Bitte um INFO für Verlegung (Tiefe, Abstand der einzelnen Kreise, Mindestabstand der Einzelnen Rohre, Länge der Kreise, und ca. Laufmeter für 10KW Wärmepumpe) von Flächenkollektor für Erdwärme.
Danke
Kollektoren - Wir haben 9kW Wärmebedarf und einen Kreis mehr gelegt als nötig. Gesamtfläche 350 m2 (Regel: mind. das 1,5fache der Wohnfläche), 6 Kreise zu je 70m, Rohrabstand ca. 50cm, Verlegetiefe min. 1,20m bei uns 1,40m. Zur Info: Es handelt sich dabei um eine Direktverdampferanlage, bei Sole ist es wieder ganz was anderes!
11 KW WP WP [Wärmepumpe] - Hallo, habe 3 Solekreise mit einer Länge von je 200m (insgesamt 600m Kollektorlänge) Verlegeabstand sollte min. 60cm betragen (besser wären mehr 70 od.80), Verlegetiefe beträgt bei mir auch ca.120 cm.
LG Maxl
1