Hallo!
Haben heute unsere Planung für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] von KNV erhalten.
Darf die  hier reinstellen (Copyright)?
Er ist doch recht stark überdimensioniert, Heizlast 4790W, Kollektorleistung 10681W.
Finde ich zwar super, aber eventuell kann man noch Kosten einsparen? Bagger, Rohr, usw...
Ich glaube, die Entscheidung für 1x400m ist richtig. 2x300 wären vermutlich zu viel des Guten..

Lg Monika

  •  helyx
  •   Silber-Award
19.8.2019  (#1)
Haben auch bei relativ geringer Heizlast 1x400m. Ist beim Verlegen sehr vorteilhaft.
Es benötigt zwar eine Schweissung in der Hälfte aber du hast immer nur einen Rohrbund im Graben und du ersparst dir Verteiler, Isolierung vom Verteiler und mehrere Rohrdurchführungen.
Wenn euer Boden z.B. statt berechnetem Lehm trockener Sand ist bist du schnell auf der Hälfte...
Und die Baggerkosten reduzierts nicht wirklich (sofern du eh einen grossen Bagger hast).
Rohrlänge auch ja nicht reduzieren da du mit den 400m DN32 ideal im turbolenten Bereich bist (besserer Wärmeübergang).

1
  •  monika1979
  •   Bronze-Award
19.8.2019  (#2)
Danke!
Boden ist lt Gutachten definitiv Lehm :)
Ist eh schön eine Reserve zu haben...

1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
19.8.2019  (#3)

zitat..
monika1979 schrieb: Darf die  hier reinstellen (Copyright)?

Ja, ist jetzt deine. Hast sie ja auch gezahlt emoji 

1


  •  monika1979
  •   Bronze-Award
20.8.2019  (#4)


2019/20190820250767.png

So sollte es aussehen. Kollektor liegt teilweise unter Aufschüttungen. Regenwasserleitung und gerade Kollektoranteile in einem Graben ist kein Problem? Sind lange gerade Leitungen. Ist das sinnvoll?

Danke und lg

1
  •  mike82
  •   Gold-Award
26.8.2019  (#5)
Aufgrund deines guten Bodens kommst relativ schnell auf die 10kW Grabenleistung. emoji

Einfacher und schneller bekommst keine so super Quelle. Klar könnte man noch ein paar Grabenmeter einsparen. Aber wir reden da von vielleicht einer halben Stunde - Stunde Arbeit für einen 20to Bagger. Also nicht der Rede wert.

Ich würds auf jedenfall so lassen.
Zudem hast auch noch genug Reserven wenn für dich das Kühlen ein Thema ist und zum Verlegen ist es auch einfacher weil nicht so viele Schleifen auf einer Stelle zum liegen kommen wenn der Graben etwas länger ist. emoji

Regenwasser, Kanal kann ohne Bedenken mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]  verlegen.

EDIT:
1x400m 40er passen genau für die kleine KNV und deren max. mögliche Leistung. Der Preisunterschied zwischen 1x300m 40er und 1x400m 40er ist marginal. Deshalb auch hier die 1x400m 40er die richtige Wahl.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
26.8.2019  (#6)
schaut super aus! (heizlast und kollektorleistung sehr ähnlich wie bei mir.)
stimme allem zu, was helyx und mike schreiben.

1
  •  nOerkH
26.8.2019  (#7)
Schön zu sehen, dass hier mal wieder ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] entsteht. Bei all dem was ich bisher mitgelesen habe kann es wohl nie zu viel Leistung sein, wenn das nicht unproportional zum Aufwand steht.

habt ihr schon einen Plan was am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] selbst gemacht wird und was ihr machen lasst? Könnt ihr die Kosten für die Leistungen schon abschätzen?
Ich vermute es ist ein ebenes Grundstück?

Dank des Forums bin ich auch auf den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gekommen. Wir werden auch einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] planen, da bin ich für jede Information dankbar

1
  •  monika1979
  •   Bronze-Award
26.8.2019  (#8)
Vielen Dank!
Bei uns macht alles der Installateur. Grundstück ist Hanglage, Verlegung teilweise unter der Aufschüttung.
Kosten: 21 To Bagger inkl. Fahrer 68/h
Wärmepumpe Knv 1255-06 PC inkl. Inbetriebnahme 9844€
Sicherheizsarmaturen 185€
Planung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 450€
RGK Set inkl Sole 1670€
Verlegung RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 450€(2 Personen vom Insti und ich helfe freiwillig mit, müsste ich nicht!)
Alles Netto und unverhandelt. Verhandelt nochmals ca 9% auf Gesamtsumme inkl KWl, Rohinstallationen, Klimavorbereitung, Entkalkungsanlage....

Gesamt 12599 netto/unverhandelt  ohne Bagger.

Wird am 3.9 verlegt :)


1
  •  monika1979
  •   Bronze-Award
3.9.2019  (#9)
Kollektor wurde heute wie geplant verlegt. 1h 15min mit dem Installateur zu viert, davon 15min Rohr schweißen). 3,5 Baggerstunden (durch die Hanglage schütten wir mit Aushub auf. Wir mussten stellenweise extra in gewachsenen Boden, sonst hätten wir ihn einfach hinlegen können).
Hat Spaß gemacht.

4
  •  brink
  •   Gold-Award
4.9.2019  (#10)
gratulliere! emoji

1
  •  411401618
17.9.2019  (#11)
Hallo Monika,

Könntest du mir sagen welcher Installateur das war? Bin zurzeit auf der Suche nach Angeboten.

1
  •  Metzi
16.12.2021  (#12)
Hallo Monika,

bin auch auf der suche nach einem Installateur der mir den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegt.
Könntest du mir per PN den Installateur nennen.

mfg Mario

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.12.2021  (#13)
ich denke das könnte hier der steirische RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-pionier Stefan Seelos gewesen sein ... emoji

1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
20.12.2021  (#14)
Genau! Hab schon PN geschrieben. Eindeutige Empfehlung meinerseits.