Hallo zusammen!

Können bei folgender Elektroinstallation Probleme auftreten?

Standardmäßig sind in einem EFH nach dem EVU-Zähler und der Nachzählersicherung mehrere RCDs parallel angeschlossen. Angenommen einer davon ist ein RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ B (für z. B. Wärmepumpe, Ladestation, ...) und es wird bei einem anderen RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ A ein Stromerzeuger/Quelle angeschlossen (z. B. Balkonkraftwerk, PV-Speicher, ...), dann fließt der Strom vom Erzeuger über den RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ A zum RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ B und dessen Verbraucher. Dann wäre dem RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ B ein RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ A vorgeschaltet, wodurch der Typ A "blind" wird.

Habe ich hier etwas übersehen oder ist das tatsächlich so? Bei einigen Beiträgen hier und in anderen Foren habe ich bemerkt, dass das Balkonkraftwerk einfach an die Steckdose angesteckt wird oder dem Victron Multiplus ein RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ A vorgeschaltet (am AC IN) wird.
Das kann zwar mMn in Ordnung sein, aber von der oben beschriebenen Problematik hab ich noch nichts gelesen.

  •  Fani
29.12.2023  (#1)
Entweder RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] für den WR WR [Wechselrichter] weg lassen (sofern keine Forderung nach OVE 8101-7-712 besteht) oder gegen einen Typ B tauschen. 

Ein Victron Multiplus braucht zb am ACin keinen RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] (am ACout jedoch schon).

1