  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.7.2017 - 2.12.2018
45 Antworten | 13 Autoren 45
21
66

im neubau gibts hier ja bereits zahllose beipsiele. es ist bei rund 90% der neubauten möglich erdwärme als bessere aber nicht teurere alternastive zu bsplw einer luftwärmepumpe umzusetzen.

spannender und viel herausfordernder ist die sanierung:
bestand, größere heizlasten, klein und bepflanzte gärten sind hier die herausforderungen.

  •  uzi10
3.10.2017  (#21)
warum den verteilschacht?... zu viele kreise und zu kompliziert alle zum haus zum führen? besser alles mit einen Kreis?

1
  •  mike82
  •   Gold-Award
3.10.2017  (#22)
Bei diesem Kollektor müssten 16 Enden in das Haus geführt werden...
Da ist es mit einem Verteiler einfacher...
Da sinds dann nur mehr zwei emoji

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
3.10.2017  (#23)
OMG was ist das denn, ein 60kW Kollektor emoji emoji emoji

Wahnsinn, echt geile Sache... wir wollen Infos emoji hängen die 8 Kreise auf einer WP WP [Wärmepumpe] oder werden damit verschiedene WP WP [Wärmepumpe] versorgt? Ist die Durchflussfolge blau/pink/rot? Sind das also Stichgräben (pink) zur Mitte rein?

Wir freuen uns schon auf die ersten Betriebsdaten emoji

1
  •  mike82
  •   Gold-Award
3.10.2017  (#24)

zitat..
Executer schrieb: hängen die 8 Kreise auf einer WP WP [Wärmepumpe]


ja

zitat..
Executer schrieb: Ist die Durchflussfolge blau/pink/rot?


richtig

Stichgräben:
Slinkies hin, gerade zurück (siehe Video ab 3:58) bzw. einmal genau umgekehrt.

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
3.10.2017  (#25)
Was für Gerät kommt da dran? Gibts da was modulierendes in dem Leistungsbereich?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.10.2017  (#26)

zitat..
Executer schrieb: oder werden damit verschiedene WP WP [Wärmepumpe] versorgt?


du meinst so... emoji


2017/20171003604365.gif

nein, es ist nur eine die mehrere häuser versorgt.
sie hat aber 2 kältemodule. diese serie kommt gerade modulierend raus, ein verdichter ist dann fixed speed, einer modulierend...


2017/20171003560393.jpg

kann man sich also noch immer in die küche stellen ... emoji

2017/20171003734386.jpg

2
  •  brink
  •   Gold-Award
3.10.2017  (#27)

ein urgeiles projekt. danke! super bilder!

zitat..
dyarne schrieb: sie hat aber 2 kältemodule. diese serie kommt gerade modulierend raus, ein verdichter ist dann fixed speed, einer modulierend...


wow gar 540 kw monster.. mehr als 100x von meinem bedarf..

das interessiert mich jetzt aber.. emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.10.2017  (#28)
das eine bild hat nicht funktioniert als gif???
hier nochmals die kaskade...


2017/20171004146415.jpg


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.12.2017  (#29)
und hier noch das andere extrem, ein sehr kleines grundstück, die planung war schon sehr tricky mit doppelstockanteil und dann hat auch noch die baufirma einfach den keller vorgezogen!

wir haben dann den kollektor auf der kellerdecke konfektioniert und abgelassen... emoji



2017/20171201345738.jpg


2017/20171201104163.jpg


2017/20171201236418.jpg


2017/20171201327412.jpg


2017/20171201602114.jpg


2017/20171201659661.jpg


2017/20171201312519.jpg


2017/20171201232563.jpg


2017/20171201102350.jpg


2017/20171201214744.jpg


2017/20171201970194.jpg


2017/20171201477206.jpg

4
  •  Vardi17
1.12.2017  (#30)
Dieser ganze Faden ist einfach super genial emoji

1
  •  SMiak
1.12.2017  (#31)
@dyarne: was wurde denn da an der Nibe geschraubt?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
2.12.2017  (#32)
@vardi, dankeschön ... emoji

@smiak, inbetriebnahme. oben ins notebook wird gerade das ibn-protokoll getippselt ...

2
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.11.2018  (#33)
ich hoffe ich komme diesen winter dazu diesen faden zu ergänzen, wir haben durchaus einige grenzen ausgelotet ... emoji

hier eine unterwasserverlegung in kärnten: doppelhaus. zuerst hats ausgesehen als ob wir hier den perfekten vergleich erdwärme/luftwärme mit den beiden doppelhaushälften hätten, doch das zweite haus hat sich dann auch für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] entschieden...

hoher grundwasserstand, darum wurde auf der wiese nebenan vorkonfektioniert und der gesamte kollektor dann zum graben getragen und versenkt. musterverlegung...


