einen Wechselrichter für zB 20 kW kaufen, auch wenn ich derzeit nur 10kW an Dach habe, oder? D.h. ich müsste schätzen was ich in Zukunft haben könnte? Gibt's Nachteile (außer dass teurer ist) bereits jetzt dann einen WR WR [Wechselrichter] für mehr Leistung zu installieren?

Tadaaaa und es hat KLICK gemacht. Sofern wir nicht gerade mal ne Überdosis Esterhazy Intus haben versuchen wir eben immer "in die Zukunft" zu denken. Wo würden wir dann noch was dazubasteln ,uii die Gartenhütte schaut aber auch sexy aus , etc... 

In Deinem Fall nimmst (je nach Bundesland SE12,5 oder 10+5) einen SE16/17K und kannst dich dann austoben bis easy 20-22kWp(beim 16/17er). Ein guter Solateur hilft dir bei DEINEM Projekt - Individuell und Anti-Schubladengeimpft. Ich lieb zwar die guten alten Dosenravioli (beste Super Mario Durchzockwochenendnahrung) aber sonst ist das Konservendenken der meisten am Markt doch zum 🤮
Darfs zur nicht überlegten Anlage mit 5kWp sonst noch was sein ? Gurkerl vielleicht ? A Scheibal Brot ... Furchtbar und keiner nimmt sich mehr Zeit für Projekte die mehr als 5 EUR kosten 

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
31.7.2022  (#89)
Jap das stimmt. Für unsere immer kleiner werdende Häuser. 600m2 Grund kosten bei uns gleich mal 240000 oder mehr ohne iwas. Da kommt ein Minihäuschen mit Walmdach drauf. Da wären kleiner Module viel Effektiver.
So wie es Solarbuddys macht ist es nicht blöd. Alles kleine kaufen. Zb Qcells hatte kleinere Serien oder Jinko

1
  •  Solarbuddys
31.7.2022  (#90)
Naja von KLEIN kannst ja nimmer wirklich reden :o) - die 370-390er Serie is schon grenzwertig. 

Wir müssen in ein paar Monaten eine Anlage bauen mit 2,7m Modulen (glaub ich wars, bitte net schalgen hab net immer alles im Kopf) - weil im Süden nur 4 Module Platz haben

2,7m bei 40Grad Dachneigung - JUHU - die deppaten Dinger werden immer größer statt dass effizienter werden. Weil ein Sprung von 19,8 auf heisse 20,1-20,3% nenn ich jetzt net unbedingt effizienter.

2
  •  uzi10
  •   Gold-Award
31.7.2022  (#91)
Oder einfach so eine Anlage bauen. Hab ich meinen Nachbarn organisiert. Er hats nicht mal in einen Tag zu 2 aufgstellt. Das ist kostenoptimiert, dafür ist meine Aussicht im A. 🤣

2022/20220731572125.jpg

1
  •  Solarbuddys
31.7.2022  (#92)
Was isn des für ein UK System ? Gerammt in Erde oder irgend ein Betonsockel ? 

Wieso Aussicht ? Schaut doch jetzt aus Deiner Sicht VIEL BEsser aus als vorher - wer will schon schnödes GRÜN sehen 😂

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
31.7.2022  (#93)
Treesystem. Schlagst mit da Hilti ein. Wennst es nimma haben willst, dann ziehst es raus und baust es wo anders auf. Bekomm i über 2 GHs. Bauherr baut selber, waren ruckzuck die 2. 20kw. Kommt ein fetter Huawei drauf, weil Fronius net liefern kann.
Ja Aussicht aufn Weingarten. Aber oben bauens dann eh 25Häuser auf 8000m2 wenns wieder billiger wird. Hoffe das passiert nie

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
31.7.2022  (#94)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Schaut doch jetzt aus Deiner Sicht VIEL BEsser aus als vorher

er guckt bestimmt von hinten drauf 😀


zitat..
Solarbuddys schrieb: tztzt - Sind wir jetzt alle Anonym hier oder nicht, #Kopfschüttel 😁

sorry, herr Solarbuddys, bleiben wir beim nachnamen 😁

gruß
micha😉




1
  •  Solarbuddys
31.7.2022  (#95)

zitat..
cacer schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb: Schaut doch jetzt aus Deiner Sicht VIEL BEsser aus als vorher
───────────────

er guckt bestimmt von hinten drauf 😀

HAHAHA okay so gesehen - lachmichschlapp


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
31.7.2022  (#96)
Genau. Von vorne schau ich auch gern drauf. Bin schon gespannt wie das Ding geisslt

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
31.7.2022  (#97)
ups 😳
na, dann war das eindeutig ein beratungsfehler!
hättste besser süd/nord geplant!🤣

1
  •  Solarbuddys
31.7.2022  (#98)
Besser wär hier gewesen "DACHPARALLEL" .....  Kunde hätte die Anlage, Uzi hätte frei Sicht gehabt 😁

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
31.7.2022  (#99)
Ja haha flach auf dem Acker liegen 🤣🤣

1
  •  joho78
  •   Bronze-Award
31.7.2022  (#100)

zitat..
uzi10 schrieb:

Oder einfach so eine Anlage bauen. Hab ich meinen Nachbarn organisiert. Er hats nicht mal in einen Tag zu 2 aufgstellt. Das ist kostenoptimiert, dafür ist meine Aussicht im A. 🤣

Wie "herausfordernd" war das Bekommen der Freigabe für diese Anlage? Sieht ja nach fruchtbarem Boden aus und eine Autobahn/Bundesstraße verläuft ja auch nicht direkt angrenzend (so sieht es jedenfall aus)...


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
31.7.2022  (#101)
Anfangs wehrte sich die Gemeinde samt ihren Sachverständigen da sie die NÖ Bauordnung nicht lesen konnte. Dann hab ich in St. Pölten angerufen und dann den Sachverständigten und dann war klar das er gegen so eine 20kwp Anlage nix machen kann. Keine Bewilligung. Kein Ortsbildverschandeln, kein geschütztes Gebiet. War unbebaute Wiese oder Acker. Fruchtbar is bei uns nix 🤣🤣. Ausserdem baut hier anscheinend eh jeder was er will haha aber wir haben da die Freigabe bekommen und gefragt und da gibts auch nen NÖ Folder dazu.
Zaun und Blitzschutz folgt noch

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next