« Heizung, Lüftung, Klima  |

RGK möglich?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4 
  •  Exe
13.11.2016 - 23.2.2017
68 Antworten | 11 Autoren 68
3
71
Erstversuch: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=qZTz7fi8rKOzucT1LZJK

geht sich das auf dem grundstück aus bin mir nicht sicher ich hab das richtig gezeichnet.
Das rechte kleine Grundstück gehört ebenfalls mit allerdings verläuft ein Kanalrohr durch das gesammte Grundstück und desahbl ist keine Grabenkollektor verlegung möglich.

  •  Exe
20.11.2016  (#41)
Wollte vorab gerne nochmals abklären ob der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit dem durchlaufenden Betonrohr im Grundstück möglich bzw. Ratsam ist:


2016/2016112035436.jpg


2016/20161120181953.jpg

Im Rohr verläuft ganzjährig ein kleiner Bach mit strömenden Wasser.

Ist ein Bodengutachten notwendig für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?

Lg


1
  •  brink
20.11.2016  (#42)
Der kanal, also eigentlich bächleinführung, ist kein thema beim rgk. Bodengutachten brauchst du keines. Ungefähr solltest wissen, welcher boden bei euch ist - nachbarn fragen.
Wo genau ist der ausgang am bild?? Läuft das flüßlein auf dein grundstück?

1
  •  Exe
20.11.2016  (#43)
Auf dem Bild siehst den Eingang und das Rohr verläuft durch mein gesamtes Grundstück (auf dem Bild nach der Straße) sowie durch das Grundstück vom Nachbar und
Mündet unterm Nachbargrundstück in einem kleinen Bach.

Sie haben quasi den kleinen Bach der da früher mal war durch diese Betonrohre unter dem Baugrund gezogen.
Hab aber keine Ahnung wann das gemacht wurde. Müsste ja heißen das der Boden darum sehr lehmig/feucht sein muss.?

1
  •  Exe
21.11.2016  (#44)
So, hab mal einen neuen Versuch gestartet und auch meine Anschlüsse (Strom und Kanal) am Grundstück markiert.

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=l09ko98Nca0ClFQLXgxA

würd das so funktionieren bzw. hab ich genug Meter oder fehlen mir da slinkys?
Am Anfang sind sie ja sehr eng gezogen..

Das kleine Grundstück rechts kann nicht bebaut werden, also könnte ich theoretisch den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] am kompletten rechten Grund verlegen, etwa so:

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=JHO5xHrYPnpkTiUu5Mvz

Ist eine Kollektorverlegung unter der Garage überhaupt möglich?

1
  •  Zeichi1984
21.11.2016  (#45)

zitat..
Exe schrieb: Das kleine Grundstück rechts kann nicht bebaut werden, also könnte ich theoretisch den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] am kompletten rechten Grund verlegen, etwa so:


Sorry, aber da musste ich jetzt schmunzeln: Der "Flächenringgrabenkollektor" ist geboren! emoji

LG

1
  •  Exe
21.11.2016  (#46)
So be it emoji

Fläche is für traditionellen Flachkollektor auch zu klein..

1
  •  brink
21.11.2016  (#47)

zitat..
Exe schrieb: Das kleine Grundstück rechts kann nicht bebaut werden, also könnte ich theoretisch den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] am kompletten rechten Grund verlegen, etwa so:


nein, das ist unsinn. emoji
wenn du das stück grundstück schon ausbaggern würdest, könnest in mäander verlegen. aber eben die ganze baggerarbeit zahlt sich meiner meinung nicht aus.
ein kompromiss wäre ein stichgraben entlang des kanals auf der einen seite und dann einen einen rundgraben auf dem kleinen grundstück. aber auch das ist baggertechnisch aufwändig.
die einfachst variante wäre ein bisschen breiteren graben rechts entlang des kanals zu ziehen.
die aufwändigere variante: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=fEmGssojPbKGbvPkxWrx

1
  •  Exe
22.11.2016  (#48)
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=upNVWCXuGNPEsAyEVaW8

was meinst du hierzu?


1
  •  brink
22.11.2016  (#49)
geht auch emoji
baggerarbeit, aushublagerung wird ein bisschen tricky. musst gleichzeitig baggern, verlegen, zuschütten.

1
  •  Exe
22.11.2016  (#50)

zitat..
brink schrieb: baggerarbeit, aushublagerung wird ein bisschen tricky. musst gleichzeitig baggern, verlegen, zuschütten.


Das würd schon gehen, das Nebengrundstück gehört meinen Bruder, da kann ich den Aushub ebenfalls lagern..

Wieviel soll ich den für die Erdarbeiten in etwa kalkulieren? (hab hier überhaupt keinen Anhaltspunkt..)
Wäre wohl am sinvollsten den Kollektor zusammen mit Leitungen zur Bodenplatte zu verlegen und die Bodenplatte 1-2 Tage später?

Noch etwas anderes, die Garage wird erst später einmal gebaut, wenn sich diese dann verschiebt und über den slinkies liegen würde, wäre das ein Problem für den Kollektor?

