PV Anlage Flachdach Genehmigung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  thbed
7.3. - 16.3.2023
3 Antworten | 2 Autoren 3
3
Hallo wir würden uns gerne eine PV Anlage selbst montieren am Flachdach mit Aufständerung von 10° Grad.

Das ganze wäre im Burgenland und hier besagt scheinbar das Gesetz wenn man nicht Dachparalell ausführt unterliegt dies einer Baugenehmigung §17 lt. Gemeinde.

Was muss hier alles erbracht werden etc. bzw wie habt ihr das so gelöst? Die auf der Gemeinde konnten hier wenig aufschluss geben was sie tatsächlich benötigen. Reicht hier das komplette PDF von K2 aus und ein Statiknachweis dass das Dach dei Last standhält?

Die Anlage haben wir sich selbst geplant sowie die Aufständerung kommt von K2 damit wurde dies auch geplant, Anschluss ans Netz erfolgt über ein Elektrounternehmen. Zählpunkt wäre auch schon vorhanden.

LG 

  •  thbed
12.3.2023  (#1)
Betrifft niemand das selbige Thema ? 

1
  •  ZeiL
12.3.2023  (#2)
Also wir haben folgendes gebraucht:
* Bauansuchen
* Projektbeschreibung
* Statiknachweis (K2)
* Windlastberechnung (K2)
* Datenblatt Wechselrichter
* Datenblatt Module
* Unterschriften aller Nachbaren im 15m Umkreis (von den Modulen gerechnet)
Das ganze haben wir bei der Gemeinde eingereicht und dann die Baubewilligung inkl Plankette bekommen. Dafür darfst dann noch 250€ berappen 🤑

1
  •  thbed
16.3.2023  (#3)

zitat..
ZeiL schrieb:

Also wir haben folgendes gebraucht:
* Bauansuchen
* Projektbeschreibung
* Statiknachweis (K2)
* Windlastberechnung (K2)
* Datenblatt Wechselrichter
* Datenblatt Module
* Unterschriften aller Nachbaren im 15m Umkreis (von den Modulen gerechnet)
Das ganze haben wir bei der Gemeinde eingereicht und dann die Baubewilligung inkl Plankette bekommen. Dafür darfst dann noch 250€ berappen 🤑

Danke für die super Infos, kannst du mir irgendwie irgendwas bezüglich Projektbeschreibung etc zukommen lassen?


1