« Heizung, Lüftung, Klima  |

RGK vs. Flachkollektor länglich verlegt: geht das?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Kellerkind1
15.1. - 17.1.2021
26 Antworten | 12 Autoren 26
5
31
Hi Community, dass die Auswahl eines Installateurs so schwierig wird habe ich mir nicht gedacht. Habe mir zum Konzept vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon viel im Forum zu gemüte geführt und bin vom System total überzeugt. Für ein 2. Angebot habe ich noch eine andere (diesmal große Installationsfirma Firma) um ein Angebot gebeten. Die vertreiben auch die Nibe-Pumpen und er bietet mir auch den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] an. Im Erstgespräch hat sich herausgestellt, dass die Firma aber den Flachkollektor besser findet und will diesen auch als Alternative anbieten. Der Insti will diesen aber nicht wie auf den alllseits bekannten Bildern im große Rechteck (wo kein Pool mehr Platz hat) in Bahnen verlegen, sondern auch im Graben. Auf meine Frage hin, dass dann der Graben ja um einiges länger wird, hat er dies bestätigt. Allerdings liegt der Kollektor dann auch nur max. 1,3 Meter unter der Erde und nicht mindestens 1,8 Meter wie beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Bzgl. RGK sagt er, dass die Baggerei sicher 1 Tag länger in Anspruch nimmt, weil der Kollektor ja tiefer drinnen liegt. (Bei Angebotsbesprechung nächste Woche spiele ich ihm einfach eines der Videos ab, wo man in unter 1 Tag fertig ist). Idealerweise schüttet man auch über den Kollektor oben noch Sand auf, dass bei meinem Lehmboden ja genügend Wasser zum Kollektor durchdringt. (Hätte ja thermische Nachteile, oder?) Die Argumente die ich heute gehört habe waren entgegen aller Logik, die ich über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hier im Forum gelesen habe. Nun ja, jetzt warte ich jetzt mal sein Angebot nächste Woche ab. Zusätzlich hat der Installateur mit mitgeteilt, dass ab einer Temperatur von 0 Grad Sole-Ein sich bei der Wärmepumpe eine E-Heizung hinzuschaltet. Stimmt das? von dem habe ich hier im Forum noch nichts gelesen. 
LG das Kellerkind emoji

  •  Vardi17
  •   Gold-Award
17.1.2021  (#21)
In den Tälern kann es klarerweise manchmal deutlich kälter sein als am Berg, das ist an einigen Tagen bzw. Wochen des Jahres so. Was nichts daran ändert, dass der Winter im Tal kürzer dauert, und dass die Temperaturen insgesamt viel seltener über 0° gehen im Winter.

@Schelm Bei uns wurde der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] an zwei halben Nachmittagen verlegt, und zwar im Spätherbst. Spätherbstnachmittage sind jahreszeitenbedingt eher kurz, zumindest wenn man den Anspruch hat zu sehen, was man macht...
2 halbe Arbeitstage = 1 Arbeitstag, würdest du da nicht zustimmen?
Warum unsere Schilderung so wirkt, als hätten wir schrecklich lange gebraucht: Weil wir die Nachmittage als "Verlegetage" bezeichnet haben, was sie kalendarisch betrachtet ja auch sind, und weil wir die Vorbereitungen, das Verlegen etc. recht ausführlich erzählt haben. 
Natürlich konnte da der Eindruck entstehen, dass wir besonders lange gebraucht haben und dass es unendlich kompliziert war. Unterm Strich war es beides nicht, weil von der Planung bis zur Durchführung alles so gut geklappt hat.

1
  •  Vardi17
  •   Gold-Award
17.1.2021  (#22)
Die Auslegung der GeoCollect-Anlage finde ich übrigens erschreckend. -9°/-10°C Soleausgangstemperatur?! Wie soll denn das noch effizient laufen können? Wie soll es da keine Hebungen geben, wie soll sich da der Kollektor wieder regenerieren?

1
  •  derstandard
17.1.2021  (#23)
@raubaum
Unserer ist 75m mit ca 25m Schlitzgraben. Wir haben leider ca 400 Watt verloren weil die baufirma einen Schlitzgraben verschwendet hat und den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in ein Polokalrohr gelegt hat 😠... war vorher mit 8,4kw berechnet

1
  •  Vardi17
  •   Gold-Award
17.1.2021  (#24)
@derstandard Sie haben das Rohr in ein Rohr gelegt? 🙈

1
  •  derstandard
17.1.2021  (#25)
Ja wir haben nur mal die breiten Gräben für die Slinkies graben lassen und ich bin leider erst am Abend zur Baustelle gekommen und da haben sie die Hauseinführung schon fertig gesetzt und den Graben bis zum Slinky Anfang schon wieder mit Schotter zugeschüttet und darunter liegt das Polokalrohr. Ich hab dann gesagt sie sollens lassen, aber es hat mich schon geärgert. Später wurde das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr dort eingezogen. Das hat dann wenigstens die Baufirma gemacht.

1
  •  Vardi17
  •   Gold-Award
17.1.2021  (#26)
Einfach verrückt. Die haben wohl nicht verstanden, wofür du den Kollektor verlegt hast...

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Hydraulischer Abgleich -> Zusatzfrage (Uponor HKV ohne Flowmeter)