hab jetzt nicht genau im kopf, aber kannst nicht heizen von 11 bis 18 uhr sperren? |
||
|
||
Ja genau das suche ich, aber in welchem Menu? In den Zeitprogrammen gibt es nur "Zusatheizung blockieren" und "Verdichter blockieren". |
||
|
||
Verdichter ist in dem Fall die Heizung :) Ohne Verdichter keine Heizleistung. Ich hab die Sperre von 19:00-07:00 drin - den Rest macht die PV. |
||
|
||
|
||
Ok danke dir. D.h. wenn ich Verdichter Sperre deaktiviere wird trotzdem über den Verdichter WW WW [Warmwasser] erzeugt, falls WW WW [Warmwasser] Bedarf anliegt? Ich möchte ja erreichen, dass wenn WW WW [Warmwasser] Bereitung irgendwann zw. 11 und 12Uhr vorbei ist, die Heizung in standby geht. |
||
|
||
Ich habe gerade mal versuchsweise Verdichter blockieren getestet. Die Wärmepumpe war zu der Zeit im Zeitprogramm Warmwasser aktiv (also dass was ab 10:30 aktiv wird und die WW WW [Warmwasser] Aufbereitung startet. Das Zeitprogramm geht bis 18Uhr). Zu der Zeit als ich "Verdichter "blockieren aktiviert habe, war WW WW [Warmwasser] Aufbereitung schon abgeschlossen und die WP WP [Wärmepumpe] war im Modus "Heizen". Durch "Verdichter blockieren" ist allerdings nichts passiert, die WP WP [Wärmepumpe] ist im Modus Heizen geblieben. |
||
|
||
ja sorry. sperren kann man ja tatsächlich nur den gesamten betrieb.(verdichter und/oder heizstab) dann bleibt WW WW [Warmwasser] auch aus. andere möglichkeit wäre, per zeitprogramm die heizkurve von 11 bis 17uhr um -10 zu verschieben. habe eben auch WW WW [Warmwasser] von nachts ( 3-7 uhr) auf den mittag verlegt. nach der WW WW [Warmwasser]-bereitung wurde allerdings ein heiztakt begonnen, obwohl die GM noch nicht erreicht waren. das soll wohl takte sparen. um das zu verhindern, sollten die GM schon vor WW WW [Warmwasser]-start annähernd richtung 0 laufen. wäre jedenfalls logisch. versuch testweise mal per zeitprogramm heizkurve -10 von 10uhr bis z.b. 17uhr30 alternativ gäbs sicher noch paar möglichkeiten über modbus. z.b. heizgrenze von 11 uhr bis 18 uhr sehr niedrig stellen, dann ist über mittag "sommerbetrieb" ohne GM. |
||
|
||
Ich hab Verdichtersperre von 1900-0700, Warmwasser wird von 1500-1600 bereitet. Läuft somit nur mit PV Strom. Ein Warmwassertakt dauert ja annähernd immer gleich lang. Bei mir ca 45min. Wenn du nur Nachts heizen willst aber tagsüber WW WW [Warmwasser] machen musst (warum auch immer) musst du in der WW WW [Warmwasser]-Stunde den Verdichter freigeben, dh mehrere Blockadezeiten programmieren. |
||
|
||
Ich habe ja in dem Zeitprogramm Verdichter sperren aktiviert. Siehe Bild, allerdings läuft der Verdichter weiter und geht nicht aus. Oder muss man einen Zyklus warten, d.h. wenn das nächste mal das Zeitprogramm aktiv wird, greift erst die Änderung und der Verdichter wird gesperrt? |
||
|
||
Also sry keine Ahnung zu deiner Maschine, aber ich senke bei meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] die Heizkurve einfach in der Nacht um -4 ab, starte dann eine leichte Überheizung +1 um 8.00. WW liegt dann ab 11.30 bis 13.30 an, so schaffe ich zu 90% einen Takt bis zur WW WW [Warmwasser] Bereitung (dann geht die Pumpe aufgrund der hohen Außentemperatur meistens aus, gleichzeitig läuft die Pumpe dann dich ein paar Stunden durch den über die Nacht abgekühlten Estrich), nutze fast ausschließlich die höhere Quelltemperatur und heize zu 99% mit der PV. Eventuell funktioniert das bei dir ja auch. LG |
||
|
||
Bei Sonneneinstrahlung und selbst unter 10Grad AT AT [Außentemperatur] bekommt meine WP WP [Wärmepumpe] die Wärme nicht weg und fängt mittags zwangsläufig an zu takten, was ich gerne bewusst vermeiden will. Dachte es gibt eine einfache Funktion, dass die WP WP [Wärmepumpe] nur Warmwasser aufbereitet und Heizung manuell deaktiviert ist (also nicht durch Überschreitung der Außentemperatur). Werde dann versuchen das WW WW [Warmwasser] Programm so kurz wie möglich zu halten und danach ein Programm mit blockiertem Verdichter und Zusatzheizung einstellen. Hoffentlich klappt das. Danke euch und Grüße Fabian |
||
|
||
Warum bekommt die WP WP [Wärmepumpe] die Wärme nicht weg? Bei 20Hz? |
||
|
||
Ja bei 20Hz erzeugt sie knapp 31Grad VL VL [Vorlauf] obwohl die Heizkurve deutlich geringer ist. Weiter runter schafft sie es von den Temperaturen nicht... |
||
|
||
31C kommt mir viel vor. Wie warm ist denn Sole Ein? Und hast du eine S1155-6 oder etwa S1155-12 ? |
||
|
||
VL/RL Volumenstrom Außentemperatur Berechneter Vorlauf Hast du vielleicht schon viele Kreise abgewürgt wegen der Übergangszeit? |
Liefere doch bitte ein paar Infos zu dem Betriebspunkt. ||
|
||
Jetzt kommen wir der Sache auf die Spur... Liefer mal alle notwendigen Daten. Alles Fußbodenheizung ? usw.. |
||
|
||
Das ist eine S1155-6 PC. Aktuell haben wir nur Heizkörper im Heizkreis, die allerdings alle ohne Thermostate geregelt sind. D.h. Wohnräume, Bad etc. komplett offen, Räume im Keller etwas zugedreht, sodass in den Räumen den Temp etwa 19Grad beträgt. Die Regelung nur über die VL VL [Vorlauf] Temperatur funktioniert wirklich sehr gut. Aktuell läuft die HK Pumpe mit 10l/min. Pumpen sind auf Automatik gestellt. Die Heizkurve ist so eingestellt, dass ich bei 0Grad AT AT [Außentemperatur] 38Grad VL VL [Vorlauf] habe. Mindest VL VL [Vorlauf] sind 30Grad. Das funktioniert gut in der Übergangszeit. Wenn ich die mindest VL VL [Vorlauf] Temperatur übrigens weiter runterstelle, fällt sie nicht weiter sondern pendelt sich bei 30Grad ein. Über die mindest 30Grad kann ich das Takten vor allem nachts wenn's kalt ist gut vermeiden. Gerade im Keller merkt man es wenn die WP WP [Wärmepumpe] viel taket. Grüße |