Hallo,
jetzt muss ich mich sputen, damit ich keine MWSt. zahlen muss.
Gibt es überhaupt eine Frist vom Zeitpunkt Kauf bis Inbetriebnahme?  Hab's jetzt nicht so eilig. 

Hat jemand so ein (ähnliches) Setup in Betrieb?
Ich habe 5 Strings zu bedienen. Die Abmessungen vom Speicher kommen mir sehr entgegen.
Wechselrichter wollte ich einen GoodWe ET- GW25K-ET und einen  GW5K-ET. Finde keine Information darüber, ob dieser unterstützt wird.

Setup:
3 x Akku Huawei Luna2000-21 S1
3 x Wechselrichter Huawei  SUN2000-15KTL MAP0
1x SmartGuard-63A- T0
72 x Jinko Tiger Neo JKM445N-54HL4R-V - 445Wp  aufgeteilt auf 5 Strings

Schema mit 6 Akkus:

_aktuell/20250117638179.png

Dankeschön für eine Info!

  •  cutcher
17.1.2025 22:25  (#1)
Das erste was mir hier auffällt, du hast 32kwp paneele (72x445) und verbaust dafür 45kva wechselrichter (3x15)?

sind die strings so unterschiedlich dass du 5 brauchst? Eventuell welche mit optimierer auf einen bestehenden parallel schalten damit du zumindest auf 4 strings runterkommst?

es ist schwierig mit so wenig infos eine halbwegs realistische antwort zu geben

1
  •  PVAndyE
  •   Bronze-Award
18.1.2025 11:19  (#2)
MWst Befreiung gibt es nur für Anlagen bis max 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und 25 kW Einspeiseleistung (und auf Privathäusern). Ist deine Einspeisung auf 25 kW beschränkt ? Warum dann die 45 kW WR WR [Wechselrichter] Leistung ?

MWst Befreiung kann mit Landesförderung kombiniert werden. Die ist aber tw. zum 31.12. ausgelaufen. Bist du davon betroffen ?

Bin vor 1 Monat mit meiner Anlage zu Hause fertig geworden. Ähnliche Größenordnung:
34,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (80x 435 Wp), 4 Strings zu je 20 Module, Ost/West Dach mit Rauchfängen, Gaupen und Bäumen in der Nähe ("Mach das Dach voll" emoji )
2 x Fronius Gen24 SC 12.0 = 24 kW WR WR [Wechselrichter] Leistung
2x BYD HVM 22.1, hängen derzeit an 1 WR WR [Wechselrichter], wird auf 2 umgehängt sobald das entsprechende FW Update von Fronius kommt, um die Lade/Entladeleistung von 9 auf 18 kW zu erhöhen