Sodele WT ist wieder auf 70% Legionellenschaltung mal deaktiviert WW darf nur noch von 0000-0545 HZ gesperrt von 1800-2300 um die zwei EW Sperren zu verbinden. Filterzeit steht schon eine Weile bei 24H Könnte sein, dass nun ne Weile über 14grad im Schnitt bleibt. Aja in der Wohnung ist es sicher nicht zu kalt. Meine bessere Hälfte beklagt sich zumindest nicht, sie fragt sich nur, was ich so oft im Keller mache |
||
|
||
Ich kann momentan (für ein paar Wochen) auf meiner 12er nix testen. Durchfluss bei 100% WT und Leistung bei xHz....Leider! Software is bei 6er und 12er (und 16er) gleich (F-Modelle)! |
||
|
||
Interessant wären ein paar Fixpunkte... aber das muss man anhand der Display-Werte machen, Uplink ist zu ungenau, weil Temperaturen nur bei einer Änderung von 0,5 K aktualisiert werden. Leistung = (VL - RL) x Durchfluss in l/min x 1,163 x 60 Wichtig ist, dass sich alles stabilisiert hat und man die Werte abliest, wenn die Temperaturen halbwegs stabil sind. Die Grafik von Nibe ist leider recht nutzlos, weil die interessanten Bereiche fehlen. Meinereiner: Wie hoch kommt die 12er bei der Kompressorfrequenz? Das sollte man über das 5.1.24er Menü herausfinden können, indem man schaut, welche oberen Grenzen bei Sperren akzeptiert werden. Richtige Antwort: Viel Geld sparen |
||
|
||
Ich wollts noch dazuschreiben/editieren: Die 100% Verdichterleistung sind bei der 12er nicht 120Hz, sondern "nur" 90 Hz (oder 95???) Ja, das mit der 0.5er Ungenauigkeit ist echt sch....ade! 😡 ...bin für 2 bis 3 Wochen nicht zuhause.... |
||
|
||
@Mickemup Wegen der Sperrzeiten: ist der WP WP [Wärmepumpe]-Tarif (mit doppelten Zähler-/Grundgebühren?) viel günstiger? |
||
|
||
Das musst du anhand eines Jahresverbrauchs mal durchrechnen. Ich habe weder Sperrzeiten noch einen WP WP [Wärmepumpe]-Tarif - das läuft bei mir (in DE) ganz normal auf Haushaltsstrom. Bei etwa 1700-1900 kWh im Jahr für die WP WP [Wärmepumpe] ist das kein Problem, zumal ein gewisser Teil davon durch eigenproduzierten Strom gedeckt wird. Man spart halt die Grundgebühr und hat einen wunderbaren sauberen Betrieb. |
||
|
||
Muss ich dir recht geben bei uns in Kumne kommst aktuell bis ca 2500 KWhnur Vrbrauch WP WP [Wärmepumpe] mit dem Haushaltszähler hin. Erst drüber würde sich der Zweite Zähler lohnen. Wobei ich mir nicht vom Versorger meine Laufzeiten unterbrechen lassen würde |
||
|
||
Macht schon was aus: mit Sperre (max 6h pro Tag) sinds 8rp am tag und 5.4rp in der Nacht Ohne Sperre 8.6/7.8 Ob und wieviel man einspart, kann ich nocht nicht sagen. Werde ich aber bei der ersten Rechung mal analysieren |
||
|
||
wo du gefragt hast war ich mir nicht ganz sicher, wobei die changelogs das suggerierten. aber das ist ja geklärt: passt. ich denke man kommt da noch ein wenig unter die 70% 14L/min wäre sicher ein guter kompromiss. die 12er hat heute morgen vermutlich durchschnittlich über 4kW generiert. sperren über 40hz ist sicher kein fehler. du rechnest mit 1.163, ich mit 1.161, becker geht da noch viel konservativer ran und rechnet mit unter 1,16. macht nicht viel aus, aber die 12er an dieser schicken quelle kommt kaum unter 3,5 kW, definitiv über 3. so lange da noch plausible werte raus kommen, sollte das ok sein. daher hab ich auch keine 5 oder 10% genannt. 20% sollte ein guter kompromiss sein ;D die wird auch mit 30hz noch sehr effizient bereiten. nur dauert das dann ein wenig länger. ich lass mein 290l speicher aktuell bei 40hz mit der 6er laden. dauert dann halt etwas länger, kommt aber auf ne WW WW [Warmwasser]-AZ von 4,5 |
||
|
||
du sitzt in der schweiz, richtig? edit: hab hier in D auch auf zweiten zähler incl. sperren verzichtet. brauch knapp über 2000kWh für heizen und WW WW [Warmwasser] |
||
|
||
das ursprüngliche ziel ist schon erreicht 👍👏 angefangen mit fast 200 starts in 5 tagen, dann 11 starts in 4 tagen. 1 |
||
|
||
👍 |
||
|
||
Wie gehts nun den heurigen Winter so? (Ich habe eine F1245-10. die ist auch zu groß...) |
||
|
||
Salü Vielen Dank nochmals allen für den Support. Die Anlage läuft meiner Meinung nach OK. Wenn du willst kann ich dich freischalten, dann kannst du die Plots selbst anschauen. Oder hast du gerade einen spezifischen Wunsch? Heizkurve habe ich von 4 auf 5 angehoben, da es meiner Dame als es draussen kalt wurde, auch drin etwas zu kalt war, dafür dann auf Offset von -1 um bei höheren Aussentemperaturen nicht zu überborden.... Verdichterstarts bin ich mittlerweile bei unter 3 pro Tag (meist generiert durch die vom Netzprovider vorgegebenen Sperrzeiten). Durchschnittliche Verdichterleistung um die 4kW. Laufzeit pro Verichterstart über 300min jetzt im Winter (die war bei Übernahme des Hauses bei ca 11min.) Wenn jemand noch super Optimierungstipps hat bin ich natürlich jederzeit offen dies zu testen. Grüsse |
||
|
||
Ich hab jetzt nochmal nachschauen müssen, aber ich dachte immer, Heizkurve 5 ist Altbau und nicht ... Aber ich kann mich ja auch täuschen. Trotzdem würde mich deine berechnete VLT (verglichen zu jetzt) interessieren, wenn es wirklich kalt ist. Wird's da drin dann nicht zu heiß? |
||
|
||
nächster halt: hydraulisch/thermischer abgleich. hier einlesen: https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756 auch, wenn es nur wenig heizkreise sind, ist diese keizkurve inakzeptabel. liegt aber auch an der extrem tiefen GM-start. ( start bei -800. wie steht diff zuheizer in den GM-einstellungen?) vielleicht muss man da eine einstellung für den übergang für wenig starts und eine für komfort bei niedrigen außentemperaturen entwickeln. aber erstmal die kreise abgleichen, wird ja sicher nochmal kälter, da bietet sich das an. erste seite hier nochmal lesen, da steht schon einiges. |