Mein Onkel hat nicht unweit einen Flächenkollektor mit ähnlichen Rohr durch sein Grundstück wie ich. Er hat fast jeden Winter das Problem das ihm der Kollektor zufriert in der Nähe vom Rohr. Ich denke das könnte auch bei mir ein Problem werden?

Sollte ich Kanal/Wasser/Stromleitungen vor der Kollektorverlegung ziehen oder danach?

Fragen über Fragen... Bin echt dankbar für eure Hilfe!

1
  •  brink
22.11.2016  (#51)

zitat..
Exe schrieb: Das würd schon gehen, das Nebengrundstück gehört meinen Bruder, da kann ich den Aushub ebenfalls lagern..


super! emoji

zitat..
Exe schrieb: Wieviel soll ich den für die Erdarbeiten in etwa kalkulieren? (hab hier überhaupt keinen Anhaltspunkt..)


hmm, ganz ganz grob 800€ / tag.
wenn du sehr fix bist, schaffst es an einem tag. sonst 1,5 oder 2 tage kalkulieren.

zitat..
Exe schrieb: Noch etwas anderes, die Garage wird erst später einmal gebaut, wenn sich diese dann verschiebt und über den slinkies liegen würde, wäre das ein Problem für den Kollektor?


jein.
ein bisschen drüber ist kein problem.
oder garage ist "eng" und regenwasser kann von allen seiten versickern, auch nicht das problem.
wenn du schon weißt, wo die garage kommt, dann rohre nur gerade legen.

zitat..
Exe schrieb: Er hat fast jeden Winter das Problem das ihm der Kollektor zufriert in der Nähe vom Rohr. Ich denke das könnte auch bei mir ein Problem werden?


hmm, ich bin davon ausgegangen, dass da ständig wasser durchfließt. aber vielleicht wird's mehr "belüftet" und daher kühlt es deutlich ab. dann lieber abstand nehmen.
wie weiß dein onkel, dass das rohr unter der erde zufriert?
der rgk, wenn gut dimensioniert, wird nicht zufrieren.

zitat..
Exe schrieb: Sollte ich Kanal/Wasser/Stromleitungen vor der Kollektorverlegung ziehen oder danach?


je nach höhe.
ich habe wasser/kanal/.. auf ca. -1,5m gehabt. den kollektor habe ich drunter gezogen auf ca. -2,5m

2
  •  Exe
22.11.2016  (#52)

zitat..
brink schrieb: hmm, ganz ganz grob 800€ / tag.
wenn du sehr fix bist, schaffst es an einem tag. sonst 1,5 oder 2 tage kalkulieren


Dann sollte ich mit etwa 3000€ auskommen? RGK verlegen + Bodenplatte und Zuleitungen?

zitat..
brink schrieb: hmm, ich bin davon ausgegangen, dass da ständig wasser durchfließt. aber vielleicht wird's mehr "belüftet" und daher kühlt es deutlich ab. dann lieber abstand nehmen.
wie weiß dein onkel, dass das rohr unter der erde zufriert?
der rgk, wenn gut dimensioniert, wird nicht zufrieren.


Das ist die Frage, generell fließt immer Wasser (jedoch sehr wenig) und im Winter wird das sicher gefrieren.
Rohr hast ja gesehen,- ist ziemlich breit da entsteht ein großer Durchzug..
Wo es genau gefriert weiß er net, ist eine Vermutung. Es gefriert im halt sehr oft im Winter (er musste sich einen zweite LWP LWP [Luftwärmepumpe] zulegen, voll mist..)

zitat..
brink schrieb: je nach höhe.
ich habe wasser/kanal/.. auf ca. -1,5m gehabt. den kollektor habe ich drunter gezogen auf ca. -2,5m


Noch einiges abzuklären..
Die Höhe erfährt man ja erst wenn man dort ausgräbt..?



1
  •  brink
22.11.2016  (#53)

zitat..
Exe schrieb: Es gefriert im halt sehr oft im Winter (er musste sich einen zweite LWP LWP [Luftwärmepumpe] zulegen, voll mist..)


emoji emoji emoji
Was? Sein kollektor friert soweit, dass der nicht mehr verwendbar ist??
Die sole flüssigkeit geht bis -15°. Wenn die wp -3° rausschickt, ist es schon sehr kühl. Wie kommt es zu -15°???
Bsp richard rgk, winter sole-austritt deutlich über 0°.

zitat..
Exe schrieb: Die Höhe erfährt man ja erst wenn man dort ausgräbt..?


Nein, ich hatte einen vollständigen plan für die kanal/wasser/strom/.. führungen. Daher wußte ich die stellen, wo der kolektor tiefer mußte.
Wenn es bei dir zu kreuzungen kommt, dann zuvor planen, wo und wie tief und den kollektor anpassen - meist ist drunter besser.

1
  •  Exe
22.11.2016  (#54)

zitat..
brink schrieb: Was? Sein kollektor friert soweit, dass der nicht mehr verwendbar ist??
Die sole flüssigkeit geht bis -15°. Wenn die wp -3° rausschickt, ist es schon sehr kühl. Wie kommt es zu -15°???
Bsp richard rgk, winter sole-austritt deutlich über 0°.


