hallo andy,
hast du schon deinen enev-nachweis? mit den werten daraus im trenchplanner bekommst du eine sehr gute abschätzung der heizlast. was für einen wandaufbau bekommst du? bei U=0,15 hast du bei einem so ambitionierten projekt noch luft nach oben. ebenso bei den fenstern, Uw=0,85 das geht 20% besser. bei kfw40+ würde ich auch ein glassplitting mit solarglas überlegen. regenwasserzisteren finde ich sehr gut, würde auch waschmasch anhängen und einen zapfhahn vorsehen. eigener bagger zum bauen ist wahrscheinlich der perfekte plan ... hab auch grad ein kfw40+ projekt am tisch liegen (heilbronn) 1) prinzipiell ja, würde baugrube nutzen (siehe unten) 2) den kollektor nur gerade verlegen, das warme ende darf direkt darunter liegen, sind ja nur rund 2% des kollektors 3) üblich je 1m, bitte deine lokalen vorschriften beachten, in D ist das unterschiedlich 4) es werden für eine optimale hydraulik immer 300m kreise verlegt, je nach grabenlänge eben enger oder weiter verschleift 5) den kollektor nach warm hin immer tiefer legen (siehe unten); es zählt immer die relative tiefe zum fertigen gelände (GOK) 6) heizlast muß zwischen empfohlen und max liegen hier ein vorschlag mit aufgeräumtem grabendesign, macht das verlegen einfacher. G,H,I sind baugrubenkollektoren, die an die böschungswand der grube geheftet werden. siehe -> http://www.energiesparhaus.at/forum/39797_6#343458 die wasserleitungen sind noch disponibel? übergabeschächte? diese könnte man in die einfahrt setzen einfahrten idealerweise nicht versiegeln! bist du auch im htd-forum? http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=4PSdXMyRj3swF8PIsbc5 |
||
|
||
danke für deine Antwort und die Zeichnung dyarne
ENEV Nachweis habe ich noch nicht, deswegen die Rechnung anderweitig. ich habe den UNIPOR Planziegel W 7 CORISO 42,5 Stein, der hat den Uwert 0,16. Fenster habe ich mit den Werten von meinem Architekten gerechnet. Ich hab ein Angebot mit 0,79 hier liegen. Je besser desto teurer wird es halt. Deshalb wollte ich eigentlich mit minimalem Budget die Vorgaben erreichen. Waschmaschine an die Zisterne habe ich auch überlegt. Werde ich wohl machen. Baugrube nutzen: Ich bin, wie auf dem Bild ersichtlich im Hang. Ich werde bei F und G ca. 80cm rechts ausheben. Das wäre zu wenig um den Kollektor schräg zu verlegen. Bei H meintest du gerade verlegen da überbaut. I könnte ich wasserdurchlässig machen und schräg verlegen. Oder geht beides schräg? Bei I und H werde ich eine Drainage verlegen, wegen Hangwasser. Kann ich A wirklich unter der Garage verlegen? Ist die Gefahr nicht groß, dass sich der Boden hebt? Die Regenwasserleitung bei Schnittpunkt F und G gehen auf dem Grundstück in einen Kanal, nicht außerhalb. Also so wie ursprünglich gezeichnet. Sohle liegt bei 1,1m. Abwasserleitung hat nicht viel Gefälle, heißt die gerade Verlegung wie eingezeichnet wird voraussichtlich so bleiben. Frischwasser könnte ich so verlegen wie du gezeichnet hast. Danke Gruß Andy |
||
|
||
