« Heizung, Lüftung, Klima  |

RingGrabenKollektor Weinviertel - Schmal

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 ... 5  6  7 
  •  uzi10
31.5.2017 - 27.8.2018
127 Antworten | 14 Autoren 127
14
141
Hallo Leute!

Ich plane und tüftle an meinen Haus schon seit einen halben Jahr rum!
Aber langsam wirds ernst, die Einreichpläne sind da, der Grund ist in ein paar Wochen unserer(Teilung des langen Elternhausgrundes nach Abriss des Weinkellers)! Baumeister, Insti und Professionisten werden gerade gesucht!
Ich selber bin Projektant, Programmierer in Elektro und bastel auch so gerne also bin nicht total ungeschickt :) - Bauer halt :D!

Zum Haus: Es wird geplant und ausgeführt
* Ein Haupthaus unterkellert in Massivbauweise(25/20) mit Walmdach
Nutzfäche ohne Keller ca 150m2 mit Keller ca 230m2!
Heizlast 6,9kW, mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 5kW
* Eine Garage mit knapp 44m2 gedämmt mit Umkehrdach und Seitsektionaltor

Haus soll auf hohen technischen Niveau gebaut werden mit allen drin, da ich in meiner Firma Material recht günstig bekomme!

Heizung: KNV 1x55-06 PC - ich weiss nicht ob ich einen Greenwaterspeicher nehmen soll? Empfehlung?

Haus soll über eine Kühldecke temperiert werden(FBH Schläuche in der Decke)
Die Kühldeckenverteiler sollen abschaltbar im FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis sein(genaus so wie diese, damit entweder Heizen über Boden oder Kühlen über Decke funktioniert!

Das Haus soll eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] erhalten mit eventuell vorbereiteten SEWT!
Type wahrscheinlich ein Rotationswärmetausche Marke Systemair! Lüftung über Schläuche in Beton!

Garage soll eventuell mitbeheizt werden(FBH) aber zuschaltbar(am besten wäre wenn zu tiefe Temperaturen entweder Garage oder Keller oder abwechselnd beheizen)! Also Garage soll quasi ein eigener Regelkreis werden, wenn das geht! Ich weiss dann passt der ganze hydr. Abgleich nicht! Wäre es möglich mit den Dynakon Verteilern? damit sich der Durchfluss nicht verändert?

Ansonsten elektrisch Hoher Standard: KNX mit ev Wago SPS + Visu
-> übernimmt die Lüftungsregelung(CO2, Anwesenheit usw) und Heizungs-Kühlungsumschaltung bzw Temperaturbegrenzung(Keine ERR ERR [Einzelraumregelung] aber ev. Begrenzung in den Schlafräumen), Alarm, usw...
PV Anlage(eventuell vorbereitet auf Speicherlösung)

Aber jetzt zum Ringkollektor! Der Grund ist sehr schmal, mit vorne einen ehemaligen Kellerberg und mit einen Servitutsweg, also nicht einfach, und drum kein Standardhaus! Ich habe das schon mal auf der Messe mit Arne und Kollegen besprochen und er meinte, es sollte kein Problem sein!
Kollektorverlegung soll schmal sein(angedacht war vertikal aber durch den V-Graben wird man kaum viel schmaler und hat viel mehr Aufwand)
Erde ist vorne bei der Strasse eher sandig, soll aber weiter oben besser werde laut mein Vater(war einmal ein Acker)!
Was sagt ihr dazu?? Bitte um Hilfe und Planung meines optimalen Kollektors!
Kollektor sollte ev tief liegen, da er zur Kühlung auch benutzt wird!

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=D9U9XTM4p7Jle9ciELFB

  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.10.2017  (#41)
coooool, das schaut beim kollektor ja mehr nach party als nach arbeit aus ... emoji

1
  •  uzi10
13.10.2017  (#42)


2017/20171013929493.jpg

Gabs auch im stadl...
Projekte besprechen neben einer jause

1
  •  uzi10
14.10.2017  (#43)
RDS Muster :D


2017/20171014797755.jpg


2017/20171014643793.jpg


1
  •  silentBob1704
15.10.2017  (#44)
Servus Andi,

da hat sich seit unserem Besuch ja wieder Einiges getan auf der Baustelle!