Verwenden kann er Ihn noch aber er schafft die Heizlast nicht..

zitat..
brink schrieb: Nein, ich hatte einen vollständigen plan für die kanal/wasser/strom/.. führungen. Daher wußte ich die stellen, wo der kolektor tiefer mußte.


Kriegt man soetwas irgendwo?

zitat..
Exe schrieb: Dann sollte ich mit etwa 3000€
auskommen? RGK verlegen + Bodenplatte und Zuleitungen?


Kommt in etwa hin?



1
  •  brink
22.11.2016  (#55)

zitat..
Exe schrieb: Kriegt man soetwas irgendwo?


Kanal position und höhen relativ zur strasse bekommt bei der gemeinde.
Hausplan, lageplan, zisterne, kanäle, etc hatten wir von unserer architektin. emoji
Bevor du zum hausbauen beginnst, solltest all die infos haben.
EA für heizlastabschätzung, einreichpla+lageplan für die einreichung.
...

1
  •  brink
22.11.2016  (#56)

zitat..
Exe schrieb: Kommt in etwa hin?


Hm, keine ahnung. emoji
Was machst mit aushubmaterial? Humusabziehen auch, oder? Die leitungen / kanäle alles auf einmal? Installateur, elektriker, etc hast gleich zur hand?
Bagger wird wohl nicht warten. Stehzeiten sind zu teuer. Hin/abtransport kostet was. Etc etc.
Angebote einholen! Planen, planen.. (oder planen lassen)
Es wird trotzdem immer mehr. emoji

1
  •  Richard3007
22.11.2016  (#57)

zitat..
Exe schrieb: Verwenden kann er Ihn noch aber er schafft die Heizlast nicht..


Dann würde ich behaupten, dass sein Installateur die Quelle zu klein ausgelegt hat.

zitat..
Exe schrieb: Kriegt man soetwas irgendwo?


Auf deiner Gemeinde

zitat..
Exe schrieb: Kommt in etwa hin?


Also ich habe nur für die Baggerregiestungen 7.600,- benötigt. Allerdings war bei mir einiges zu baggern. Nur fürn Kollektor, hab ich ca. 450,- gebraucht.

1
  •  Exe
6.12.2016  (#58)
Habe mir jetzt ein Angebot vom KNV-Vertragspartner in meiner Region machen lassen:

10000€ KNV Topline 1155 mit Kühlfunktion 6KW
370€ Soleverteiler 2 Kreise
830€ KNV BIO Wärmeträgermedium
2005€ KNV Warmwasserspeicher GreenWater 300/200
204€ Umschaltventil Heizen-Warmwasser
500€ KNV Inbetriebnahme
1700€ Montage der Anlage
660€ Heizwasseraufbereitung lt. ÖNORM H 5195
16269€ Gesamt Installateur (inkl MwSt)

Find ich eigentlich recht teuer wenn man bedenkt das hier noch der Kollektor mit 1440€ (Muggenhumer RGK RGK [Ringgrabenkollektor] shop) + Grabungsarbeiten hinzukommen, somit mehr als 18000€!


1
  •  Richard3007
6.12.2016  (#59)
Ja da sollte noch was gehen, ca. 10%.
Ich habe vor 2 Jahren einen Preis von 13.200 bekommen.
Bei der WPWP [Wärmepumpe] sind etwa 1.000 drin. Dann wäre er am Marktkonformen Preis. Der Greenwater ist um ca. 100,- zu teuer.
Du wirst auch etwas weniger Sole als angeboten brauchen.

1
  •  Exe
13.12.2016  (#60)

zitat..
Richard3007 schrieb: Ja da sollte noch was gehen, ca. 10%.


Hoffentlich ist da preislich noch was drinnen ja..

Habe auch überlegt die 1255 mit dem integriertem 180L WW WW [Warmwasser] zu nehmen. Preislich ist da zwar kaum ein Unterschied aber bei 2 Personen Haushalt (später mal 3) wahrscheinlich energiesparender.

Bagger hätte ich jetzt einen 3.5t zur Verfügung (ist in der Familie somit nur der Treibstoff zu bezahlen)

Was meint Ihr, ist das ausbaggern mit einem 3.5t machbar bzw. ratsam?
Hinzukommt dass der Baggerfahrer (Freund von mir) kostengünstig, aber sehr unerfahren ist.
Bei einem 2m tiefen Graben ist ja auch viel zu beachten-> Abböschung, Sicherheit etc.
Zutraubar oder ein größerer Bagger/erfahrener Fahrer= muss?

1
  •  Richard3007
13.12.2016  (#61)

zitat..
Exe schrieb: Was meint Ihr, ist das ausbaggern mit einem 3.5t machbar bzw. ratsam?


Kommt auf den Boden an, machbar ist es, aber hier muss er sich wirklich 1 Woche Urlaub nehmen.
Wenn er sich die Zeit nehmen will, warum nicht.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next