« Heizung, Lüftung, Klima  |

RGK in Schwarzenberg/Vorarlberg

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  hari1981
22.4. - 25.4.2019
12 Antworten | 6 Autoren 12
12
Hallo miteinander!

Bin in 6867 Schwarzenberg/Vorarlberg (765m Seehöhe) mit der Planung bzw. bald Umsetzung von unserem Eigenheimprojekt beschäftigt. Jeder der hier im Forum ist stand irgendwann vor dem gleichen Problem: Was für eine Heizung passt zu mir? Welcher Installateur? Welche WPWP [Wärmepumpe]?...

Einige Daten zum Haus lt. E-Ausweis: 
Brutto Grundfläche: 303m²
Brutto Volumen: 1005m³
Heizfläche: 242m² (inkl. 65m² Einliegerwohnung) und
90m² Betonkernaktivierung für die Werkstatt.
HWB: 39
Norm Aussenthemperatur: -13,6
Keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]!
Thermische Solaranlage oder Photovoltaik: kann mich noch nicht entscheiden...
berechnete Heizlast lt. sehr kompetentem Installeur: 11kw.
Boden: Die oberen 50 cm sind Humus und normale Erde. Darunter kommt leicht feuchter Lehm mit Erde gemischt zum Vorschein.

Angeboten wurde mir einmal AI SWC V122 H3 (auf 12KW begrenzt)
und von einem anderen Installateur die Bösch SWP11-RX33.

Was meint ihr in Bezug auf einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? Hätte gerne eine KNV nur leider sind diese Installateure übervoll mit Arbeit und haben keine Zeit. Kann ich eine KNV auch direkt beziehen und diese von einem "freien" Installateuer verbauen lassen?

Danke im Voraus und SG.

Hari

  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.4.2019  (#1)
servus Hari,

wenn die grundstücksgröße zur größe von haus und werkstatt paßt dann hast du sehr gute voraussetzungen für WPWP [Wärmepumpe] mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor].

zu einer WPWP [Wärmepumpe] paßt eine PV sehr gut, eine solarthermie überhaupt nicht, außer du betreibst das örtliche schwimmbad ... emoji

wenn du einen vertrauensinstallateur hast wird der sicher auch von KNV beliefert wenn er möchte...

die vorarlberger RGK RGK [Ringgrabenkollektor] pioniere snil und moler kennst du?

https://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/profil.asp?User=moler
https://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/profil.asp?User=Snil

https://www.holzdiesonne.net/praxisbeispiele/detail/me-as-zfrida-2679/

1
  •  helyx
  •   Silber-Award
22.4.2019  (#2)
Hallo Hari,

die Heizbösch ist übrigens eine umgelabelte Glenn-Dimplex.
Dafür hast du den sehr kompetenten Heizbösch Support direkt in der Nähe. 
Allerdings haben die glaube ich keine modulierenden Maschinen.
Bei Wärmepumpe unbedingt PV und keine thermische Solar.
Kannst du bei den meisten Wärmepumpen auch dann gut steuern das du bei Überschuss-Strom z.B. Warmwasser machst oder die Betonkernaktivierung aufheizt.
Es geht auch die Kombi das die Wärmepumpe von Peter Maier aus Feldkirch geliefert und Inbetrieb genommen wird. Er ist KNV Vertreter und eigentlich Elektriker - somit nimmt er dem Installateur nur begrenzt Geschäft weg bzw. kommt ihm nicht zu sehr in die Quere.
Ansonsten wirst du dir schwer tun einen Installateur finden der nicht seine Stammprodukte verbaut bei denen er beste Konditionen und auch Erfahrung hat....

1
  •  hari1981
22.4.2019  (#3)
Hallo dyrane,

zitat..
dyarne schrieb: 

zu einer WPWP [Wärmepumpe] paßt eine PV sehr gut, eine solarthermie überhaupt nicht, außer du betreibst das örtliche schwimmbad ...

dachte mir einfach, dass ich damit im Sommer locker lässig das warme Wasser machen und heizen kann und zusätzlich noch den Kollektor entlaste.
Hast du Erfahrung mit der AI SWC V122 H3?
Hab heute auch noch erfahren, dass der Installateur IDM vertritt. Welche Pumpe wäre hier zu verwenden? (möchte gerne eine modulierende).

