Naja, vorab informieren, Auslegung und Planung der Anlage sollten gleich sein ABER: Du wirst die erste Zeit nur mal einen Baustromkasten haben oder? Über den legal einzuspeißen wird schwierig, glaub kaum das du da vom Netzbetreiber eine Zusage bekommst. Kannst das ganze "natürlich" auch mal ohne Einspeisung machen (Nulleinspeisung z.B. oder halt nix "kassieren"), ist dann nur die Frage was ist wenn iwas passiert!? Eheste Möglichkeit wäre den Hauptsicherungskasten so schnell wie möglich zu errichten und anzuschließen sodass der Baustrom weg ist und du quasi schon offiziell am Netz hängst. Dann könnte man die PV schon machen, heißt aber auch der Platz für Sicherungskasten und Umrichter muss fertig sein! Sonst musst das ganze später wieder abmontieren... |
||
|
||
Anlage ist schon geplant und wurde schon geliefert. Wartet darauf installiert zu werden :) Ok ich dachte mir ganz so einfach ist es nicht, weil wir ja eben momentan nur das Baustromkasten haben. Muss ich mal mit der EVN sprechen wie genau man das lösen kann. Gibt es hier User, die die PV bereits in der Rohbauphase installiert haben? |
||
|
||
Ah ok, prinzipiell solltest du deine Zähler- und Anschlussnummer dann eh schon haben. Der Baustromkasten ist ja auch nichts anderes wie ein E-Verteiler, nur halt vorübergehend. Wo sich das Vorhaben denke ich aufhängen wird, zumindest "offiziell": Damit ich gegen Geld einspeisen darf muss erstens der Elektriker die Anlage abnehmen und zweitens das ok vom Netzbetreiber kommen. Kann sein das du das dann halt zweimal machen musst.....und mit der EVN reden ob über Baustromkasten überhaupt möglich ja... |
||
|
||
|
||
Ich glaub grundsätzlich würde es sich sowieso lohnen, den Bau vom Hauptverteiler abzuwarten. Ich meine, nach dem Dach ist die Elektroinstallation ja quasi eh schon ziemlich eines der nächsten Gewerke. Insofern wird die Wartezeit da nicht so lang sein oder? |
||
|
||
Hallo! Pass auf und mache für den Wechselrichter eine Steuerleitung(6 drahtig zu, HAK) und auch von jeder E-Tankstelle. Ich habe gerade den Fall, dass die Wiener Netze eigene Regeln aufstellt, die nicht in der TOR Erzeuger stehen und sie das selber noch nicht schriftlich bekanntgegeben haben. Ausserdem wollen sie vor jeden Backup Speicherwechselrichter einen NA-Schutz FRT fähig(auf deutsch Telehaase Netzüberwachungsrelais mit 2 Schütz und ein Speichernetzteil das die Schütz 3sek länger anziehen lässt damit sie bei einer Schwankung mit den Speicher der Privaten das Netz stützen können). Kann sein dass sie das auch für Normale PV Anlagen vorschreiben. Von Enwitec kost die Box ca 1600-2000 FLocken. Wir versuchen so was selber zu bauen in der Firma. EVN ist da mit den Steuerkontakten erst ab mehr KW strenger aber den NA Schutz wollens auch mit einen eigens eingestellten Telehaase Relais samt Prüfprotokoll von Teelehaase(kostet ca 250euro). hier mein Thread: https://www.energiesparhaus.at/forum-netzanlagenschutz-und-wirkleistungsbegrenzung/66187 |
||
|
||
Bei uns kommt als nächstes das Dach, deswegen will ich jetzt schon zum Planen anfangen. Ich sehe jetzt schon irgendwelche Probleme auf mich zukommen, auf die ich nicht gedacht habe 😀 Gott sei dank wohnen wir in NÖ. Wo genau ruf ich da bei der EVN an die mir auch eine fachkundige Auskunft geben? Bei uns in der Nähe gibt es ein Kundencenter von der EVN, glaube aber kaum, dass die sich dort auskennen. |