Aber das mit dem Fehler beim Verlegen (den du weiter oben angesprochen hast) hab ich nicht ganz behirnt - wir habens doch bis zum Ende der berechneten Grabenlänge gelegt und dann die Differenz bis zum Technikraum rausdrehen lassen.
War der Fehler, dass wir auch den Teil (also den geraden bis zum Technikraum) natürlich im Boden verlegen hätten müssen, und erst im Bereich des Technikraums aus dem Boden kommen (sowohl Ein- als auch Ausgang)? Hmmmm, das macht jetzt irgendwie Sinn...

LG Nikolaus

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.10.2017  (#45)
ich muss schon wieder coooool sagen...
tolle detail planung!
hast doch nicht die evo futterrohre genommen?

1
  •  uzi10
15.10.2017  (#46)
@niki wir hätten gleich beim Kollektorende steil(so 90°) nach oben steige und das Ende schützen müssen(mit zb Palette), wie Arne das immer zeigt... da hätten wir mitn Bagger direkt dorthin einen Graben graben können uns hätten den Kollektor nicht so wie jetz aus und untergraben müssen..
@arne, ich hatte RDS durchführungen im Anbot und nahm an dass er Evo Futterrohre nimmt.. aber anscheinend hat er da wieda a billigs klumpat wo er sich was spart

1
  •  silentBob1704
17.10.2017  (#47)
Danke Andi, wieder was gelernt!

1
  •  uzi10
17.10.2017  (#48)
Kein problem... jede info spart viel arbeit.
Hätt mein papa keinen minibagger organisiert... hätt er 1wo händisch grabn

1
  •  uzi10
6.8.2018  (#49)
SOOOOOO LEUTEEEE!!

Mittlerweilen wurde geplant und brav gebaut und heute die WP WP [Wärmepumpe] in Betrieb genommen:

Anbei Impressionen meiner Planungen und Umsetzungen:
Schau ma moi wies ausheizen bei 36° Aussentemperatur is :D

So mal die Planungen:

Kollektorplan:


2018/20180806445256.jpg

Verteilschemata


2018/20180806304121.jpg

FBH KG


2018/20180806616542.jpg

FBH EG

2018/20180806342949.jpg

FBH OG


2018/20180806789467.jpg

3
  •  uzi10
6.8.2018  (#50)
Heizkreisverteileraufbau mit Belimo Zonenventile(Kellerventil sitzt an einer anderen Wand):


2018/20180806105128.jpg

Wandheizung grossen Bad(kleines gibts auch)


2018/20180806418372.jpg

Schüttung


2018/20180806613736.jpg

Garagenunterbau aus 2x3cm XPS:


2018/201808063231.jpg


2018/20180806462892.jpg

Erster Raum FBH FBH [Fußbodenheizung] mit den Installateur der keine Pläne kennt oder mag emoji:
das grosse Bad


2018/20180806640396.jpg

restl. Räume selber:


2018/20180806872690.jpg


2018/20180806460970.jpg


2018/20180806296249.jpg

Kleine Bad mit WC:


2018/20180806425081.jpg

Garage:(jaja das ist das was ihr nicht sehen wollt :D.. aber die wird minimal mittemperiert und dann auf Bedarf beheizt)...


2018/2018080685884.jpg

Heizkreisverteiler Keller


2018/2018080629593.jpg

Fliessestrich:


2018/20180806150035.jpg


2018/20180806807877.jpg

Zementestrich:


2018/20180806302000.jpg


2018/20180806924791.jpg


2018/20180806780781.jpg

2
  •  uzi10
6.8.2018  (#51)
Pumperl:


2018/20180806979198.jpg

Fühlerplan:

2018/20180806717169.jpg

Fühlerliste mit Anfangstemperaturen im Erdreich:


2018/20180806551761.jpg
wir stehen derzeit bei -180GM und starten bei -240 emoji! Hätt der IBN Techniker runterdrehen auch können damits schneller geht!


1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
6.8.2018  (#52)
emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.8.2018  (#53)
sensationell ... emoji

wird schön warm werden im haus... emoji

1
  •  uzi10
6.8.2018  (#54)
Ich hoffe. Glaub heut wird derzeit nix starten, da die RL RL [Rücklauf] temp 25 grad is und das meine Starttemp vom bodenprogramm ist. Über uplink kann ich die ja nicht ändern. Kannt die kleine ja auch beobachten :)...

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
6.8.2018  (#55)
Tolle Arbeit mit perfekter Planung! Besser geht's gernicht. Sowas gibt's teilweise nicht mal bei großen Firmen emoji.  

Hast du Aluverbund oder Pe Rohr verwendet? 

Mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] wird dann hauptsächlich gekühlt und auch geheizt richtig? 

1
  •  uzi10
6.8.2018  (#56)

zitat..
Casemodder schrieb: Tolle Arbeit mit perfekter Planung! Besser geht's gernicht. Sowas gibt's teilweise nicht mal bei großen Firmen .  

Hast du Aluverbund oder Pe Rohr verwendet? 

Mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] wird dann hauptsächlich gekühlt und auch geheizt richtig?


Naja was ich plan, muss Hand und Fuss haben! Auf meinen Baustellen gibts auch nur mehr dumme Arbeiter, die alles vorgekaut brauchen und da ich auch das erste mal so richtig anpack, plan ich auch alles im Detail! Alles klappt zwar nicht so aber vieles :D...
Ja bei unsere grossen Projekte kommt man mit guten Plänen gut an :D!!

Ist alles mit einen Kelit Aluverbundrohr gebaut, damit das Rohr ja für immer hält :D!
Auch die Anspeiseleitungen zu den HKVs das selbige! BKA mit Kelit PE-RT Rohr!
Verteiler sind Uponor!
Ja die BKA BKA [Betonkernaktivierung] sollte dann richtig fürs kühlen da sein(auch wenn manche predigen mit so wenig Abstand zw VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] funktioniert sie nicht, aber ich schenk den mal keinen glauben) aber ich werds auch beim Heizen testen, ob sie angenehm ist! Hoffe die Trägheit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] macht nix... Sollte die BKA BKA [Betonkernaktivierung] beim kühlen nicht genügen, da kann ich ja den Boden auch dazuschalten!
Hat eigentlich irgendjemand einen Wartungsvertrag unterschrieben haha?

1
  •  SMiak
7.8.2018  (#57)
bzgl. Estrichprogramm: momentan müsste ich den Estrich kühlen, damit er den VL VL [Vorlauf] von 25 °C erreicht emoji )))

Unser Außentemperatursensor ist nicht angeklemmt, daher leuchtet es rot und VL VL [Vorlauf] berechnet ist 20 °C... nicht wundern.


2018/20180807722792.jpg

1
  •  uzi10
7.8.2018  (#58)
Haha ich kühl auch mit 25grad weil ich 25,5RL hab.. wann steigts in die nächste stufe? Bei mir ist 1 tag eingestellt... genau 24h später also mittag bei mir? Weil dann gemma auf 30

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.8.2018  (#59)
hallo Andi, hallo Maik,
bitte notiert eure solewerte beim ersten anspringen, bzw könnt ihr auch über die zwangssteuerung die solepumpe einmal anfahren dann seht ihr exakt was jetzt bei euch die ungestörte erdreichtemperatur beträgt...

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
7.8.2018  (#60)
Zuerstmal:
Superklasse!!! Ich hoffe, ich kann so einen Endbericht auch bald mal posten emoji

Frage:
Du fährst jeden Heizkreisverteiler mit einem eigenen Steigrohr-Paar an?
Hab ich auch schon überlegt...
Alternative wäre ein dickes Rohr und nur abzweigen.
Gefühlsmäßig wär deine Variante besser. Aber sicher auch teurer(?) und den Platz für so viele Rohre hab ich nicht wirklich im Installations-Schacht emoji
Wolltest du das speziell so?

1
  •  uzi10
7.8.2018  (#61)

zitat..
dyarne schrieb: hallo Andi, hallo Maik,
bitte notiert eure solewerte beim ersten anspringen, bzw könnt ihr auch über die zwangssteuerung die solepumpe einmal anfahren dann seht ihr exakt was jetzt bei euch die ungestörte erdreichtemperatur beträgt...


Kann ich das auch mitn uplink auch?oder soll ich warmwasser mal kurz starten?.. laut one wire sensoren in erdreich hatte ich 17-18 grad. Komischerweise der 2. Sensor nach den Schottersickerkoffer im seichten Bereich sogar 20.. danach ists ein bisschen speckiger und kühler...
Ja wegen der Anbindung. Das is nicht wirkli teurer. Ansonsten müsst ich min dn 35 durchs haus und bei jeden abzweig das Regelventil setzen. So sitzen alle zentral und sind leicht zu tauschen, wenn sie kaputt sind...
Und jeden mit dn25 anfahren heisst weniger druckverlust. Herr Wunsch hat eig gsagt das rohe kost a dreck und das hat eig net mehr kost. Er is sehr ehrlich und tut keinen abzocken

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next