Guten Morgen, Schüttung/EPS -> Folie -> Rolljet -> Randdämmstreifen -> FBH -> Estrich Randdämmsteifen mit Klebestreifen und gut darauf achten dass Alles verklebt ist, FE ist beim einbringen dünn wie Suppe ;) MfG |
||
|
||
D.h. es braucht noch ne Folie unter dem Rolljet?
Und man kann die Randdämmstreifen mit Lasche unten dran nehmen, die man zur L-Form umknickt, an der Wand festtackert und unten dann mit dem Rolljet verklebt? Weil ich hab gesehen, dass es da eigene Randdämmstreifen wie z.B. den Randdämmstreifen FE 10/120 von Knauf (http://www.knauf.de/profi/sortiment/produkte/randdaemmstreifen-fe-2.html) gibt, bei der der Folienstreifen in der Mitte sitzt und _VOR_ dem Rolljet angebracht werden muss ... |
||
|
||
Nein - unter dem Rolljet brauchst keine Folie mehr. Der Rolljet wird miteinander verklebt (mit den daruf befindlichen Klebestreifen).
Ich habe nach der Schüttung die Randdämmstreifen an die Wand getackert und dann die Rolljetmatten ausgelegt. Am Ende verklebst du dann alles, so dass nach unten alles dicht ist. |
||
|
||
|
||
Also Woedas hat genau recht, nur eben wie schon gesagt, ohne Folie unter Rolljet. Die Braucht man beim Rolljet nicht.