Ab WANN darf eine funktionierende PV Anlage FIX DAUERHAFT eingeschaltet werden:
Ausgangslage • 27.07.2022 Netzzugang Zusage von EWW für 10kW Einspeisung • 08 und 09/2022 Montage Unterkonstruktion & Montage PV-Module • 09/2022 Kabel vom Dach in den Keller zum Zählerkasten • 03.09.2022 Antrag ÖMAG Einspeisung zu Marktpreise =>bis heute kein Vertrag für Einspeisung ( 2x Email, 3x Telefonat mit Bitte um Beschleunigung 🤨 ) • 27.09.2022 Montage SYMO GEN 24 10plus • Abnahme durch EWW fehlt (und kann nicht gemacht werden, da Strom-Einspeisvertrag fehlt) lt. Installateur
Was kann mir passieren wenn ich dauerhaft einschalte ? Eigentlich müsste sich die EWW ja freuen, da ich Ihnen GRATIS Strom in der Zwischenzeit "schenke" .... Kann man gestraft werden (wenn Ja wie, und wie hoch) wenn man dauerhaft einfach einschaltet OHNE Vertrag für Stromabnehmer und Genehmigung der Anlage durch EWW ?
Hab auch knapp 2 Wochen mit der Soft-Limit Einstellung zumindest den Eigenverbrauch abdecken können. Funktioniert tadellos, selbst 100W wurden anstandslos eingeregelt.
Die Informationen aus den letzten 4-5 Beiträgen tun mir nun RICHTIG weh .....
Klingt GENAU nach dem was ich für die Zeit seit 27.09.2022 gebraucht hätte ! Fairerweise muss man immer noch dazu erwähnen, das in meinem Fall, ich die Anlage OHNE Abnahme zwischenzeitlich betrieben hätte (aber immerhin wäre nichts eingespeist worden)
..... und es gab soviele 🌞ntage 😤 😥 😭
Naja .... ÖMAG Einspeisevertrag habe ich in der Zwischenzeit Termin für Abnahme ist fixiert In Kürze geht es los ..... 😍 😍 😍
────── Solarbuddys schrieb: Die 0-Einspeisung beim Fronius-WR machen wir nie wieder ───────────────
Diese Woche wurde mein Fronius Gen24 in Betrieb genommen.
Mit der Solar.Start App hat man 2 Möglichkeiten der Einspeisebegrenzung:
- "Export Limit Protection (Hard Limit Trip" . Wenn er zu viel liefert, als gerade verbraucht wird schaltet er ab. So wie am Abend wenn er aufhört zu produzieren. Ist natürlich kein Spass und man hat das Gefühl - das geht auf die Lebensdauer.
- "Dynamische Leistungsbegrenzung (Soft Limit)" - funktioniert wunderbar. Man hört gar nichts beim WR WR [Wechselrichter].
Wo ist das Problem?
Brauche ich dazu die "Rechte" eines Installateur / Solarteur / FRONIUS-Partnerbetrieb ?
Kann ich das auch einstellen mit meinen (wahrscheinlich) sehr eingeschränkten Endkunden-Rechten ?
────── Solarbuddys schrieb: Die 0-Einspeisung beim Fronius-WR machen wir nie wieder ───────────────
Diese Woche wurde mein Fronius Gen24 in Betrieb genommen.
Mit der Solar.Start App hat man 2 Möglichkeiten der Einspeisebegrenzung:
- "Export Limit Protection (Hard Limit Trip" . Wenn er zu viel liefert, als gerade verbraucht wird schaltet er ab. So wie am Abend wenn er aufhört zu produzieren. Ist natürlich kein Spass und man hat das Gefühl - das geht auf die Lebensdauer.
- "Dynamische Leistungsbegrenzung (Soft Limit)" - funktioniert wunderbar. Man hört gar nichts beim WR WR [Wechselrichter].
Wo ist das Problem? ───────────────
Brauche ich dazu die "Rechte" eines Installateur / Solarteur / FRONIUS-Partnerbetrieb ?
Kann ich das auch einstellen mit meinen (wahrscheinlich) sehr eingeschränkten Endkunden-Rechten ?
────── Solarbuddys schrieb: Die 0-Einspeisung beim Fronius-WR machen wir nie wieder ───────────────
Diese Woche wurde mein Fronius Gen24 in Betrieb genommen.
Mit der Solar.Start App hat man 2 Möglichkeiten der Einspeisebegrenzung:
- "Export Limit Protection (Hard Limit Trip" . Wenn er zu viel liefert, als gerade verbraucht wird schaltet er ab. So wie am Abend wenn er aufhört zu produzieren. Ist natürlich kein Spass und man hat das Gefühl - das geht auf die Lebensdauer.
