Ich mach mir jetzt schon Gedanken über mögliche Verfügbarkeit von Modulen, wenn mal eines in X-Jahren kaputt gehen sollte. 

Auf was muss man da alles achten? Also technische Daten?
Nennleistung Pmpp 
Nennspannung Umpp
Nennstrom Impp
Kurzschlussstrom Isc
Leerlaufspannung Uoc

Bin ich richtig in der Annahme, dass das Ersatzmodul leistungsstärker sein kann, aber es dann durch die alten/schwächeren Module begrenzt ist?
Sprich Nenn-Leistung/strom/Spannung kann beim Ersatzmodul höher sein, aber wird durch die max Leistung der alten Module begrenzt?

  •  Fani
22.8.2022  (#1)
https://www.photovoltaikforum.com/core/article/45-kann-ich-verschiedene-module-zusammenschalten/

1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#2)

zitat..
Fani schrieb:

https://www.photovoltaikforum.com/core/article/45-kann-ich-verschiedene-module-zusammenschalten/

danke... beantwortet meine Frage... für mich im Serienstring ist als wichtig, dass der Nennstrom nicht kleiner ist, als bei den derzeitigen Modulen.


1
  •  Solarbuddys
22.8.2022  (#3)
Solaredge BABY 😍 - also ich schraub dann einfach drauf was herumliegt 


Zum Rest der Otto-Normal-Nicht-Optimiererverbraucher hat ja Linkgott eh schon wieder gezaubert 👍

Aber Module werden nie kaputt, haben eh 25 Jahre Garantie und werden gerne jederzeit von den Herstellern direkt am Dach getauscht 😂
Am besten wärs wenn Deine Module defekt sind, Bypassdidoden durchschalten dann brauchst dich net kümmern um ne Austausch weil du es nie erfährst dass die defekt sind gg


1


  •  Fani
22.8.2022  (#4)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

Solaredge BABY 😍 - also ich schraub dann einfach drauf was herumliegt 

Zum Rest der Otto-Normal-Nicht-Optimiererverbraucher hat ja Linkgott eh schon wieder gezaubert 👍

Aber Module werden nie kaputt, haben eh 25 Jahre Garantie und werden gerne jederzeit von den Herstellern direkt am Dach getauscht 😂
Am besten wärs wenn Deine Module defekt sind, Bypassdidoden durchschalten dann brauchst dich net kümmern um ne Austausch weil du es nie erfährst dass die defekt sind gg

Ähhm wenn die Bybpassdioden durchschaltet sehe ich das doch an der Stringspannung? Gut ich weiss nicht gleich welches Modul es ist, aber erkennbar ist das schon, oder irre ich mich jetzt da?


1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#5)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Solaredge BABY 😍 - also ich schraub dann einfach drauf was herumliegt 

Um den Preis der Optimierer kann ich mir 11 Stk Module auf Reserve legen ;)


zitat..
Solarbuddys schrieb:
Am besten wärs wenn Deine Module defekt sind, Bypassdidoden durchschalten dann brauchst dich net kümmern um ne Austausch weil du es nie erfährst dass die defekt sind gg

es ging genau ein N-Teil in der Stringspannung ab, oder nicht? Das suchen des defekten Moduls ist die andere Seite... aber hier hoffe ich auf Wärmebildkamera ;)




1
  •  Solarbuddys
22.8.2022  (#6)

zitat..
massiv50er schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb: Solaredge BABY 😍 - also ich schraub dann einfach drauf was herumliegt 

───────────────

Um den Preis der Optimierer kann ich mir 11 Stk Module auf Reserve legen ;)

Hast Dus gemacht :o) oder hoffst du dann in ein paar Jahren brauchbaren Ersatz zu finden 🤣
"Sagten die Kunden die letztes Jahr durch den Hagelwahnsinn gegangen sind - Jammermodus 6.0 😁"

Als Nerd (DU , gibs doch zu gg) hat man mal schnell eine Wärmebildkamera. Aber Normalsterbliche nicht-PV-Nerds da draussen die denken anders und sind froh alles transparent und einfach zu haben.
Heute eine Dame angerufen dass ihr 3 "Solateure" gesagt haben dass man auf eine SÜDseite mit 15 Grad keine PV bauen kann, es muss aufgeständert werden 🤡
Hallo Solarthermie, ich melde mich aus 1980 .... 
Solange es noch so viel Vollpfosten da draussen gibt solange werden wir nicht Müde auf gewisse Techniken hinbzuweisen
 
Sie bekommt jetzt Süd+Nord+West ausgearbeitet mit 1em Wechselrichter , davon Module auf der Fassade wie sie es wollte , trotzdem nur 1 Wechselrichter :o))) .. die Marke nenn ich jetzt nicht 🤗
 
Aber wie immer gilt, JEDER soll sein Geld ausgeben für dass was er mag...
Tadaaa auf und weg zum Esterhazytorteladen, Türelüüü 


1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
23.8.2022  (#7)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Hast Dus gemacht :o) oder hoffst du dann in ein paar Jahren brauchbaren Ersatz zu finden 🤣
"Sagten die Kunden die letztes Jahr durch den Hagelwahnsinn gegangen sind - Jammermodus 6.0 😁"

Ich bin gerade dabei ;) Entweder ich leg mir jetzt 1-2 stk auf Ersatz, oder im schlimmsten Fall (wenn es keine passenden mehr geben sollte in x Jahren, wird einfach der String um diese Leistung kleiner (wovon ich nicht ausgehe)... Optisch wird das sowieso grauslich sollte es keine gleichen größen mehr geben (mit und ohne SE ;)


zitat..
Solarbuddys schrieb:
Als Nerd (DU , gibs doch zu gg) hat man mal schnell eine Wärmebildkamera. Aber Normalsterbliche nicht-PV-Nerds da draussen die denken anders und sind froh alles transparent und einfach zu haben.

Als Floriani ja ;) und die Drehleiter dazu, sollte die passende Vogelperspektive liefern ;)

Versteh mich nicht falsch... SE ist ideal für genau sowas (reizt mich auch als Technik affiner Mensch), aber man muss es sich leisten können und wollen...


zitat..
Solarbuddys schrieb:
Sie bekommt jetzt Süd+Nord+West ausgearbeitet mit 1em Wechselrichter , davon Module auf der Fassade wie sie es wollte , trotzdem nur 1 Wechselrichter :o))) .. die Marke nenn ich jetzt nicht 🤗

Zweit größter Plusfaktor von SE ;) aber auch hier kann man sich für das Optimierer-Geld locker einen zweiten WR WR [Wechselrichter] leisten...