Unter 6mm2 brauchst du keinen Verteiler anbinden. Da schaffst du nix selektiv auszulegen. Und viel mehr als a 4mm2 kosts a net. Und dass kannst dann mit 35A sichern. Ausser du bist eh scho im Bock nur mit 35 gsichert. Querschnitte dürfen nicht vermindert werden, ausser sie werden runtergesichert. Schon gar net bei einen Zähler. Bitte lass nen Elektriker ran, bevor du da rumpf.... |
||
|
||
ok, dachte ich mir Was heisst "im Bock"? (wenn du die Vorzählersicherungen meinst: die sind 35A, deswegen würde ich gerne reduzieren) Ich bin "so halb" Elektriker (HTL-Ing) ist halt lange her... Nachdem ich nicht nur die Leitungen nicht hab, sondern auch keine passenden Adernendhülsen (dafür zwei gute Knipex-Crimpzangen) werd ich wohl doch jemaden anschnorren müssen (Fahrkosten werden Arbeitszeit übersteigen ) |
||
|
||
Wie wäre es mit einem zusätzlichen Fronius SmartMeters 63A-3 bzw. 50kA-3? |
||
|
||
|
||
ich hab ja eines, das angeschlossen werden will... |