« Photovoltaik / PV  |

PV-Leistung aktuell Fragen

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  mlduke
14.10.2022
13 Antworten | 6 Autoren 13
13
Hi!
Habe seit letzter Woche zu meiner schon bestehenden PV Anlage (3.9kW peak; auf Flachdach; 25% aufgeständert süd) eine Erweiterung erhalten (3.29kW peak; 5 Module auf Balkongeländer 90°süd; 4 Module auf Hausseite 90° west)

weiters erfolgte ein Austausch des Symo gegen eine Gen24 8.0 (da Batterie noch kommt)

Jetzt aktuell habe ich eine Leistung von 4kW bei 100% Sonne ohne Bewölkung. 

Die Module am Flachdach haben keine Optimizer und waren beim Symo auf einen MPP Tracker angeschlossen.

Die zusätzlich installierten Module (Balkon und Westseite) haben alle eine Optimizer verbaut und sind mittels eines Strings realisiert. (lt. Elektriker ist bei diesen Modulen mit Optimizer Beschattung kein Thema)

Es kommen 4 DC Kabel beim Gen24 an (habe ihn aber noch nicht aufgeschraubt um zu sehen wo die Kabel angeschlossen sind)

In der Konfiguration ist folgendes ersichtlich
DC1 WPWP [Wärmepumpe] 8000
DC2 WPWP [Wärmepumpe] "nicht in Verwendung"

Das Leistungsdiagramm von gestern schaut folgendermaßen aus

2022/20221014998490.png

Für das, das ich jetzt 7.19kW peak haben sollte kommen mir die max. ~4kW doch ein wenig, wenig vor.
Habe meinen Elektriker noch nicht erreicht um ihn dazu zu befragen. Mir erscheint es aber (bin jetzt kein PV Experte) etwas unlogisch nur einen MPP Tracker zu aktivieren wenn ich zwei davon habe.
Danke und Gruß

  •  Benji
  •   Gold-Award
14.10.2022  (#1)
Die EInstellung DC1/DC2 hat aus meiner Erfahrung keine Auswirkung.

Wo du aber nachsehen kannst: Im Web-Interface des WR WR [Wechselrichter] selbst (NICHT im SolarWeb), und zwar unter "Übersicht" => "Erweitert" und dort den Wechselrichter aufklappen. Da solltest du getrennt "DC-Leitung PV1" und "DC-Leistung PV2" sehen


2022/20221014183810.png

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.10.2022  (#2)
Ohne da jetzt tief in deine Anlage einzusteigen würde ich "Mitte Oktober" als Ursache nennen.

Wir hatten vorgestern auch einen schönen Tag, da kam ich bei meinen 11,78 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf maximal 6 kW.

1
  •  mlduke
14.10.2022  (#3)
Hi!
Das sind die Werte:


2022/20221014790892.png

Plausibel?
gruß 

1


  •  Benji
  •   Gold-Award
14.10.2022  (#4)

zitat..
mlduke schrieb: Plausibel?

Ich denke schon, auf jeden Fall besser als meine (10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], aber hier sind grad Wolken aufgezogen)


1
  •  passra
  •   Gold-Award
14.10.2022  (#5)
Welche Optimierer sind den da verbaut? Etwa Tigos?
Die funktionieren mit Werkseinstellung nur sehr schlecht bis gar nicht und benötigen meistens auch noch ein Firmware-Update, um vernünftig zu arbeiten.
Zu dem Zeug gibt es im PV_Forum einige Beiträge, die die diversen Probleme mit den Tigos schildern.
Lösung: Parametriergateway kaufen und installieren und die Dinger richtig einstellen...

Ansonsten wären die 20 Module auf einem MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] schon viel besser aufgehoben, eine Aufteilung auf 2 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] macht es nur schlechter, sowohl bei der Stringspannung als auch beim Wirkungsgrad.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo mlduke,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV-Leistung aktuell Fragen

  •  Futurama
14.10.2022  (#6)
Du kannst die historischen Werte auch im solarweb sehen.
Unter Analyse->Historie kannst du dir Leistung/Spannung/Strom je MPP anzeigen lassen.

1
  •  mlduke
14.10.2022  (#7)
Am Dach sind Power-Modul-black und am Balkon bzw. Westseite die Power-Modul-maxim von Kioto verbaut. Habe leider keine Ahnung welche "Optimierer" bei den maxim verbaut sind.

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
14.10.2022  (#8)

zitat..
passra schrieb: Ansonsten wären die 20 Module auf einem MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] schon viel besser aufgehoben, eine Aufteilung auf 2 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] macht es nur schlechter, sowohl bei der Stringspannung als auch beim Wirkungsgrad.

Bist du sicher? Also ich würde Modulgruppen mit unterschiedlicher Ausrichtung immer auf zwei verschiedene MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] geben (da die ja auch einen unterschiedlichen MPP haben)

Der Sinn von Optimizern bei einem String-WR mit eigenem MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] erschliesst sich mir auch nicht wirklich, aber da lass ich mich gerne eines Besseren belehren.


1
  •  TomF79
  •   Bronze-Award
14.10.2022  (#9)
Ich bin auch der Meinung das die verschiedenen Ausrichtungen auf zwei Strings aufgeteilt gehören. Da ist es kein Wunder das nicht mehr vom Dach kommt. Aber wie auch @rabaum schreibt hat da der Oktober und die flachere Sonneneinstrahlung auch was damit zu tun.

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
14.10.2022  (#10)

zitat..
TomF79 schrieb: Da ist es kein Wunder das nicht mehr vom Dach kommt.

Er hat es ja brav auf zwei Strings.


1
  •  TomF79
  •   Bronze-Award
14.10.2022  (#11)

zitat..
Benji schrieb:

──────
TomF79 schrieb: Da ist es kein Wunder das nicht mehr vom Dach kommt.
───────────────

Er hat es ja brav auf zwei Strings.

Stellt sich halt noch die Frage ob beide Strings am selben Eingang hängen, da es anscheinend nicht korrekt konfiguriert wurde.


1
  •  Benji
  •   Gold-Award
14.10.2022  (#12)
Nachdem seine Werte klar Leistung auf PV1 und PV2 zeigen, sind die Eingänge korrekt beschaltet.
Die (falsche) Konfiguration der Peak-Leistung DC1/DC2 hat nur Auswirkungen auf die Analyse und den WR WR [Wechselrichter]-Vergleich, ist ansonsten belanglos (war bei mir auch monatelang falsch konfiguriert)

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.10.2022  (#13)

zitat..
mlduke schrieb: 3.9kW peak; auf Flachdach; 25% aufgeständert süd) eine Erweiterung erhalten (3.29kW peak; 5 Module auf Balkongeländer 90°süd; 4 Module auf Hausseite 90° west)

Wenn wir uns einfach mal die Oktober Simulation anschauen pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]:
25° Süd - 77 kWh
90° Süd - 74 kWh
90° West - 39 kWh

Aus diesem Mix darf man sich halt keine peak-Wunder erwarten. 


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Anlagenerweiterung - welche Genehmigungen werden benötigt