4
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.11.2018  (#34)


und gleich noch ein highlight hintennach...

sanierungen liegen mir ja besonders am herzen. nicht nur weil ich selber in einem bald 50 jahre alten haus wohne, es ist das große kernthema im zuge der energiewende.

wir müssen den bestand energetisch sanieren und fossilfrei machen. das ist viel anspruchsvoller als bei neubauten. da brauchen wir erfahrung und lösungen...

hier ein 30kw projekt: ein uraltes wunderschönes bauernhaus, das kernsaniert wird, einen wohntrakt, einen bürotrakt und einen erweiterungstrakt erhält. die erdwärmelösung wurde in knapp 2 tagen umgesetzt...


2018/20181104856765.jpg

2018/20181104277771.jpg

2018/2018110469652.jpg

die wp ist auch sehr interessant:
eine brandneue 1355-28. die besteht aus einem modulierenden 16kw modul und einem on/off modul mit 12kw

die kann gleichzeitig heizen und das ww laden...


2018/20181104682281.jpg
alles auf 60x60. kann man sich in die küche stellen...

modulationsbereich 4-30kw ...emoji

3
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.11.2018  (#35)
kurzer einblick wie ein langes wochenende derzeit bei mir aussieht...

das ist Hans Peer, bei KNV bereichsleiter für oö-ost und nö-west. ich mag ihn nicht besonders, denn er ist derjenige der schon mehr RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegt hat als ich ... emoji
 

2016/2016041837014.JPG
hier bei gerald-z in den 'early days'...

der wohnt im oberen mühlviertel. vor 3 tagen ist er mit einem freund aus dem ort zusammengesessen, der hat ihm erzählt daß hinter ihren gründen neubauparzellen gewidmet wurden und sie einen streifen dazubekommen haben als zufahrt. in der nacht hat Hans dann wild geträumt, so nach dem motto wenn da ein bagger eine lange zufahrt gräbt dann muß da doch unbedingt ein kollektorrohr rein. vor 2 tagen ist der bagger angerückt, gleichzeitig habe ich zu planen begonnen. gestern wurde verlegt und die nächsten beiden häuser wollen jetzt das gleiche. da gibts zwar keine straße, aber der garten wird umgebaut, pool plus poolhaus kommen. der vierte in der reihe ist auch schon interessiert. der bagger zieht dort jetzt von haus zu haus weiter... emoji

alles typische 30-40 jahre alte häuser die vom öl wegkommen wollen...

3
  •  Vardi17
4.11.2018  (#36)

zitat..
dyarne schrieb: der bagger zieht dort jetzt von haus zu haus weiter...


emoji
Schade, das ist bei uns noch nicht passiert. Vielmehr hat ein Nachbar, der aus dem Baugewerbe kommt, gemeint, unsere Heizung wird niemals funktionieren ...

1
  •  brink
  •   Gold-Award
5.11.2018  (#37)

zitat..
dyarne schrieb: eine brandneue 1355-28. die besteht aus einem modulierenden 16kw modul und einem on/off modul mit 12kw


wie funktioniert es mit der quelle und senke? werden da zwei rgks zu je 16 kw angeschlossen?
wie funktioniert das zusammenspiel der umwälzpumpen?

1
  •  Ramhard
  •   Silber-Award
5.11.2018  (#38)

zitat..
dyarne schrieb:
die wp ist auch sehr interessant:
eine brandneue 1355-28. die besteht aus einem modulierenden 16kw modul und einem on/off modul mit 12kw

modulationsbereich 4-30kw ...


wie funktioniert denn das, bei 12kW on/off hätte ich jetzt angenommen das die kleinste mögliche Leistung eben diese 12KW sind, also Modulationsbereich 12-28kW?

1
  •  brink
  •   Gold-Award
5.11.2018  (#39)
ich denke die on/off schaltest ein, um zb ww parallel zur heizung zu machen, oder ab 16 kw leistungsbedarf (also die on/off 12 und modulierende 4+) bis 28 kw (12+16). bis 15 kw nur heizung wäre die on/off off.
die regelung ist sicher spannend emoji

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
25.11.2018  (#40)
@dyarne, falls Du die Grenzen mal weiter rausschieben willst: Der Geile Meiler. 20kW aus dem Komposthaufen.

https://wirbauenzukunft.de/der-geile-meiler-ist-fertig/

3
  •  Vardi17
25.11.2018  (#41)
Danke, 2moose, der geile Meiler überschreitet Grenzen in anderer Weise emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.