Hallo liebe PV Profis,

Ich/wir haben eine PV Anlage mit 15,5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung].
Module: AXIpower AC-310M/156-60S  (50 STK)
Wechselrichter: Fronius Symo 15.0-3-M

jetzt hätte ich die Möglichkeit diese zu erweitern mit folgenden Modulen:
Module: FuturaSun FU310M (diese würde ich günstig bekommen)

Hier findet Ihr die dazugehörigen Datenblätter.


2023/20230206329804.jpg


2023/20230206722604.jpg

Ich habe schon öfters hier im Forum gelesen, dass eine Fronius Anlage am einfachsten mit den gleichen Modulen erweitert werden kann. Ist es jedoch möglich meine Anlage mit diesen Modulen zu erweitern, da diese Module "fast" gleich sind?
Der Wechselrichter ist auch noch nicht an seiner Leistungsgrenze.
Einspeisen/Einspeisleistung dürfen wir 15 kvA (bin mir nicht sicher ob das die richtige Einheit ist)

Platz habe ich für ca. 12-15 Modulen (Ost-West). Vom Netzbetreiber hätte ich das go für eine Erweiterung erhalten.

Vielen Dank und lg. Maxi

  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.2.2023  (#1)
Wie ist deine aktuelle Stringbelegung bzw. Verschaltung?
Ich hoffe nicht 2 x 25 von deinen Axi in Serie 😉

1
  •  Maxi183
  •   Bronze-Award
6.2.2023  (#2)
Es ist eine Ost-Süd-West Anlage.
Auf der Ost Seite sind 10 Module und auf der West Seite such 10 Module. Dies ist 1 String
Auf der Süd Seite sind 30 Module. Dies ist 1 String.
Soweit ich das nich im Kopf habe sind die Module Parallel angeschlossen und nicht in Serie.

Ich hoffe ich konnte das verständlich erklären.

lg. Maxi



1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.2.2023  (#3)
Also Ost und West exakt gleich und parallel geschalten.
Ohne exakt zu wissen, was auf Süd geschalten ist, macht eine Berechnung und Empfehlung für eine Erweiterung keinen Sinn.

1


  •  Maxi183
  •   Bronze-Award
6.2.2023  (#4)
Vielen Dank für die rasche Antwort. Ich werde die Verschaltung raus suchen und nachreichen.
Nur für mich zur Info: würde dieser Modultyp überhaupt für eine Erweiterung in Frage kommen? Wenn nicht dann bleibt mir ja nur mehr die Möglichkeit mit einen 2 Wechselrichter zu erweitern? 

lg. Maxi

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.2.2023  (#5)
Also rein die Module mit ihren Leistungsparametern verglichen, kannst du diese in derselben Schaltung verwenden. 

In der Serienschaltung: Die Ampere sind knapp beisammen, damit dich die neuen Module nicht limitieren. Die Spannung ist hier egal, da sie addiert wird. 

In der Parallelschaltung: Die Spannungen sind knapp beisammen, würde passen. Ampere hier egal, weil die sich addieren. 

Alles weitere nur bei genauer Betrachtung deiner Anlage.