Kriege ich unter 0.15 mit dem ziegel überhaupt hin? |
||
|
||
nein ;)
aber wäre trotzdem interessant, was der normale putz kostet und der 4cm hochwärmedämmputz wie ihn wienerberger bewirbt. der vorteil des dämmputzes wären neben des leicht besseren u-wertes die anschlüsse an fenstern. bei rein-ziegel-varianten sind diese stellen die großen schwachstellen. im ea ist das nicht berücksichtigt. da ist einfach 10% aufschlag. in der realität gibt's große unterschiede bei den fensterrahmentemperaturen zwischen nur-ziegel-lösungen und ziegel-dämmfassade (oder zumindest ziegel-dämmputz). plus dichtheit ist wichtig! <0,6 n50 bei blower door test. das solltest in vertrag aufnehmen. :) |
||
|
||
Zu deiner Frage: Hier Antwort meines Ansprechpartners "1) Bodenplatte faktor 0,7 ist meiner Recherche nach 0,7 geblieben / ist lediglich ein Korrekturfaktor
2) Luftwechselrate -definiert Definition Die Luftwechselrate in der Einheit [1/h] gibt das Vielfache des Raumvolumens an, das als Zuluft zugeführt wird. Beispiel: n = 15 /h: Das 15fache Raum-/Gebäudevolumen wird in einer Stunde ausgetauscht. Luftwechselrate bei mech. Lüftungen max 1,50 Vorgabe Passivhaus 0,6 1,0 ist ein guter Wert - wenn der Ofen/Kamin sauber angeschlossen ist kann dieser Wert dann auch Richtung Passivhaus tendieren." |
||
|
||
laut deinem ea wurde es mit 1,34 multipliziert (faktor ffh) und wieder "rückkorrigiert", als hätte die bodenplatte die gleiche wärmetransmission wie eine aussenwand. !?!? --- edit: ähm, ich seh's schon. darunter ist der keller. hmm. aber trotzdem seltsam, dass über den keller die wäre "nach aussen" wie durch eine normale aussenwand austritt. ich würde fordern, dass man den ffh da rausnimmt, ist doch schwachsinn. |
||
|
||
Ändert sich dadurch dann etwas im ea? |
||
|
||
heizlast 5,9 resp mit kwl 4,7 kw. hwb 1-2 punkte weniger.
und in praxis hast tatsächlich gegen den keller weniger wärmeverlust, denn wenn draussen -14°, wird's lange nicht im keller -14° haben. |
||
|
||
Das noch zum Putz:
Innenputz: Grundputz mit Kalk-Zementmörtel abgerieben oder abgeglättet für Feinabrieb Korn 0,8 mm Außenputz: Außengrundputz bestehend aus Röfix 864 Leichtgrundputz ( für Porotonzìegel geeignet), abgeglättet mit Röfix Spachtelmasse als sauberer Untergrund für Musterputz. Sockel ca. 40 cm hoch mit reinem Zementmörtel. Musterputz mit Sto silikonharzputz K 2mm rarbe nach wahl inkl. aller |
||
|
||
schotter ist selbstverdichtend hat aber den nachteil daß er wasser zieht. besser mit bindigem material (wandschotter, aushubmaterial) verfüllen und dabei lageweise verdichten. dann hat man nur mehr geringe setzungen. wenn man mit dem endgültigen erstellen der oberfläche (kies, pflaster) 2 jahre wartet gibt das keine probleme. typisch 50-er in der theorie mit teurem systemputz konkurrenzfähig gerechnet, in der praxis sagt dann der anbieter, der teure putz lohnt nicht ein klassiker ... unterschreib. ein haus ist per se nicht wirtschaftlich. |
ja, der bonus beim baugrubenkollektor ist daß man die grube ohnehin schon erstellen muß.
||
|
||
Ich wart jetzt mal die heizi Ausschreibung ab, werde mich dann mal mit dem absprechen und wenn alles gut ausschaut will ich das mit dem graben fix machen. Falls nicht mach ich tb, aber auf jeden fall Erdwärme. |
||
|
||
du hast sehr gute voraussetzungen.
wenn es mein projekt wäre würde ich den baugrubenkollektor machen, über der grube dann 2 jahre gekiest lassen (ist sauber und voll nutzbar) und erst dann fertig belegen... es geht bei dir aber auch wahlweise ganz ohne baugrube... wenn du ein knv-anbot zum ringgrabenkollektor wünscht frage hier nach... Bernhard Baier Tel: +43 664 857 66 66 E-Mail: bernhard.baier@knv.at schönen gruß von mir, plausibilitätsprüfung bestanden... |
||
|
||
Danke arne,
wenn das ganze jetzt konkreter wird komme ich auf jeden fall wieder auf euch zu wenn ich darf umd dann wirklich noch die genaue verlegeplanung zu machen. Geplant ist der Kollektor jetzt auf jeden fall. Meiner besseren hälfte gefällt die idee auch :) sind eh am überlegen entweder dort gekiest zu lassen oder wie gesagt ein blumenbeet. den zugang zu haus können wir ja über platten machen und mei wenn sich der boden setzt dann kann man die ja schnell rausnehmen und neu verlegen. von wie viel setzung reden wir eigentlich? bezüglich der optimalen grabenbreite. ich habe im htd gelesen 1.5m, stimmt was oder hast du andere erfahrungen? Es ist eben auch ned so einfach weil im bezug grabenkollektor halt vorarlberg so ziemlich ein weißes blatt ist. hab moler schon angeboten zu helfen, hoffe er legt zeitlich seinen kollektor etwas vor, weil momentan plant er ihn gerade in meinem sommerurlaub und direkt danach wäre unserer dran. |
||
|
||
Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen. Beziehungsweise wollte ich sie schon länger stellen habs aber vergessen. Am südlichen Rand unseres Grundstücks ist es abschüssig. Siehen Fotos. Ist das für den Kollektor ein problem? auch weil er laut plan relativ nahe an der kante ist?
|
||
|
||
ich habs an der nordseite, noch steiler. dort geht der kalte anfang raus.
ich denke die distanz rohr zur oberfläche ist wichtig. solltes zu nah an den hang kommen, müßtest tiefer graben. ich würde da min 1 meter extra von der grenze abstand lassen und ev. 20-30cm tiefer graben. |
||
|
||
Wie ist es eigentlich mit dem baugrubenkollektor und wasser- kanal- und stromleitung. Kommt bei mir alles von oben von der strasse her. Krieg ich da ejn problem zwecks abstand usw? |
||
|
||
da vor allem acht geben. 1,5m meter wäre super. oder wasserleitung isolieren. nicht so kritisch. 0,7m kein problem. unkritisch --- sickerwasser? könntest am kalten anfang loslassen. |
||
|
||
Sickergrube ist bei mir rechts der baum der eingezeichnet ist :) |
||
|
||
danke prof brink für die perfekte beratung... |
||
|
||
Servus. Kurze zwischenmeldung. Mitte September soll es losgehen. Rohre etc hab ich bei santherr schon besorgt. Was brauch ich noch an kleinmaterial? Also spray, Kabelbinder usw? Und wie viel? |
||
|
||
rund 2 kabelbinder je schleife, anzahl schleifen ergibt die detailplanung.
mit 200 bist sicher dabei... dachlatten als abstandslehren, je nach detailplanung... |
||
|
||
Blöde frage. Wo finde ich denn das tool zu diesem bild hier? |
||
|
||
|