« Heizung, Lüftung, Klima  |

Rgk Hilfe

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Andi39
4.2. - 5.2.2023
12 Antworten | 5 Autoren 12
12
Hallo an die Profis.
Kann mir jemand von Euch helfen ob sich der Rgk senkrecht bei 6kw Heizlast ausgeht. 
Hab schon herumprobiert aber komme auf keinen grünen Zweig.

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=AeQ6q4lDdF4KtldVTdo4

  •  Terranova
4.2.2023  (#1)
Hi, ich bin jetzt ganz sicher kein Profi, aber ich würde ganz grob (falls möglich) soetwas in dieser Richtung machen: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=Yi2OdypA0Y2UJYeBeXqV

1
  •  Andi39
4.2.2023  (#2)
Hi danke.
Habe so in etwa auch gehabt.Da müsste ich rundherum alles planieren und wegreissen.
Da hab ich dann Krieg mit meiner besseren Hälfte. 
Und der Aushub von über 200m3 ist auch nicht zu unterschätzen. 


1
  •  Terranova
4.2.2023  (#3)
Gibt es Tabu-Zonen? Dann am besten mal in den Plan einfügen. Oder soll es generell so wenig wie möglich Eingriff geben?

1


  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
4.2.2023  (#4)
Hi

Ja ein Plan/Foto wies wirklich ausschaut, wär hilfreich.
Und Objekte/Bäume die den Bagger hindern könnten...
Bestand oder Neubau?
Wenn Bestand, wo willst den Aushub lagern?

Mal schnell schnell gemalt

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=AeQ6q4lDdF4KtldVTdo4

LG Wolfgang

1
  •  Andi39
4.2.2023  (#5)
Hi 
Ist ein Bestandsgebäude.
Alles wichtige was bebaut/bepflanzt ist am Plan eingezeichnet und sollte bleiben.
Aushub?Keine Vorstellung da von ist eine Menge.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
4.2.2023  (#6)
Hi
Oje Bestand ist blöd da musst dir an Platz suchen zum Aushub lagern....

War bei mir auch, Unmengen, etwa 200m3
Alles stehender RGK RGK [Ringgrabenkollektor].

Lg

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
4.2.2023  (#7)
das wird schwierig.
der aushub muss irgendwo hin und selbst abschnittsweise (haben wir auch so gemacht) sind das ordentliche berge.

abschnittsweise bekommt man das kalte ende auch nur schwer wieder zur WP WP [Wärmepumpe].

prinzipiell würde sowas gehen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=MaUTLzMAGxOQHkloVCNA

ganz wichtig auch, daß man genug platz hat, wo der bagger sich drehen kann und rückwärts auch weiter kommt.
scharfe ecken sind auch teils schwierig.

dann ist auch immer die frage, ob der graben stehen bleibt. fällt was ein, hat man ein echtes problem.
hatten hier besten lehm, nur in einer ecke gabs etwas sand und genau da brach es weg...

1
  •  Andi39
5.2.2023  (#8)
Hallo
Danke für die Unterstützung, aber ich werde es mit dem rgk lassen da der Aufwand  zu gross wird.
Wird wohl eine Lwp werden.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
5.2.2023  (#9)
Tiefenbohrung?

1
  •  Andi39
5.2.2023  (#10)
Tiefenbohrung denk ich ist zu teuer.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
5.2.2023  (#11)
"zu teuer" wofür ist immer die Frage.

Wenn ich dir sage, dass die LWP LWP [Luftwärmepumpe] auf den Lebenszyklus gerechnet praktisch immer teurer sein wird, dann relativiert sich das.

Wo bist du grob daheim? Hol dir einfach mal Angebote dafür.

1
  •  Andi39
5.2.2023  (#12)
Im Raum Tulln bin ich zuhause.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: LWP für Wochenendshaus - so klein wie möglich?