Danke und SG


1


  •  mike82
  •   Gold-Award
23.4.2019  (#4)

zitat..
hari1981 schrieb: Hab heute auch noch erfahren, dass der Installateur IDM vertritt. Welche Pumpe wäre hier zu verwenden? (möchte gerne eine modulierende).

Entweder die Terra SWM mit HGL Technik (mit 3-13kW jedoch meistens etwas zu groß) oder die iPump mit 2-8kW (die hat 200l WW WW [Warmwasser] Speicher integriert)

1
  •  helyx
  •   Silber-Award
23.4.2019  (#5)
Das WW WW [Warmwasser] könntest du schon gut machen. Aber ab Mai hast du mehr Warmwasser als du je verbrauchen kannst. Strom kannst du sonst verwenden, einspeisen/verkaufen.
PV hat auch im Winter bei Sonne einen exzellenten Wirkungsgrad (Wirkungsgrad der Panele steigt bei Minustemperaturen). Eine Solarthermie nützt dir dort nichts - die kannibalisiert dir nur die Wärmepumpe in der Übergangszeit. Ebenso benötigst du dann wieder einen Riesen-Puffer etc. Das alles ist wieder gegenläufig zu einem effizienten Wärmepumpen-System.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo hari1981,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: RGK in Schwarzenberg/Vorarlberg

  •  hari1981
24.4.2019  (#6)
mit wieviel kw Heizlast könnte ich denn real rechnen? das mit der Heizlastberechnung lt. Istallateur und der realen Heizlast scheint ja eine eigene Wissenschaft zu sein...

1
  •  helyx
  •   Silber-Award
24.4.2019  (#7)
Stell mal die Zusammenfassung vom eaw rein...

1
  •  hari1981
25.4.2019  (#8)
https://www.eawz.at/eaw_get.php/20190425191307_EAW_77085-1.pdf?load_msg_shown=y&SEAW=77085&pw=UEY5DCUL&what=ERSTE.ANFDG.BAUT&FROM=ansicht&DT=20190425185724&CS=6a1ab99be938&rand=1191

Das wäre mal der E-Ausweis.

Danke vorweg an alle!

1
  •  hari1981
25.4.2019  (#9)
Hallo dyrane

zitat..
dyarne schrieb: servus Hari, 
 

die vorarlberger RGK RGK [Ringgrabenkollektor] pioniere snil und moler kennst du?

https://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/profil.asp?User=moler
https://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/profil.asp?User=Snil

https://www.holzdiesonne.net/praxisbeispiele/detail/me-as-zfrida-2679/

Hab bereits Kontakt mit ihnen aufgenommen. Danke!
macht es Sinn den Kollektor groß (also für ca 11kw = Bodenschonend) auszulegen und die WPWP [Wärmepumpe] mit 8 KW nehmen?




1
  •  Hannes17
  •   Gold-Award
25.4.2019  (#10)

zitat..
hari1981 schrieb: https://www.eawz.at/eaw_get.php/20190425191307_EAW_77085-1.pdf?load_msg_shown=y&SEAW=77085&pw=UEY5DCUL&what=ERSTE.ANFDG.BAUT&FROM=ansicht&DT=20190425185724&CS=6a1ab99be91

Das wäre mal der E-Ausweis.

Danke vorweg an alle!

Sicher das du alle eure Daten inkl. Namen und Adressen Posten willst?

Ja in Schwarzenberg muss jedes Haus mit Schindeln verkleidet werden. Da gibt es noch Vorschriften wie man bauen muss.

1
  •  Hannes17
  •   Gold-Award
25.4.2019  (#11)

zitat..
hari1981 schrieb:
macht es Sinn den Kollektor groß (also für ca 11kw = Bodenschonend) auszulegen und die WPWP [Wärmepumpe] mit 8 KW nehmen?


Grundsätzlich gilt je größer desto besser. V.a. wenn der Kollektor einfach und ohne deutlichem Mehraufwand schön groß ausgelegt werden kann.
Unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist auch fast 50% überdimensioniert und zählt zu den besseren im Land emoji

1
  •  Vardi17
25.4.2019  (#12)
Unserer ist ca. 100% überdimensioniert, gerade richtig zum Ausheizen emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Microwechselrichter in AT bzw. DE ?