S1155 in Übergangszeit manuell Heizen deaktivieren

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Goofie
9.4. - 12.4.2023
16 Antworten | 6 Autoren 16
16
Hallo liebes Forum,

ich hoffe ihr könnt mir bei einer Einstlelung weiterhelfen. Konnte hierzu nichts finden:
In der aktuellen Übergangszeit mit viel solarer Energie in der Mittagszeit würde ich gerne meine Heizung wie folgt parametrieren: Heizbetrieb soll von abends 18Uhr bis morgen 10:30Uhr aktiv sein, dann von 10:30 - 13Uhr WW WW [Warmwasser] Bereitstellung (PV Überschuss). Sobald WW WW [Warmwasser] erhitzt ist, soll die Heizung ausgehen (bzw. Standby) und erst wieder um 18Uhr weiterheizen. Durch die Sonneneinstrahlung ist das Heizen mittags unnötig.
Wie kann ich denn sowas einstellen? Ich habe zwei Zeitprogramme: Programm für WW WW [Warmwasser], bei dem kein Heizkreis ausgewählt ist und ein Programm für Heizen, bei dem WW WW [Warmwasser] deaktiviert und der Heizkreis aktiviert ist. Trotz dieser Einstellung schaltet die WPWP [Wärmepumpe] nach Beendigung der WW WW [Warmwasser] Aufbereitung auf Heizen um, egal ob es vor oder nach 13Uhr ist. Sieht für mich so aus, also ob immer Heizen aktiviert wird falls gar kein Zeitprogramm aktiv ist oder kein Bedarf für WW WW [Warmwasser] besteht.
Über die Außentemperatur will ich die WPWP [Wärmepumpe] nicht deaktivieren.

Danke euch für eure Tipps!

Viele Grüße und schönes Ostern
Fabian

  •  cacer
  •   Gold-Award
9.4.2023  (#1)
hab jetzt nicht genau im kopf, aber kannst nicht heizen von 11 bis 18 uhr sperren?

1
  •  Goofie
9.4.2023  (#2)
Ja genau das suche ich, aber in welchem Menu? In den Zeitprogrammen gibt es nur "Zusatheizung blockieren" und "Verdichter blockieren".

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
10.4.2023  (#3)
Verdichter ist in dem Fall die Heizung :)

Ohne Verdichter keine Heizleistung.

Ich hab die Sperre von 19:00-07:00 drin - den Rest macht die PV.

1


  •  Goofie
10.4.2023  (#4)
Ok danke dir. D.h. wenn ich Verdichter Sperre deaktiviere wird trotzdem über den Verdichter WW WW [Warmwasser] erzeugt, falls WW WW [Warmwasser] Bedarf anliegt? Ich möchte ja erreichen, dass wenn WW WW [Warmwasser] Bereitung irgendwann zw. 11 und 12Uhr vorbei ist, die Heizung in standby geht.

1
  •  Goofie
10.4.2023  (#5)
Ich habe gerade mal versuchsweise Verdichter blockieren getestet. Die Wärmepumpe war zu der Zeit im Zeitprogramm Warmwasser aktiv (also dass was ab 10:30 aktiv wird und die WW WW [Warmwasser] Aufbereitung startet. Das Zeitprogramm geht bis 18Uhr). Zu der Zeit als ich "Verdichter "blockieren aktiviert habe, war WW WW [Warmwasser] Aufbereitung schon abgeschlossen und die WPWP [Wärmepumpe] war im Modus "Heizen". Durch "Verdichter blockieren" ist allerdings nichts passiert, die WPWP [Wärmepumpe] ist im Modus Heizen geblieben.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
10.4.2023  (#6)
ja sorry.
sperren kann man ja tatsächlich nur den gesamten betrieb.(verdichter und/oder heizstab) 
dann bleibt WW WW [Warmwasser] auch aus.

andere möglichkeit wäre,  per zeitprogramm die heizkurve von 11 bis 17uhr um -10  zu verschieben.

habe eben auch WW WW [Warmwasser] von nachts ( 3-7 uhr) auf den mittag verlegt.
nach der WW WW [Warmwasser]-bereitung wurde allerdings ein heiztakt begonnen, obwohl die GM noch nicht erreicht waren.
das soll wohl takte sparen. 
um das zu verhindern, sollten die GM schon vor WW WW [Warmwasser]-start annähernd richtung 0 laufen.
wäre jedenfalls logisch.

versuch testweise mal per zeitprogramm heizkurve -10 von 10uhr bis z.b. 17uhr30

alternativ gäbs sicher noch paar möglichkeiten über modbus.
z.b. heizgrenze von 11 uhr bis 18 uhr sehr niedrig stellen, dann ist über mittag "sommerbetrieb" ohne GM.

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
10.4.2023  (#7)
Ich hab Verdichtersperre von 1900-0700, Warmwasser wird von 1500-1600 bereitet.
Läuft somit nur mit PV Strom.

Ein Warmwassertakt dauert ja annähernd immer gleich lang. Bei mir ca 45min.

