Hallo an Alle,

Ich würde gerne wissen wie ich diesen Text auslegen kann...
Es geht um die Querlüftung der Garage 
-Gebäudeintegriert mit 2 Stellplätzen
-jeder Stellplatz extra anzufahren (Torbreite 5,5m)
In der OIB Richtlinie 2019 steht folgendes:

8.3 Lüftung von Garagen
8.3.1 Garagen sind natürlich oder mechanisch so zu lüften, dass im Regelbetrieb ein Viertelstundenmittelwert für Kohlenstoffmonoxid (CO) von 60 ppm nicht überschritten wird.
8.3.2 Für Garagen, in denen jeder Stellplatz direkt aus dem Freien ohne überdachte Fahrgasse anfahrbar ist, gilt die Anforderung gemäß Punkt 8.3.1 ohne weitere Maßnahmen als erfüllt.
8.3.3 Für andere Garagen als jene gemäß Punkt 8.3.2 mit nicht mehr als 250 m² Nutzfläche gilt die Anforderung gemäß Punkt 8.3.1 als erfüllt, wenn
• eine natürliche Querdurchlüftung über Zu- und Abluftöffnungen von insgesamt mindestens
1000 cm² Querschnittsfläche pro Stellplatz vorhanden ist oder
• eine mechanische Lüftung mit einem mindestens 0,5-fachen stündlichen Luftwechsel sicherge

zu meiner Frage:
gilt hier auch ein Fenster (2x1m) als Belüftungsöffnung?
muss hier zwingend eine Querlüftung vorhanden sein?
das Mauerwerk ist innen wie aussen fertig verputzt und eine 
nachträgliche Bohrung möchte ich vermeiden...

vielen Dank schonmal
LG

  •  BAULEItEr
2.7.2021  (#1)
Bundesland!?

1
  •  trango71
  •   Bronze-Award
2.7.2021  (#2)
Stmk.

1
  •  BAULEItEr
2.7.2021  (#3)

zitat..
trango71 schrieb: Für Garagen, in denen jeder Stellplatz direkt aus dem Freien ohne überdachte Fahrgasse anfahrbar ist, gilt die Anforderung gemäß Punkt 8.3.1 ohne weitere Maßnahmen als erfüllt.

Ist das nicht der Fall?
Wenn doch was ist unklar? 

P.s.Die Frage nach dem Bundesland war deswegen weil die OIB 2019 nicht für alle Bundesländer gültig ist.

1


  •  BAULEItEr
2.7.2021  (#4)
https://www.energiesparhaus.at/forum-lueftung-garage/62511

1
  •  BAULEItEr
2.7.2021  (#5)
Querlüftung Garage (Stmk.) bitte um Hilfe.

Bundesland hast ja eh angegeben. 👍 Mein Fehler.🙁

1
  •  trango71
  •   Bronze-Award
3.7.2021  (#6)
Vielen Dank @BAULEItEr 
der Link hat mir weitergeholfen,
für mich war die komische Fahrgasse verwirrend
Für Garagen, in denen jeder Stellplatz direkt aus dem Freien ohne überdachte Fahrgasse anfahrbar ist,

also in meinem Fall nichts an Lüftung notwendig.

beste Grüße