Hallo!

Ich habe in meiner Wohnung ein Raumthermostat (für die Heizung) von Danfoss. Es werden alle Wohnungen in dem Bau von einer Gas-Zentralheizung beheizt. Also wir haben keine Therme in der Wohnung nur eine Station für Wasser und Heizung die sich hinter einer Abdeckung im WC befindet.
Ich würde gerne das Raumthermostat tauschen, da das aktuelle nur ein Drehrad mit Temperaturanzeige hat und hier nichts programmierbar ist (obwohl die Wohnung erst letztes Jahr fertig gebaut wurde). Nun würde ich gerne ein neues Thermostat anbringen, dass programmierbar bzw. auch über das Handy steuerbar ist.

Kann man hier einfach ein anderes Raumthermostat anbringen oder gibt es gewisse Dinge die zu beachten sind, so dass das Thermostat dann auch funktioniert.

Bei den Heizkörpern haben wir normale Thermostate die von 1 - 5 oder 6 nummeriert sind und diese können auch so bleiben. Es reicht eigentlich nur ein zentrales Raumthermostat, das bestimmt wie zu heizen ist.

Danke im Voraus für die Hilfe!

Liebe Grüße!

  •  Fino
18.8.2021  (#1)
Auf die Situation Wohnung bzw ob und was umgebaut werden darf gehe ich nicht ein, in der Annahme dass du das geklärt hast. Außerdem in der Lage bist oder einen Elektriker hast der mit 230V ordnungsgemäß umgehen kann. 

Wir haben ebenfalls unser/unseren Raumthermostat getauscht, aber mit einem andern Hintergedanken. (Installateur pfusch).

Du musst klären ob du beim Raumthermostat eine Spannungsversorgung hast oder nicht. Hast du jetzt eine Batterie beim Thermostat?

Sonst ist es relativ simpel. Der/das Raumthermostat schaltet einfach nur einen Kontakt durch. Prinzip würde die Heizung auch mit einem Schalter funktionieren. Die Logik wann und bei welcher Temperatur der Durchgang hergestellt wird kommt vom Thermostat.

Lg

1
  •  Nilli91
23.8.2021  (#2)

zitat..
Fino schrieb:

Auf die Situation Wohnung bzw ob und was umgebaut werden darf gehe ich nicht ein, in der Annahme dass du das geklärt hast. Außerdem in der Lage bist oder einen Elektriker hast der mit 230V ordnungsgemäß umgehen kann. 

Wir haben ebenfalls unser/unseren Raumthermostat getauscht, aber mit einem andern Hintergedanken. (Installateur pfusch).

Du musst klären ob du beim Raumthermostat eine Spannungsversorgung hast oder nicht. Hast du jetzt eine Batterie beim Thermostat?

Sonst ist es relativ simpel. Der/das Raumthermostat schaltet einfach nur einen Kontakt durch. Prinzip würde die Heizung auch mit einem Schalter funktionieren. Die Logik wann und bei welcher Temperatur der Durchgang hergestellt wird kommt vom Thermostat.

Lg

Ich glaube, dass das Thermostat per Kabel verbunden ist und nicht per Funk oder dergleichen. Hätte noch nicht gesehen, dass irgendwo eine Batterie zu tauschen wäre.

LG

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
23.8.2021  (#3)

zitat..
Nilli91 schrieb:

Lg
Ich glaube, dass das Thermostat per Kabel verbunden ist und nicht per Funk oder dergleichen. Hätte noch nicht gesehen, dass irgendwo eine Batterie zu tauschen wäre.

LG

Ob das mit Kabel angebunden ist oder nicht, hat nix mit Funk zu tun. Bei mir war von der Heizung kommend, ein 2 poliges Kabel. Dieses Kabel ist am Raumthermostat an einem Relais angeschlossen, welches entweder offen oder geschlossen ist. Das Relais des Raumthermostats und auch das Display hatte die Spannungsversorgung von der Batterie. Diese Batterien halten schon mal ein paar Jahre auch, bevor sie getauscht werden.

Nachdem du aber scheinbar nur ein analoges Raumthermostat hast, wird da wahrscheinlich keine Batterie verbaut sein.
Wie sonst auch meistens gilt auch hier: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...

1


  •  Nilli91
24.8.2021  (#4)
Gibt es denn so viele Unterschiede zwischen den Raumthermostaten (vom Anschließen?)?

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
24.8.2021  (#5)

zitat..
Nilli91 schrieb: Gibt es denn so viele Unterschiede zwischen den Raumthermostaten (vom Anschließen?)?

Ja, gibt es. 
Aufputz, Unterputz, mit Fühler für Fußbodenheizung,  Versorgunsspannung 230V, Batteriebetrieben, mit potentialfreien Kontakt, u.s.w. 

Du wirst ein Raumthermostat mit einem potentialfreien Kontakt benötigen.

https://www.inocal.com/config/produktdokumente/dan46%20-%20Datenblatt.pdf