Hallo zusammen!
Können bei folgender Elektroinstallation Probleme auftreten?
Standardmäßig sind in einem EFH nach dem EVU-Zähler und der Nachzählersicherung mehrere RCDs parallel angeschlossen. Angenommen einer davon ist ein
RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ B (für z. B. Wärmepumpe, Ladestation, ...) und es wird bei einem anderen
RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ A ein Stromerzeuger/Quelle angeschlossen (z. B. Balkonkraftwerk, PV-Speicher, ...), dann fließt der Strom vom Erzeuger über den
RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ A zum
RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ B und dessen Verbraucher. Dann wäre dem
RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ B ein
RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ A vorgeschaltet, wodurch der Typ A "blind" wird.
Habe ich hier etwas übersehen oder ist das tatsächlich so? Bei einigen Beiträgen hier und in anderen Foren habe ich bemerkt, dass das Balkonkraftwerk einfach an die Steckdose angesteckt wird oder dem Victron Multiplus ein
RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] Typ A vorgeschaltet (am AC IN) wird.
Das kann zwar mMn in Ordnung sein, aber von der oben beschriebenen Problematik hab ich noch nichts gelesen.
Gesamten Text anzeigen