Hallo,
ich hab mich hier jetzt schon durch einige Themen durchgelesen aber so richitg beantworten konnte mir derzeit kein Thema/Beitrag meine Fragen die sich mir zur Zeit stellen.

Wir bekommen anfang nächstens Jahres unser Fertigteilhaus und wollen dabei etliche Arbeiten selber machen, unteranderem die FBH FBH [Fußbodenheizung].
Mich stellt sich nun folgende Frage, wie soll ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] regeln??
Raumtemperaturabhängig über Thermostat oder außentemperaturabhängig über Außentemp.fühler??
Eine weitere Frage wären nämlich dann gleich wenn ich mit außentemp.-abhängig regle (regeln lasse) kann ich die Temperaturen in den Räumen getrennt von einander erhöhen oder absenken sowie bei der Thermostat-Steuerung (sofern in jedem Raum Thermostat montiert ist)??

Sollte ich mich wirklich für die außentemperaturabhängige Steuerung entscheiden muss ich dann in jedem Geschoß-heizkreisverteiler eine "Temperaturregelstation" (z.B. Rehau TRS-V = Heizungsregler mit 3 Wegemischer, elektronisch geregelter Pumpe und begrenzungsthermostat) verwenden?

Und jetzt noch eine allgemeine Frage wo befinden sich überhaupt die Umwälzpumpen für die FBH FBH [Fußbodenheizung] (im Keller?)?? Speziell wenn sich diese Temperaturregelstation im HKV befinden??

Ich hoffe Ihr könnt mir da irgendwie weiterhelfen denn zur Zeit versteh ich noch nicht so ganz wie die FBH FBH [Fußbodenheizung] gesteuert werden soll bzw. wie diese überhaupt betrieben wird. (Pumpenanzahl, usw.)

schönen Tag,

  •  Deathstar
17.10.2011  (#21)
Somitfällt mir jetzt meine Entscheidnung sehr leicht. werd mich für die Witterungsabhängige Steuerung entscheiden...

Danke nochmal an alle....

lg,

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
17.10.2011  (#22)
Du kannst dir noch eine Option offen lassen und eine Steuerung nehmen, die witterungsgeführt einen Raumeinfluss zulässt (üblicherweise mit einer Fernbedienung). Hat sich bei mir als nützlich herausgestellt.

1
  •  johro
  •   Gold-Award
17.10.2011  (#23)
Hallo - hat jemand den Wert "Raumfühler" im Menü? bei mir sind da 20° eingestellt obwohl ich ja gar keinen Innenfühler habe, oder ist das eventuell die Rücklauftemperatur?

lg
Johanes

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
17.10.2011  (#24)
@johro - Ich nehm an, dass "Raumfühler" Raumtemperatur bedeutet.
(Fast) jede Regelung zeigt dir auch die Innentemperatur an.
Normalerweise ist die eingestellte Raumtemperatur eh irrelevant, wenns auf aussenfühlergesteuert eingestellt ist...höchstens du hast den Raumeinfluss aktiviert, dann wird durch die Abweichung Raumtemperatur - Raumsolltemperatur die Heizkurve verbogen.

1
  •  coisarica
  •   Bronze-Award
20.10.2011  (#25)
zum thema sonneneinstrahlung - man hört ja in diesem zusammenhang immer, dass die fbh hier eine gewisse selbstregelung hat. dh.: steigt die raumtemperatur, dann verringert sich auch die wärmeabgabe durch geringeres deltaT zw. fußboden und raum.
eins ist dabei aber gewiss: die raumtemperatur steigt. die frage ist nur wie hoch kann sie steigen?

basis ist hier eine rein witterungsabhängige steuerung.

lg
coisa

1
  •  Hitcher
  •   Gold-Award
20.10.2011  (#26)
Hmmm - Maximal bis deltaT=0, also kommts auf die VL VL [Vorlauf], den Wärmebedarf und der Außentemp an.
Je niedriger die EKZ umso niedriger ist generell die VL VL [Vorlauf], umso niedriger ist generell die Differenz FBH FBH [Fußbodenheizung]-Oberflächentemp./Innentemp., umso eher kann die FBH FBH [Fußbodenheizung] bei fremdem Wärmeeintrag nichts mehr an den Raum abgeben. Nachdem die VL VL [Vorlauf] von der Außentemp. abhängt usw.usw.

Meiner Meinung nach ists meistens vernachlässigbar. Wenn die Sonne noch Leistung bringt ist die VL VL [Vorlauf] doch meist auch niedrig, wenn die VL VL [Vorlauf] hoch ist weils draußen saukalt ist dann ist auch die Sonneneinstrahlung nicht mehr prickelnd. Dieses Thema ist eher bei der Kombination FBH FBH [Fußbodenheizung]/Kaminofen schlagend.

Für die seltenen Wetterphänomene wo die Regelung komplett versagt kann man ja wieder verschatten, das funktioniert ja sogar im Sommer.

edit: Generell gilt für eine niedrige VL VL [Vorlauf] nicht nur daß die EKZ niedrig sein soll sondern auch noch daß die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Leitungen recht eng verlegt sein sollten damit man ordentlich Wasser durch die Leitungen kriegt. Da sind wir aber dann beim Thema wie eine FBH FBH [Fußbodenheizung] ideal verlegt werden soll.

