nein, kein Vetrag notwendig. Ich denke mal du hast die Wettersteuerung einfach nicht aktiviert?! (Menü 4.4) |
||
|
||
kühlt ihr eigentlich nur bka.? oder auch mit fbh.? eine frage hätte ich noch bezüglich kühlkurve: ich kann den min. vorlauf einstellen von zB. 19° der max. vorlauf is bei mir aber bei 20° fixiert.. somit kann ich die kurve nur zwischen dem einen grad erstellen.. kann ich den max vorlauf auch irgendwie erhöhen.? |
||
|
||
Naja warum willst du beim Kühlen > 20° VL? Da wird der Effekt ja schon ziemlich gering sein. |
||
|
||
ja das ist schon richtig, aber mich würde interessieren wieso dieser fix ist und nicht einstellen geht...is das bei euch auch so, dass max. vorlauf 20° ist.?!? |
||
|
||
Dann versteh ich nicht, warum da nichts angezeigt wird. Menü 4.4 ist ein. Auch nochchmals Ein/Aus geschaltet und neu gestartet? Das ist wieder ein Wunsch für die Betriebsanleitung weil da findet man gar nichts. |
||
|
||
🤷 dann hats was anderes?! LAN Verbindung hast? ich hab auch kein MyUplink Abo oder bezahlte Version oda so. Aber grad reingeschaut, da zeigts den Punkt an?! |
||
|
||
Danke für dein Bemühen. Ja LAN hab ich. Werde Arne eine PN schicken. |
||
|
||
Hm... Arne ist nun aber kein KNV Servicetechniker, soweit ich weiß. 😉 1 |