Wir haben heuer bei meinem Vater einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] installiert eigentlich keine Ringe sondern nur gerade Rohre 2 x 400m. Ein 500l Greenwater hängt auch dran .
Beheizt wird ein 60er Jahre Haus mit 30er Ziegel ausgebauten Dachboden der in den 90er Jahren ordentlich isoliert wurde aber leider noch Radiatoren Vorlauf meist zwischen 30-40 Grad war früher auch so mit dem Allesbrenner
Zusätzlich wird ein Kachelofen befeuert ca. 6lfm Holz/ Jahr vom eigenem Wald.
Jetzt bin ich immer am schauen im Uplink was man optimieren kann.Ich dachte die Hütte kann man schwer warm halten aber wie es aussieht ist der Pumpe fad. Was sagt ihr zu den Soletemperaturen warum schwankt das so herum.
Mein Vater hat Angst vor zuviel Stromverbrauch deswegen die Einstellung -5 bei der Heizkurve aber es ist trotzdem so 20grad warm den Rest macht der Kachelofen...
Was mich etwas stört ist, das die Pumpe trotz kalter Temperaturen immer wieder abstellt die hätte ja eigentlich einen Frequenzumrichter und sollte meiner Meinung mehr mit 20 Hz rumgurken wenn der Bedarf nicht so hoch ist.
Ich hab da leider noch keine Erfahrung mit den Solepumpen und hoffe auf etwas Input der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Spezis danke
Einen Energieausweis gibt es der eine Energiezahl von ca 120kwh/m2 ausgibt muss ich mal schauen wo der ist ... es war vorher ein 25kw Allesbrenner installiert und keiner weis genau was sich in den Außenwänden für Ziegel befinden ein Teil graue ein paar rote jetzt ist das immer schwierig mit dem Energie Ausweis ...
Selbst bei 20 rm Hartholz und Wirkungsgrad 50% bist du gerade mal auf 21 MWh Energie. Das ist ganz grob das Doppelte von meinem HWB. Die 16er erscheint hier jedenfalls überdimensioniert.
────── maxducati schrieb: Verbrauch waren 15-20 lfm Holz je nach Winterhärte ───────────────
Selbst bei 20 rm Hartholz und Wirkungsgrad 50% bist du gerade mal auf 21 MWh Energie. Das ist ganz grob das Doppelte von meinem HWB. Die 16er erscheint hier jedenfalls überdimensioniert.
Besonders weil nur ~2/3 durch die Wärmepumpe ersetzt wurden. Kachelofen wird ja weiterhin genutzt. Da wäre die 12er wohl die passende Größe gewesen.
Der Kachelofen wurde nicht berücksichtigt da das Wald arbeiten für meine Eltern ja auch immer anstrengender wird mit steigendem Alter und die Pumpe sollte auch ohne zuheizen des Kachelofens 22-23 Grad im Wohnzimmer schaffen . Ich dachte mir halt bei der Auslegung das die Radiatoren viel mehr auf die Effizienz der Pumpe drücken . Anscheinend funktioniert das so gut das ein angedachtes nachrüsten einer Fußbodenheizung villeicht nicht mehr zwingend nötig ist da dies ja schon ein gröberer Eingriff ist mit Estrich raus Schüttung etc....
Die Arbeitszahl errechnet über die am Display angezeigten Daten der aufgenommenen Leistung und der Wärmemenge lag die MAZ in den letzten Monate zwischen 5 und 6 .Entweder den werten der Pumpe ist nicht zu trauen hab leider keinen eigenen Stromzähler und ich vermute das da auch seitens der Hersteller oft geschummelt wird wie beim Normverbrauch der Autos, oder sie funktioniert einfach so gut .
So jetzt hab ich den MyUplink Premium Zugang freigeschaltet , damit ich die Frequenz dazu auch sehe und siehe da er gondelt außer beim Brauchwasser 90% bei der Min Frequenz und das an einem kalten Tag ... Das bestätigt das oben gesagte die Pumpe ist wohl wirklich zu groß