Wenn du nur Nachts heizen willst aber tagsüber WW WW [Warmwasser] machen musst (warum auch immer) musst du in der WW WW [Warmwasser]-Stunde den Verdichter freigeben, dh mehrere Blockadezeiten programmieren.

1
  •  Goofie
10.4.2023  (#8)
Ich habe ja in dem Zeitprogramm Verdichter sperren aktiviert. Siehe Bild, allerdings läuft der Verdichter weiter und geht nicht aus. Oder muss man einen Zyklus warten, d.h. wenn das nächste mal das Zeitprogramm aktiv wird, greift erst die Änderung und der Verdichter wird gesperrt?


2023/2023041037225.jpg

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
10.4.2023  (#9)
Also sry keine Ahnung zu deiner Maschine, aber ich senke bei meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] die Heizkurve einfach in der Nacht um -4 ab, starte dann eine leichte Überheizung +1 um 8.00. WW liegt dann ab 11.30 bis 13.30 an, so schaffe ich zu 90% einen Takt bis zur WW WW [Warmwasser] Bereitung (dann geht die Pumpe aufgrund der hohen Außentemperatur meistens aus, gleichzeitig läuft die Pumpe dann dich ein paar Stunden durch den über die Nacht abgekühlten Estrich), nutze fast ausschließlich die höhere Quelltemperatur und heize zu 99% mit der PV. Eventuell funktioniert das bei dir ja auch. LG

1
  •  Goofie
11.4.2023  (#10)
Bei Sonneneinstrahlung und selbst unter 10Grad AT AT [Außentemperatur] bekommt meine WPWP [Wärmepumpe] die Wärme nicht weg und fängt mittags zwangsläufig an zu takten, was ich gerne bewusst vermeiden will. Dachte es gibt eine einfache Funktion, dass die WPWP [Wärmepumpe] nur Warmwasser aufbereitet und Heizung manuell deaktiviert ist (also nicht durch Überschreitung der Außentemperatur). Werde dann versuchen das WW WW [Warmwasser] Programm so kurz wie möglich zu halten und danach ein Programm mit blockiertem Verdichter und Zusatzheizung einstellen. Hoffentlich klappt das.

Danke euch und Grüße
Fabian

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
11.4.2023  (#11)
Warum bekommt die WPWP [Wärmepumpe] die Wärme nicht weg? Bei 20Hz?

1
  •  Goofie
11.4.2023  (#12)
Ja bei 20Hz erzeugt sie knapp 31Grad VL VL [Vorlauf] obwohl die Heizkurve deutlich geringer ist. Weiter runter schafft sie es von den Temperaturen nicht...

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
12.4.2023  (#13)
31C kommt mir viel vor. Wie warm ist denn Sole Ein? Und hast du eine S1155-6 oder etwa S1155-12 ?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
12.4.2023  (#14)

zitat..
Goofie schrieb: Ja bei 20Hz erzeugt sie knapp 31Grad VL VL [Vorlauf] obwohl die Heizkurve deutlich geringer ist.

Liefere doch bitte ein paar Infos zu dem Betriebspunkt.
VL/RL
Volumenstrom
Außentemperatur
Berechneter Vorlauf

Hast du vielleicht schon viele Kreise abgewürgt wegen der Übergangszeit?


1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
12.4.2023  (#15)

zitat..
Goofie schrieb: Ja bei 20Hz erzeugt sie knapp 31Grad VL VL [Vorlauf] obwohl die Heizkurve deutlich geringer ist. Weiter runter schafft sie es von den Temperaturen nicht...

Jetzt kommen wir der Sache auf die Spur... 

Liefer mal alle notwendigen Daten. Alles Fußbodenheizung ? usw.. 


1
  •  Goofie
12.4.2023  (#16)
Das ist eine S1155-6 PC. Aktuell haben wir nur Heizkörper im Heizkreis, die allerdings alle ohne Thermostate geregelt sind. D.h. Wohnräume, Bad etc. komplett offen, Räume im Keller etwas zugedreht, sodass in den Räumen den Temp etwa 19Grad beträgt. Die Regelung nur über die VL VL [Vorlauf] Temperatur funktioniert wirklich sehr gut. Aktuell läuft die HK Pumpe mit 10l/min. Pumpen sind auf Automatik gestellt. Die Heizkurve ist so eingestellt, dass ich bei 0Grad AT AT [Außentemperatur] 38Grad VL VL [Vorlauf] habe. Mindest VL VL [Vorlauf] sind 30Grad. Das funktioniert gut in der Übergangszeit. Wenn ich die mindest VL VL [Vorlauf] Temperatur übrigens weiter runterstelle, fällt sie nicht weiter sondern pendelt sich bei 30Grad ein. Über die mindest 30Grad kann ich das Takten vor allem nachts wenn's kalt ist gut vermeiden. Gerade im Keller merkt man es wenn die WPWP [Wärmepumpe] viel taket.

Grüße


2023/20230412818540.png

1