« Heizung, Lüftung, Klima  |

Ringgrabenkollektor Planungsantwurf- RGK

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 
  •  Luca0
6.11. - 16.12.2022
23 Antworten | 9 Autoren 23
3
26
Liebe Community,

Wir planen für nächstes Jahr eine große energetische Sanierung (Dämmung, Wärmepumpe, Flächenheizung, PV- evtl. auch PVT-Anlage). Wir haben den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Garten und einen Kellergrubenkollektor mit dem Trenchplaner zu planen und bitten Euch um Expertise bei Art der Verlegung. Hier die Eckdaten des Projektes:

Trenchplanerprojekt:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=EN0IxdxNI5d1DIMTJWPo

Ort: 97737 Gemünden am Main Bayern, lehmiger Boden mit teilweise großen Sandsteinen ab 1.5m Tiefe. Garten (ca. 900m2) teilweise mit großen Bäumen. Gelände fällt stark ab (ca. 1hm je 6m nach Süden).

Heizlastberechnung mittels TRENCHPLANER
HT= 0.356 W/(m²·K)
Hüllfläche= 430 m2
Beheiztes Bruttovolumen= 877 m3
Maximale Anzahl Bewohner: 20! (Achtung: das Haus wird unregelmäßig bewohnt/vermietet: v.a. am Wochenende bis zu 20 Personen)
Fensterlüftung ohne WRG
Transmissionslast: 4899 W
+ Lüftungslast: 1813 W
+ Warmwasserlast: 2000 W
= Gesamte Heizlast: 8711 W

Zum Vergleich: Berechnung des Energieberaters:
Warmwasserenergiebedarf: 9674 kWh/a (max. 20 Personen)
Heizwärmebedarf: 30.166 kWh/a
Gesamtwärmebedarf: 39.840 kWh/a
Vereinfachte Heizlast nach DIN EN 12831-1: 14,672 kW
Annahme: Gebäudeheizlast und Warmwasser: 16,6 kW bei 2.400 h

Auslegungshilfe der Kollektorfläche von Firma FRANK, siehe Anhang <img src="http://null" border="0">
(natürlich bezogen auf deren PE Rohre d=32, je 100m lang) basierend u.a. auf 16kW Heizwärme und Wärmepumpenleistungszahl 2.6:
Kollektorfläche 400m2, Rohrlänge 500m, Wärmeleistung 10 kW (Bei Verlegeabstand 0.8m, 24.5W/m2)

=> D.h. mit dem Trenchplaner komme ich bei der Heizlast etwas besser weg (9 kW) im vergleich zur Berechnung des Energieberaters&FRANK (10 kW). Die Werte sind aber relativ nah beieinander.

Nun zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor]/Trenchplaner:
Kellergrubenkollektor: Wir haben auf 80m2 im Keller ca 60 cm tief (im Altbau/Bestand) ausgehoben! Bevor der Glasschotter+Bodenplatte rein kommt, möchten wir auch dort noch einen Kellergrubenkollektor verbuddeln. Idee ist: geradlinig hoch und runter mit 1 m Abstand zur Hauswand. die 80m2 bestehen aus drei Räumen: zweimal gut 30m2 und dazwischen der vorgesehene Technikraum.

Frage 1: Kellergrubenkollektor: Der Trenchplaner führt diesen automatisch vertikal aus. Wie kann ich diesen in schleifen oder am besten geradlinig planen? Damit ich auch auf einen Strang der gleichen länge (300m 40mm) komme, lege ich diese einfach enger?

Frage 2: Ich kann bei dem Trenchplaner nur einen Soleverteiler bauen. d.h. ich müsste bei dem Trenchplaner den Kellerkollektor an die warme Seite des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] anschließen? Gibt es nicht auch Wärmepumpen, bei denen ich einen zweiten Input anschließen kann. Damit habe ich mehr Flexibilität, falls der Keller nicht so viel leistet bzw. sich schnell abkühlt und ich diesen "abklemmen" möchte?

Frage 3: Wie man beim Trechnplaner sehen kann haben wir teilweise sehr große Bäume im Bestand. Könnten die Wurzeln zu einem Problem für den Bagger werden? Sollte ich lieber einen kleineren Bagger (max. 2.5m breit) wählen?

