Hallo Forumsmitglieder!!
Betreibe eine Idm Terra SW8 HGL.
Mein Soleeingang lag im letzten Jahr zum Ende der Heizperiode bei - 2 Grad am Taktende. Hab Angst vor Bodenhebungen. Da ich den Garten nochmal anlege, überlege ich einen zweiten idenenten Flächenkollektor  (4x100m 32er) 20cm als tief als Graswurzelkollektor (über den anderen) in der Übergangszeit zu installieren.
Gibt's dazu Erfahrungen und würde sich die Soletemp. dadurch verbessern?? 

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
19.8.2020  (#1)
Im HtD gibts es einen Fall. Kurze Antwort, ja. Der Kollege schaltet manuell um.

1
  •  Stoffal
19.8.2020  (#2)
Danke für die Antwort.
Kann sich die niedrige Sole mit dem trockenen Winter letzes Jahr erklären. 
Müsst jetzt lügen, glaub aber nicht, dass ich im 18/19er Winter so niedrige Eingangstemparaturen hatte. 

1