bei solar geeignetem standort/architektur würde ich wie erwähnt auf solarverglasung setzen; kostet beim richtigen fensterbauer nicht mehr. ok, dann G auch als normalen kollektor und nur hinter dem haus baugrube... beides schräg an die baugrube, H gerade, I in schleifen, bzw H in weeeeiten schleifen, 1.kreis -> schleife/lücke/lücke/lücke/schleife, 2.kreis -> lücke/lücke/schleife/lücke/lücke ... unter der garage geht auf jeden fall, da kaltes ende würde ich A in einen schutzschlauch (kabuflex) packen, der luftpolster drosselt den entzug extrem. gut, muß man dann kurz gerade umfahren/unterfahren... abwasser ist unkritisch auf einfrieren, trinkwasser sehr kritisch; dann paßt das eh gut ... feines projekt! |
bei uns ist 3-fach verglasung mit Ug0,5 oder Ug0,6 bereits standard; da kommt man auf Uw von ~ 0,7-,75
||
|
||
|
||
Hi dyarne,
danke für deine Erläuterungen. Ich werde mich mal nach den Fenstern umschauen. habe immer noch ein paar Fragen: GOK: wenn mein gelände oben 460m hat und unten 458m wie sind dann die Tiefen der KOllektorangaben zu sehen. F wäre dann bei 456,2m und I bei 457 wenn ich das als Tiefe 3m deute in deinem Bild. H soll wohl 2,5m sein oder? B würde dann 458,4m. Oder denke ich jetzt falsch? Will nur sicher gehen, dass ich GOK richtig verstanden habe. Wie komme ich auf die Länge des Kollektors? Gibt es dafür eine Formel? Schleife/Lücke/Lücke/Lücke/Schleife versteh ich nicht :D, kannst du das anhand eines Beispiels skizzieren? wo bestelle ich die Rohre am Besten? Hast du hierfür eine Empfehlung? Welches Material brauche ich noch? Gibts hierfür eine Liste? Vielen lieben Dank und schönen Abend |
||
|
||
es zählt immer das fertige endniveau, dh geplante anschüttungen sind zu berücksichtigen. die temperatur im erdreich ist eine funktion der tiefe/überdeckung des kollektors. du meinst die grabenlänge? das ist ja herzstück des tools. eine grafische auslegung sozusagen. man schaut welchen kollektor man am besten unterbringt und bekommt per soletemp und rot/gelb/grünem balken die berechnung/auswertung in echtzeit. ganz grindig... _____________ O---O---O __O___O___O_ ergibt in summe dann _____________ O_O_O_O_O_O_ das wäre rund die halbe belegungsdichte zu ______________ O-O-O-O-O-O -O-O-O-O-O-O ---------------- bzw _______________ OOOOOOOOOOOO ------------------ womit wir typisch am kalten ende starten... in A bekommst du wirklich komplette pakete bei http://www.muggenhumer.at/lei_es_wp_sole.html ... http://www.energiesparhaus.at/forum/41030_4#357007 in D gilt santherr als gute adresse... http://santherr-geothermietechnik.de/ andere adressen für D... http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/167167/Sammelthread-Grabenkollektorprobleme |
die tiefe ist immer relativ zur GOK, dh in dem fall auch verlaufend wie an der oberfläche.
||
|
||
danke dir. ne ich habe schon die länge des rohres gemeint. die frage ist ob 300m ausreichen um den kompletten graben auszufüllen. will ja nicht unbedingt die rohre zerstückeln. soll genau aufgehen. gibt es dafür eine berechnung? |
||
|
||
Ich habe mit 70m länge, 2m breite kalkuliert. Die geraden abschnitte sind quasi aufgerollt worden. Ich habe zwar 400m verlegt, nur 1x und bei 2m, und die schleifen überschneiden sich von anfang schon zu 25%. Du kannst genauso 1x400m dn40 nehmen oder 2x300m dn32. Deine grabenlänge wird auch bei ca. 70m liegen. Besser gehts nicht. |
||
|
||
und hier der weiterführende beitrag zu andy's anlage im htd-forum...
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2383089 300m reichen immer solange der graben kürzer als 300m ist. die gewichtung/verteilung überschlägt das tool. man kann sie dann händisch optimieren... |