Grundfrage: Habt ihr schon einen Energieausweis, habt ihr schon eine Heizlastberechnung /-abschätzung?
von wem? Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen mit halbwegs modernem Baustandard. Solange die Grundparameter nicht geklärt sind, macht es wenig Sinn über Grabenlängen o.ä. zu philosophieren. |
||
|
||
danke schon mal für die Antwort.
das Modell wurde vom Installateur des GU vorgeschlagen und anhand der Wohnfläche berechnet. Energieausweis gibt es noch keinen, weil wir uns noch in der Planungsphase befinden. Wir können da nächste Woche noch einmal nachfragen. Unabhängig davon, gibt es noch andere Pumpen als die beiden von KNV, die man mit einem Ringgrabenkollektor verwenden kann? |
||
|
||
Dann schon mal Vorsicht bei dem Installateur. Finde ich spannend, ein ganz konkretes Modell zu nennen, wenn eig. noch alle Variablen ungeklärt sind. "Wir wissen noch gar nicht welches Auto es werden soll, aber der Verkäufer rät uns zum 250 PS V6 Motor mit 400 Nm Drehmoment." => hat er anhand vom Radstand berechnet Der Ringgrabenkollektor ist kein proprietäres System, das nur mit KNV funktioniert. Sie sind halt die ersten, die diese Wärmequelle offiziell propagieren. Du kannst grundsätzlich jede Solemaschine anschließen, die auch an einer Tiefenbohrung zum Einsatz käme. Kreislängen und Strömungsverhalten hat sich der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] davon abgeschaut. Den Referenzthread schon durchgelesen? http://www.energiesparhaus.at/forum/39569 |
||
|
||
|
||
guckst du hier bauherr_in_spe:
http://www.energiesparhaus.at/forum/41030 kann ansonsten rabaum nur beipflichten. |
||
|
||
...wird dir dieser Installateur mal sicher nicht korrekt beantworten können. Die User vor mir haben eigentlich schon alles geschrieben, aber zu deiner Beruhigung sei dir schonmal gesagt: Ich beheize 240 m² (80 KG, 80 EG, 80 OG) mit einer 5 kW Wärmepumpe inkl. KWL (Drexel und Weiss x² S5). Keller aus WU Beton mit 12 (oder 14, weiß ich jetzt nicht genau) cm XPS, 25 cm Ziegel und 20 cm EPS+. Ich mein ernsthaft, 14 kW Wärmepumpen in einem EFH-Neubau? Das gehört doch verboten... LG Michi |
||
|
||
vielen Dank für die Antworten.
in der Leistungsbeschreibung eines anderen GU steht ein ähnlich starkes Gerät eines anderen Herstellers, deswegen kam uns das gar nicht seltsam vor. Wir planen auch mit 25er Ziegel + 20cm EPS zu bauen inkl. KWL. Wir werden dann wohl noch genauer nachfragen, weil so ungewöhnlich erscheint uns unser Grundriss auch nicht. |
||
|
||
So ungewöhnlich kann der Grundriss eigentlich gar nicht sein. 14kW Heizleistung bei einem 250m² Neubau ist einfach unrealistisch... |
||
|
||
KWL auch noch inklusive, das wird immer abenteuerlicher. |
||
|
||
kann nur 3-mal unterstreichen was die kollegen sagen. es ist schon schwer einen guten wp-installateur zu finden, aber gu und haustechnik sind einander oft so nah wie deutschland und österreich... |
hier 350m² (120 EG, 120 OG, 110 DG) mit einer 6kw wp im sanierten altbau...