||
|
||
WR WR [Wechselrichter] du hast wirst du einen externen NA Schutz brauchen oder nicht. Zwingend vorgesehen ist der externe, zentrale NA Schutz nach den Parallellaufbedingungen der Netz NÖ bei PV Anlagen unter 30kW nicht, nur wenn dein WR WR [Wechselrichter] einen solchen nicht eingebaut hat. |
Lass dich nicht verrückt machen, bei Netz NÖ wird dir dein Elektriker helfen. Je nachdem welchen||
|
||
ich will auch keinen verrückt machen, ich will nur sensibilisieren und warte auf einen Rückruf. Kann bei der EVN von Gebiet zu Gebiet varieren. Aber ich warte mal auf eine generelle Aussage von denen. |
||
|
||
Man kann den Zählpunkt beantragen für die PV-Anlage wenn noch das Bauprov. steht aber man kann die Anlage nicht offiziell in Betrieb nehmen weil bei der EVN die Inbetriebnahme etwas strenger geworden ist. Man muss Fotos machen von der Anlage wie der Zählerkasten aussieht, Modulmontage Dach, Wechselrichter usw. man kann im Prinizp nur ein Provisorium machen und den Wechselrichter bei einspeisen auf 0 stellen. Aber ob sich das wirklich lohnt der Aufwand? |
||
|
||
darum hab ich gleich ein fixum gemacht und in einen prov. verteiler das haus versorgt und eingespeist und dann die Zuleitung umgehängt |
||
|
||
Von wo weiß der WR WR [Wechselrichter] od du den Strom selbst verbrauchst, oder er ins Netz eingespeist wird? |
||
|
||
Indem du einen Smartmeter installierst(zb Fronius SM, kostet 160 euro) . Sonst kann ers nicht wissn |
||
|
||
Ich hab 50 euro gezahlt fürs ausheizen mit der Wp mit Pv. Andere 2500 euro ohne wp. Für mich hats sichs auszahlt |
||
|
||
Ich werde morgen mal zu nächste Netz NÖ Filiale fahren und schaun was die so sprechen über PV in der Rohbauphase. Kann dann ja bescheid geben was die gesagt haben. |
||
|
||
Auskunft von Netz NÖ die ich bekommen habe: Ich muss mit der Elektrik einmal ins Haus. Also mit dem Bauprovisorium brauche ich gar nichts beantragen. Dann kann der Elektriker alles beantragen, wieviel kw, Zählernummer, etc. und das wars. Hab ihm dann auch gesagt wer mein Elektriker ist und da hat er gemeint die wissen so und so was zu tun ist. Vielleicht hat er mir jetzt aber auch keine Details genannt, weil ich nur ein "Normalo" bin. |
||
|
||
Hallo Ulairi, seltsame Antwort von Netz NÖ = EVN wie ich finde, denn wir sind ebenfalls gerade in der Bauphase in NÖ und auch ich möchte die PV Anlage so schnell wie möglich an den Start bringen. Wir haben bisher auch nur ein Bauprovisorium aber trotzdem schon mal den Netzzugangsvertrag für die Einspeisung über meinen Elektriker gestellt und die 10kW auch bereits genehmigt bekommen (dauerte nur ca. 1,5 Wochen) Mir war aber von Anfang klar, dass ich die Anlage erst in Betrieb nehme, wenn die Hauselektrik inkl Verteiler komplett fertig ist. Warum wir jetzt schon den Zugangsvertrag geschlossen haben? Mein Elektriker bestellt die Komponenten erst nachdem die EVN grünes Licht gegeben hat. Soll zwar nicht oft vorkommen, aber wenn die gewünschte Einspeiseleistung aus div. Gründen (Entfernung zum Trafo od. bereits zu viele große PVs an dem Trafo) dann doch nicht hinhaut, schaut man blöd aus der Wäsche. Und bei WR WR [Wechselrichter] Lieferzeiten von 6 Monaten kann man mit dem Prozedere nicht früh genug starten, Lg |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]