Hallo Forum,
wir bauen nächtes Jahr April in OÖ.
Haus 155m² ohne Keller 50er Ziegel, FBH + BKA + KWL, Energieausweiß haben wir noch nicht.
Der Boden ist lehmig(also die ersten ~2,5m laut Nachbar) und wir müssen vom jetzigen Niveau(Humus abgezogen) ungefähr +145cm auf FOK. Heißt wir müssen die Künette nicht all zu tief ausheben, hab im Trenchplanner mal überall 2m angegeben, die genaue Lage der anderen Ver- und Entsorgungsleitungen weiß ich noch nicht genau. Kollektor soll 1x DN40 400m werden. Bei der Wärmepumpe bin ich auch nicht sicher, Nibe S1256PC, Stiebel WPE-I 06 HKW 230 Premium, Daikin EWSAX06D9W finde ich auch interessant vorallem preislich.

Vielleicht schaut sich mal jemand meinen Kollektor an.

_aktuell/20240831625286.png

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=T5JNnqyYkOlfcFNuRZq7
Danke!

  •  prich
7.9.2024  (#1)
Mein Energieausweis ergibt eine Heizlast von 5,2kW ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], selbst wenn ich lehmigen Sand wähle komme ich mit obigem Kollektor auf über 6kW Entnahmeleistung.
Bei 5,2kW Heizlast die S1256 zu nehmen wär dann vermutlich keine gute Idee...
 

_aktuell/20240907229036.png
Bei der Daikin finde ich die Passivkühllösung etwas komisch.
Hat jemand Erfahrung mit den Erdwärmepumpen von Daikin?


_aktuell/20240907756260.png


_aktuell/20240907455978.png
 
Danke und LG