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
20.10.2011  (#27)
Aussenfühler - bei einer witterungsgeführten Heizung ist es sicher nicht
unwesentlich, wo sich der Aussenfühler befindet.
Wie bei den meisten, ist mein Technikraum im Norden.
Der Aussenfühler wird auch dort ins Freie geführt.

Bei mir ist dies der Bereich zwischen meinem Haupthaus und
meinem Nebengebäude und somit eher ein "Zugluftbereich" und
somit gefühlt etwas kühler als an anderen Aussenbereiche.

Zusätzlich habe ich aber noch einen Innenraumfühler
(war "gratis" dabei). Da dieser Fühler aber im Technikraum ist
und dieser, aufgrund des Schichtspeichers und der WW WW [Warmwasser] und des
Wäschetrockners, immer in paar Grade mehr hat als das restliche
Haus, ist dieser Fühler auf inaktiv geschaltet.

1
  •  coisarica
  •   Bronze-Award
20.10.2011  (#28)
im winter - steht die sonne relativ flach. damit sinkt zwar die kraft der sonne aber gleichzeitig ist der einfallswinkel hins. der südfenster günstiger. ich nehme also an, dass der solare eintrag auch im winter nennenswert sein sollte!?

nehmen wir an es kommt dadurch tatsächlich zu einer maßgeblichen erhöhung der raumtemp., wie könnte man regelungstechnich entgegenwirken?

coisa

1
  •  johro
  •   Gold-Award
20.10.2011  (#29)
Hallo - Hi sensai, bei mir ist der Innenfühler auch inaktiv, aber es wird dann bei mir ein theoretischer Wert eingestellt. Eine Frage dazu: wenn der Wert niedrig ist, glaubt dann die Heizung es ist kalt und heizt mehr bzw länger? ich finde bei mir ist es relativ kühl, habe nun die Heizkurve auf +24°bei20° eingestellt und den fiktiven Raumfühler auf 23°

welche Durchflussmenge habt ihr bei eurem FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler? ich habe im schnitt 1 Liter/min eingestellt.

bei mir gibt es 3 prioritäten: Außenfühler, VL/NL und Raumfühler, wobei mein Raumfühler die wichtigkeit 3 hat von 10, dh man kann hier die wichtigkeit auch einstellen.

lg
Johannes



1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
20.10.2011  (#30)
@coisarica - Das kommt ganz auf das Glas und die Fläche an. Für winterlichen Energieeintrag (also Dezember/Jänner), benötigst du schon viel Glas mit hohem g-Wert (und natürlich gutem u-Wert).

Ich mache das so: Steuerung ist primär witterungsgeführt, wird aber durch die Raumtemperatur mitbeeinflusst (= Raumeinfluss, Faktor 1,2 zu dT-Raum).

Beispiel: Berechnete Vorlauftemperatur ist bei 8°C Außentemperatur 26°C. Wenn die Raum-Ist-Temperatur nun um 1°C höher ist als die Raum-Soll-Temperatur, wird die Vorlauftemperatur um etwa 1,2°C verringert (das ist je nach Raumeinflussfaktor und Neigung der Heizkurve unterschiedlich, kann man also konfigurieren).

Herauszufinden, wie sich welcher Raumeinfluss auswirkt ist eine langwierige Geschichte. Viele sind ja schon überfordert die richtige Neigung der Heizkurve zu eruieren. Es ist einfach eine Spielerei, bis man für alle möglichen Betriebszustände das Optimum erreicht.

PS: Der Raumfühler hängt bei mir im EG mitten im Haus > optimal.

1
  •  coisarica
  •   Bronze-Award
20.10.2011  (#31)
@dandjo - gibts bei raumtemp. fühler nicht das problem mit der trägheit?
wäre zb. der RL RL [Rücklauf] als mitentscheidende größe für den VL VL [Vorlauf] eine bessere variante?
dh. eine veringerte wäremeabgabe erhöht den RL RL [Rücklauf] und verringert infolge dessen den VL VL [Vorlauf].

coisa

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
20.10.2011  (#32)
@Johro - inaktiver Innenraumfühler
auf dem Display der WP WP [Wärmepumpe] wird mir der Wert angezeigt.
Ich kann hier auch noch eine ideale Raumtemp eingeben, habe ich
auch gemacht. Zusätzlich kann ich, so wie du, die Wertigkeit
eingeben. Diese ist bei mir auf 0 gestellt.

Meine Heizung arbeitet mit den Eingangsgrössen:
Aussentemperatur, Heizgrenze (19°) und Heizkurve (0,5)
und somit eine VL VL [Vorlauf] Temp von 29° - 35° je nach Aussentemp.

Im Unterschied zu dir, ist es bei mir derzeit einfach zu warm.
Trotz abgesenkter Kurve habe ich im Wohnzimmer am Abend rund
24,5°. Morgens immer noch 23,x°.
Wird sicher noch eine Zeit dauern, bis ich die "Wohlfühltemp"
erreicht habe.