- "Dynamische Leistungsbegrenzung (Soft Limit)" - funktioniert wunderbar. Man hört gar nichts beim WR WR [Wechselrichter].
Wo ist das Problem? ───────────────
Brauche ich dazu die "Rechte" eines Installateur / Solarteur / FRONIUS-Partnerbetrieb ?
Kann ich das auch einstellen mit meinen (wahrscheinlich) sehr eingeschränkten Endkunden-Rechten ? ───────────────
Dazu brauchst du einen fronius SmartMeter
😡 💩
a) Danke das du mir erfolgloses " herumexperimentieren " meinerseits heute vormittag erspart hast ....
Was passiert eigentlich mit der Energie die vom Dach kommt und nicht verbraucht wird? Eingespeist wird ja nichts laut Fronius App. Es heißt doch Energie kann man nicht vernichten, nur umwandeln. Heiß wird der WR WR [Wechselrichter] aber kaum.
Nachdem der WR WR [Wechselrichter] aus dem MPP fährt sinkt der Strom. Die nicht elektrisch abgeführte Leistung bleibt als Wärme am Dach und erwärmt die Module - wie früher die Dacheindeckung darunter.
Was passiert eigentlich mit der Energie die vom Dach kommt und nicht verbraucht wird? Eingespeist wird ja nichts laut Fronius App. Es heißt doch Energie kann man nicht vernichten, nur umwandeln. Heiß wird der WR WR [Wechselrichter] aber kaum.
Sie kommt erst gar nicht vom Dach. Der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] such sich einen anderen / passenden Arbeitspunkt.
1) ÖMAG - Einspeisvertrag habe ich in der Zwischenzeit erhalten 2) Heute war Abnahme durch EWW
.... schmunzelnd hat der Techniker den Startzählstand:Einspeisung von ~ 169 kWh in sein Protokoll eingetragen & und sich sinngemäß im Namen der EWW für die ~ 169 "Gratis" kWh an die EWW bedankt
Bin auch am überlegen ob ich die Anlage einschalten soll. Die Anlage ist fertig und der Netzbetreiber hat das Protokoll vom Elektriker auch bekommen. Jetzt müsste ich aber noch ca 8 Wochen (ca 10 Wochen Wartezeit) warten bis der Antrag von der Ömag bearbeitet wurde (was auch noch länger dauern kann), dann nimmt der Netzbetreiber erst die Anlage ab. Möchte aber auch meinen Strom zum Teil selbst abdecken. Geht sicher mehreren so, wird nicht jeder vorher voll informiert wie alles am besten ablaufen würde.
Bin auch am überlegen ob ich die Anlage einschalten soll. Die Anlage ist fertig und der Netzbetreiber hat das Protokoll vom Elektriker auch bekommen. Jetzt müsste ich aber noch ca 8 Wochen (ca 10 Wochen Wartezeit) warten bis der Antrag von der Ömag bearbeitet wurde (was auch noch länger dauern kann), dann nimmt der Netzbetreiber erst die Anlage ab. Möchte aber auch meinen Strom zum Teil selbst abdecken. Geht sicher mehreren so, wird nicht jeder vorher voll informiert wie alles am besten ablaufen würde.
"GHOST Modus" (c) Kängurus 😂 0W Einspeiselimit einstellen am WR WR [Wechselrichter] und Eigenverbrauch "abdecken" bis du offiziell einschalten darfst.
Wurde hier im Forum eh schon paar mal besprochen 🤟
Bin auch am überlegen ob ich die Anlage einschalten soll. Die Anlage ist fertig und der Netzbetreiber hat das Protokoll vom Elektriker auch bekommen. Jetzt müsste ich aber noch ca 8 Wochen (ca 10 Wochen Wartezeit) warten bis der Antrag von der Ömag bearbeitet wurde (was auch noch länger dauern kann), dann nimmt der Netzbetreiber erst die Anlage ab. Möchte aber auch meinen Strom zum Teil selbst abdecken. Geht sicher mehreren so, wird nicht jeder vorher voll informiert wie alles am besten ablaufen würde. ───────────────
"GHOST Modus" (c) Kängurus 😂 0W Einspeiselimit einstellen am WR WR [Wechselrichter] und Eigenverbrauch "abdecken" bis du offiziell einschalten darfst.
Wurde hier im Forum eh schon paar mal besprochen 🤟
Danke für Deine Antwort. Habe jetzt die ganze Zeit gesucht ob mein Wechselrichter Nulleinspeisung kann. Werde ich morgen gleich probieren. Danke 👍🏻