Frage 4: Da Wir aufgrund der hohen Personenzahl (20) im Sommer v.a. hohe Warmwasserverbräuche haben, macht es dann nicht auch sinn sich ein paar Solarthermiemodule auf das Dach zu packen? d.h. Wärmepumpe braucht hier nochmal einen extra Anschluss, oder läuft das über den Puffertank? Es heißt immer: Puffer vermeiden. Wir haben im vermieteten Haus aber sehr hohe Lastspitzen, gefolgt von Ruhezeiten. Die Idee ist: unter der Woche mit PV und Kollektor wärme speichern in Puffertanks und dann am Wochenende z.B. als Warmwasser für 20 Personen verwenden. Kann das funktionieren? Und im Winter das Haus ständig relativ warmhalten, und nur wenige Tage vor Belegung langsam etwas mehr heizen. Im Winter haben wir sehr viel weniger Belegungen.

Frage 5: Wo kann man die Solerohre kaufen? Welcher Hersteller hat eine gute RC-Qualität? Soll ich diese über den Großhandel mittels Heizi beziehen?

Frage 6: Gibt es Erfahrungen die Wärme in einer Regenwasserzisterne zu nutzen? Habe daran gedacht, einen Strang PE Rohre in die Regenwasserzisterne zu legen.

Frage 7: Mitten durch den Garten zieht sich ein Abwasserrohr. Kann ich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ohne Schleife darunter/drüber durchlegen? Ohne den Kellergrubenkollektor mit einzuberechnen, reicht der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (bisher) nicht aus.

Entschuldigt die vielen verschiedenen Fragen. Am wichtigsten ist mir eine kurze Rückmeldung zum Trenchplaner, wie ich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] am besten plane, um auf die notwenige Leistung zu kommen. DANKE :)
VG Luca
 

  •  Luca0
16.12.2022  (#21)
Ich schaue gerade nach verschiedenen Wärmepumpen und habe eine Übersichtstabelle mit COPs etc. erstellt. Die Meisten bieten Wärmepumpen mudulierend bis 13 oder 16kW an.
Von der Ratiotherm WPWP [Wärmepumpe] habe ich Abstand genommen, die scheint wenig effizient und auch seltener verbaut zu sein.
Generell sind bei mir Favoriten (u.a. basierend auf der WPWP [Wärmepumpe] datenbank).
Nibe (S1155-16kw), Vissmann (Vitocal 300 G), M-tec (WPS 618), Ecoforest (EcoGEO+ B/C 5-22), Waterkotte (Ecotouch AI Geo). Alle können bis 16 KW. Aber es gibnt ja noch viel mehr (NOVELAN, alpha innotec, weishaupt, Brötje, Vaillant, => bei diesen habe ich noch gar nicht die Produkte gesichtet...)
Für mich als Endkunden sind aber die Preise schwer aufzutreiben. Bei Vissmann und ratiotherm, weiss ich, die liegen bei den 16kW so um die 16taus (Liste). Für mich wäre aber auch der Gesamtpreis mit Hydrauliksteuerung, WW Speicher, Friwa-Station, ... wichtig.
Hat jemand eine Idee, wie ich das bekomme? Es macht evtl. auch keinen Sinn bei allen ein Gesamtangebot zu erfragen? Auf welche Hersteller sollte ich mich konzentrieren?
Mein Heizungsbauer fragt jetzt noch bei Nibe an.
 


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
16.12.2022  (#22)
Hi
bin jetzt ka Installateurprofi sondern nur Hausmasta, aber ich fürcht,das mußt über deinen Insti machen, denn der bezieht ja die WPWP [Wärmepumpe], schlägt was auf und verrechnets dir dann.
Und die verschiedenen Hersteller werden ja ned ein und dasselbe Hydraulikschema haben (schön wärs) - da wirst unterschieldliche Anschlüsse, Adapter, Komponenten brauchen und das wird wieder Unterschiede im Preis ergeben....
LG

1
  •  Luca0
16.12.2022  (#23)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Hi
bin jetzt ka Installateurprofi sondern nur Hausmasta, aber ich fürcht,das mußt über deinen Insti machen, denn der bezieht ja die WPWP [Wärmepumpe], schlägt was auf und verrechnets dir dann.
Und die verschiedenen Hersteller werden ja ned ein und dasselbe Hydraulikschema haben (schön wärs) - da wirst unterschieldliche Anschlüsse, Adapter, Komponenten brauchen und das wird wieder Unterschiede im Preis ergeben....
LG

Ich will die WPWP [Wärmepumpe] ja nicht selber bestellen, aber ich möchte die auch anhand von Preisen und Konzepten vergleichen können. Diese kann aber anscheinend nur ein Heizi erfragen...


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Installateur/Heizungsfachmann für Optimierung Luftwärmepumpe gesucht